Reforzar muro de contención

Habla aqui sobre temas de mecanica de suelos e Ingenieria Geologica.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
monarcave
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue May 13, 2010 10:02 am

Hola buenas tardes amigos tengo una situación en la que esta fallando un muro de contención ya se giro alrededor de 1.41 grados, que me pueden sugerir.

Aquí dejo un link con la informacion:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38272801/murito.dwg

Espero me puedan sugerir algo me urge...
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Contrafuertes o contrapesos, porque eso un muro no es.
gussaca
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Dom Dic 06, 2009 7:44 pm

es un muro muy alto, te aconsejo igual que en el comentario anterior colocar contrafuertes e incluso ampliar la base de la zapata
de acuerdo a mi experiencia es muy esbelto, checa si no hay emersiones del terreno, quiero decir, necesitas comprobar que el muro
no ha girado completo, osea, tanto la zapata como el muro, si es asi si tienes que poner contrapesos.

Por lo que marcas en tu plano solo ha girado la pantalla del muro, esta fallando por flexion, no veo en tu plano si existen lloraderos y un filtro de piedra graduada
seguramente el suelo esta saturado y por lo tanto el peso y por ende, el empuje de tierras es mayor

Espero haberte auxiliado, saludos!
gussaca
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Dom Dic 06, 2009 7:44 pm

es un muro muy alto, te aconsejo igual que en el comentario anterior colocar contrafuertes e incluso ampliar la base de la zapata
de acuerdo a mi experiencia es muy esbelto, checa si no hay emersiones del terreno, quiero decir, necesitas comprobar que el muro
no ha girado completo, osea, tanto la zapata como el muro, si es asi si tienes que poner contrapesos.

Por lo que marcas en tu plano solo ha girado la pantalla del muro, esta fallando por flexion, no veo en tu plano si existen lloraderos y un filtro de piedra graduada
seguramente el suelo esta saturado y por lo tanto el peso y por ende, el empuje de tierras es mayor

Espero haberte auxiliado, saludos!
Gustavo Lanza
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Dom Ene 25, 2009 1:22 pm

Sin tener los detalles del armado, ni fotos, lo único que se me ocurre es colocarle contrafuertes.
Ing. Carlos Bravo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 15
Registrado: Sab Dic 12, 2009 5:35 pm

Excavar y retirar el relleno, verificar que tenga filtro de material granular, en caso que no tenga, colocarlo, si es falla por flexion, reparar las fisuras para evitar corrosion del acero, eventualmente agregar acero de refuerzo en la cara interior, construir los drenajes (lloraderos).
Si ha girado todo el muro, incluyendo la cimentacion, contrafuertes y ampliar la zapata
Avatar de Usuario
clasic
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom May 27, 2007 2:18 am
Ubicación: Cali
Colombia

Las opciones de contrafuerte pueden ser pero hay que aumentar la zapata del muro. Anclarlo puede ser otra opción, es un muro alto por lo tanto puede que dos niveles de anclaje le puedan servir, pero se requiere del estudio de suelos. Hay que tener en cuenta que el anclaje requiere de espacio por detrás del muro (cara de intradós), debe revisar el cortante que se genera.

Espero no sea tarde la propuesta.
monarca
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mar Dic 15, 2009 12:27 pm

Gracias a todos por sus respuestas y disculpen por mi muy tardía respuesta, pero se había dejado de lado el problema ese y mis jefes lo habían ignorado y me dijeron que dejara de trabajar con eso, pero ahora de nuevo me piden que continué con el reforzamiento del muro de contención.
Haciendo un bosquejo la situación es esta: inicialmente solo de planeaba contener a la altura del concreto, pero después por alguna situación que desconozco pues no trabajaba aquí, se le agrego una placa de 1 pulgada a los tubos y se empezó a rellenar hasta la altura que muestro en el plano y fue cuando empezó el problema del giro del muro de contención.
Lo que me parece mas viable es precisamente lo que me sugirieron algunos de ustedes, poner contrafuertes aunque estoy abierto a cualquier sugerencia que me pudieran hacer, también no se si alguien tiene alguna tabla de excel que me pueda compartir para diseñar los contrafuertes o algún ejemplo que me puedan pasar.

Aquí los adjuntos
https://www.dropbox.com/s/n6oi643n7mp0p ... %20001.jpg
https://www.dropbox.com/s/dsxwkb6ev5yby ... %20002.jpg
https://www.dropbox.com/s/z1l0nwf9vkrnr ... %20red.dwg
Ahhhh la capacidad portante del suelo es de 22 ton/m2

Saludos a todos y gracias por sus respuestas...
Avatar de Usuario
clasic
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom May 27, 2007 2:18 am
Ubicación: Cali
Colombia

Tener en cuenta que el contrafuerte pone a trabajar el muro como una losa en dos direcciones. El contrafuerte sería una columna en voladizo con la reacción del muro por aferencia, generando un momento y la carga vertical que traiga el muro.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

Adjunto algunos cocumentos con información para el diseño de muros con contrafuertes, espero te sirva.

Saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
gustavodubuc
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Mié Nov 14, 2007 7:21 pm
Ubicación: Valera,Estado Trujillo

CORDIAL SALUDO Y BENDICIONES.
SEGUN MI APRECIACION, CREO QUE EL MURO FALLO ESTRUCTURALMENTE, EN TODOS SENTIDO, INCLUYENDO SUS DIMENSIONES. PARA ESA ALTURA EL MURO HA DEBIDO TENER, 90 CM DE ESPESOR DE PANTALLA Y ZAPATA. HA DEBIDO DISEÑARSE CON CONTRAFUERTES.......ETC....ETC...LO LAMENTO MUCHO......HAN DEBIDO HACER EL PROYECTO ANTES DE HABERLO CONSTRUIDO.......
angeloriun
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Oct 16, 2017 2:36 pm
España

Buenas no se si me podéis ayudar. Necesito reforzar este muro. La altura del muro con la parcela de abajo es de unos 5 metros. La terraza de arriba se está abombando y va cediendo poco a poco. ¿Qué solución creéis que es la mejor? os adjunto fotos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Para no terminar de arruinarlo todo, lo mejor es detener el movimiento, tenés que ver si es un fallo local del muro, o un fallo de pie del talud y eso hace que se esté moviendo. Tenés que ver donde está la mayor deformación y desplazamiento.
Si fuera el primer caso, la reparación es local solo reforzar, en el segundo caso, que al parecer es lo que pasa, tendrías que aumentar el peso y volumen del pie del talud para disminuir el movimiento.

Un estudio topográfico y de suelos te debe dar una mejor idea de lo que pasa.
Responder