Mil disculpas no se si por favor me podrían aclarar las siguientes dudas:
- Cuando trabajo con el sistema dual, dentro del metrado de cargas considero el peso de los muros y tabiquería movil, o considero solo la tabiquería movil?
- Cuando trabajo con un sistema dual, me refiero a porticos, y ademas muros con confinamiento, o pórticos y muros de corte?
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Ayuda con sistema dual
Moderadores: mgf2004, gatogalaxi
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- guzmancivil
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 99
- Registrado: Mar Jun 09, 2009 1:20 pm
- Ubicación: Perú
Dependiendo del factor de multiplicacion que le asignes a la carga muerta en el ETABS O SAP.
Si le pones 1 entonces solo considera el peso de la tabiqueria movil
Si le pones 0 entonces considera el peso de la tabiqueria movil y el peso propio.
Cuando trabajas con un sistema dual te estas refiriendo a porticos y muros de corte de concreto Armado.
Saludos
Si le pones 1 entonces solo considera el peso de la tabiqueria movil
Si le pones 0 entonces considera el peso de la tabiqueria movil y el peso propio.
Cuando trabajas con un sistema dual te estas refiriendo a porticos y muros de corte de concreto Armado.
Saludos
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 2 Respuestas
- 1133 Vistas
-
Último mensaje por Vic-11
-
- 0 Respuestas
- 689 Vistas
-
Último mensaje por juliancruz
-
- 0 Respuestas
- 1308 Vistas
-
Último mensaje por alejandrooleas
-
- 1 Respuestas
- 1743 Vistas
-
Último mensaje por julio90
-
- 3 Respuestas
- 1531 Vistas
-
Último mensaje por pannus0