diseñar una pila de fundacion

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
retrosever
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Jue Sep 03, 2009 1:05 pm

Estiamdos, necesito diseñar una pila de fundacion, tengo los momentos y carags axiales y cortes, ademas de los coeficientes de balasto.
pero mi duda es como se cargan los resortes con los balasto que tengo.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Aquí podés hallar lo que buscas porque no nos has definido qué tipo de suelo es:
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j ... PQ&cad=rja

Saludos
retrosever
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Jue Sep 03, 2009 1:05 pm

creo que lo haré para una arena, como es para mi tesis proponere 1 tipo de suelo con un solo estrato, y después haré una compracion simplemente disminuyendo los balasto a la mitad.
retrosever
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Jue Sep 03, 2009 1:05 pm

estimado esté es el modelo que tengo que realizar, no tengo problema en calcular los valores balasto momentos corte, etc. el problema es diseñarlo en sap. por que lo que necesito llegar a saber las medidas adecuada para que resistan mis carga, y ademas de saber si es mas conveniente hacer una pila mas ancha o mas larga, ademas no le pondre la "pata de elefante" a la pila

saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

retrosever escribió:estimado esté es el modelo que tengo que realizar, no tengo problema en calcular los valores balasto momentos corte, etc. el problema es diseñarlo en sap. por que lo que necesito llegar a saber las medidas adecuada para que resistan mis carga, y ademas de saber si es mas conveniente hacer una pila mas ancha o mas larga, ademas no le pondre la "pata de elefante" a la pila

saludos
Este es de los problemas en ingeniería en donde no te escapás de la prueba y error, lo de más ancho te lo da el cimiento que se va a apoyar en la pila, y luego posiblemente la esbeltez, solo que esto último es más para pilotes que para pilas; y lo de más larga es cosa de unas cuantas iteraciones, personalmente las he hecho de 3 en 3m, probá 9 m, si es mucho reducís y si es poco aumentás, menos de 3 m no necesitás pilas, y más de 20 m tampoco, aquí ya son otras las soluciones, y si, la literatura técnica habla de pilas hasta de 40 m, cosa que si bien se puede hacer para edificios es contraproducente por el precio.
En sap, como en cualquier otro programa, tenés que hacer segmentos, en tu caso, a cada 50 cm es una buena distancia para poner los resortes.

Saludos

PD. lo de 3 en 3 m, es por los moldes de 10' que vendían en los EEUU, por si hay curiosidad.
retrosever
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Jue Sep 03, 2009 1:05 pm

MUCHAS GRACIAS ME PONDRE A TRABAJAR EN EL MODELO Y TE CUENTO COMO ME VA.
MUCHAS GRACIAS ME RESPONDISTE VARIAS DUDAS
Responder