Tengo el siguiente proble tuve q interrumpir un vaciado de una losa de entre piso de losa acero, debido a un problema con la bombeadora, la pregunta es como debo reiniciar el vaciado despues de fraguado del concreto que producto utilizo para la junta de contruccion
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Sika Dur 31 para elementos horizontales ó 53 para reparación de secciones, pero si es menos de 24 horas solo con una lechada de cemento debería bastar.