Saludos amigos.
Mi duda es cuando se debe usar este tipo de conexión , por qué los pernos son colocados de esta manera (con una elevación respecto a la placa base) . Al inicio pensé que era un acomodo de los pernos entre los rigidizadores pero la figura 3 desbarata esa teoría.
Espero puedan ayudarme.
Gracias !
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Cuando usar este tipo de conexión?
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
- ilustrador2003
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 537
- Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
- Ubicación: Toluca
Engineer:
También sirve, ara reducir el espesor de la placa base, colocando placas verticales, cartabones o atiesadores.
saludos
También sirve, ara reducir el espesor de la placa base, colocando placas verticales, cartabones o atiesadores.
saludos
Hola ilustrador2003,ilustrador2003 escribió:Engineer:
También sirve, ara reducir el espesor de la placa base, colocando placas verticales, cartabones o atiesadores.
saludos
Si, eso es cierto, salvo la figura 3 que no rigidiza la placa base.
Saludos
Yo tengo entendido que eso se hace para poder ver el estado del perno luego de alguna carga eventual ( como sismos ). Si al perno se ancla sin dejar nada visible, será imposible ver si éste fluyó o se fracturó entonces sería imposible saber cuál perno hay que cambiar.
-