ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06

Para subir hojas de calculo de Ingenieria civil
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Avatar de Usuario

Topic author
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces

#1

Mar Sep 08, 2009 7:35 pm

Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06

Cualquier duda o comentario no dejen de hacerlo por este medio.

Este archivo es una revisión, modificación, adaptación, y actualización a la norma ACI 350.3 - 06. El original fue escrito para la norma ACI 350.3 - 01 por el M. en I. Víctor M. Pavón R. en:
Título: Guía para el análisis y diseño sísmico de las estructuras de concreto reforzado para contener líquidos.
Autor: M. en I. Víctor M. Pavón R.
Editorial: IMCYC
Año de publicación: 2008
País: México
Ciudad: México, D. F.
ISBN: 968-464-175-4

rodrigalf
Analisis sismico de un deposito CIRCULAR.xls


Avatar de Usuario

sagzinci
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Sab Nov 18, 2006 11:13 pm
Ubicación: CHICLAYO

#2

Mié Sep 16, 2009 11:13 am

rodrigalf escribió:Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06

Cualquier duda o comentario no dejen de hacerlo por este medio.

Este archivo es una revisión, modificación, adaptación, y actualización a la norma ACI 350.3 - 06. El original fue escrito para la norma ACI 350.3 - 01 por el M. en I. Víctor M. Pavón R. en:
Título: Guía para el análisis y diseño sísmico de las estructuras de concreto reforzado para contener líquidos.
Autor: M. en I. Víctor M. Pavón R.
Editorial: IMCYC
Año de publicación: 2008
País: México
Ciudad: México, D. F.
ISBN: 968-464-175-4

rodrigalf
Analisis sismico de un deposito CIRCULAR.xls
AMIGO LA QUE TIENES ESTA MUY INTERESANTE. SERIAS TAN AMABLE EN ENVIARME INFORMACION TEORICA SOBRE ESTA HOJA. LA GUIA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO SISMICO DE LAS ESCTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO PARA CONTENER LIQUIDOS. SERIA GENIAL QUE ME LA PODRIAS PROPORCIONAR.
GRACIAS.
saulo_aguirre@hotmail.com

Avatar de Usuario

Topic author
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces

#3

Mié Sep 16, 2009 3:29 pm

sagzinci escribió:
rodrigalf escribió:Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06

Cualquier duda o comentario no dejen de hacerlo por este medio.

Este archivo es una revisión, modificación, adaptación, y actualización a la norma ACI 350.3 - 06. El original fue escrito para la norma ACI 350.3 - 01 por el M. en I. Víctor M. Pavón R. en:
Título: Guía para el análisis y diseño sísmico de las estructuras de concreto reforzado para contener líquidos.
Autor: M. en I. Víctor M. Pavón R.
Editorial: IMCYC
Año de publicación: 2008
País: México
Ciudad: México, D. F.
ISBN: 968-464-175-4

rodrigalf
Analisis sismico de un deposito CIRCULAR.xls
AMIGO LA QUE TIENES ESTA MUY INTERESANTE. SERIAS TAN AMABLE EN ENVIARME INFORMACION TEORICA SOBRE ESTA HOJA. LA GUIA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO SISMICO DE LAS ESCTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO PARA CONTENER LIQUIDOS. SERIA GENIAL QUE ME LA PODRIAS PROPORCIONAR.
GRACIAS.
saulo_aguirre@hotmail.com

El material tiene derechos de autor y lo puedes conseguir en el IMCYC a un costo de $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) + gastos de envío.

Adjunto la página: http://www.imcyc.com

Saludos.

rodrigalf


JCMF
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Ene 09, 2006 8:30 pm
Ubicación: Bogota

#4

Jue Oct 15, 2009 4:43 pm

Las formulas en las hojas de exel estan tal cual el aci (para sistema ingles) y no para sistema metrico

Avatar de Usuario

Topic author
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces

#5

Sab Oct 17, 2009 4:56 pm

JCMF escribió:Las formulas en las hojas de exel estan tal cual el aci (para sistema ingles) y no para sistema metrico
La hoja de cálculo está 100% hecha en unidades métricas, sistema MKS, (metro, kilogramo fuerza, segundo); con algunas unidades derivadas como la tf (tonelada fuerza).

Saludos.

rodrigalf




Fabricio Alonso
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Mar Jul 14, 2009 6:07 pm

#6

Sab Oct 17, 2009 5:42 pm

Señores, si tienen información sobre este tema (análisis y diseño sísmico de tanques) pero para tanques cilindricos elevados y metálicos, y me ayudan con su aporte, le agradezco muchísimo.
Estoy trabajando en un análisis de vulnerabilidad de los elementos de un tanque elevado existente (la torre tiene 11 m altura), con capacidad para 200 m3 aprox. Por lo que necesito realizar el análisis lineal de la torre y no lineal del tanque.
Saludos.

fabricio.alonso@yahoo.com

En la vida es imposible saberlo todo...
por eso es importante saber quien lo sabe!


Alejo_ing
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 13
Registrado: Mié Oct 21, 2009 12:04 pm
Agradecido : 1 vez
Zodiac: Cancer
Contactar:
Colombia

#7

Mié Oct 21, 2009 5:46 pm

La hoja esta muy buena, pero te agradecería me enviaras información teorica al respecto, para saber como funciona tu hoja.
Mil gracias mi correo: fisica09@yahoo.es


Fabricio Alonso
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Mar Jul 14, 2009 6:07 pm

#8

Jue Oct 22, 2009 8:07 pm

Muchas gracias Don Alfonso por la información suministrada, me ha sido muy útil.
Saludos,

Avatar de Usuario

sagzinci
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Sab Nov 18, 2006 11:13 pm
Ubicación: CHICLAYO

#9

Jue Oct 22, 2009 10:07 pm

Fabricio Alonso escribió:Muchas gracias Don Alfonso por la información suministrada, me ha sido muy útil.
Saludos,

pueden enviarme esa informacion a mi tambien ??
me serviria de mucho.. graciasssss

este es mi correo
saulo_aguirre@hotmail.com
saulo_aguirrre@yahoo.es


undercore4
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Nov 19, 2009 2:28 pm

#10

Vie Nov 20, 2009 9:51 am

ojala respondan rapido soy nuevo el foro me parece de gente ke sabe la verdad estoy en 3er semestre de ing civil i un profe me encargo que le sacara los planos de un tanque elevado que se construira en realidad se manipular programas de diseño autocad civilcad pero no se nada ni por donde empesar alguien tendra el plano de uno solo para guiarme por donde??? lo agradeceria por siempre


bracias


maleano
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Sab Nov 21, 2009 7:26 pm

#11

Mar Nov 24, 2009 9:37 am

Amigo:
Te queria consultar si tenias la especificación tecnica ENDESA ETGI 1.020. Si la tuvieras por favor enviarla a lmaleano@hotmail.com.
De antemano muchas gracias.


oscar castro
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié Feb 17, 2010 1:15 pm

#12

Jue Mar 04, 2010 9:09 am

AMIGO LA QUE TIENES ESTA MUY INTERESANTE. SERIAS TAN AMABLE EN ENVIARME INFORMACION TEORICA SOBRE ESTA HOJA. LA GUIA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO SISMICO DE LAS ESCTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO PARA CONTENER LIQUIDOS. SERIA GENIAL QUE ME LA PODRIAS PROPORCIONAR.
GRACIAS.

Saludos.

ocastro@contraloria.gob.pe


Hcbrink
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 6
Registrado: Mié Sep 01, 2010 9:21 am

#13

Jue Jun 16, 2011 3:24 pm

Estimado:

Antes que nada muchas gracias por compartir tu trabajo.
Me encuentro realizando mi tesis de grado, estoy revisando y actualizando una serie de planos tipo de tanques semienterrados utilizadoas principalmente en proyectos de agua potable rural.
Te agradeceria cualquier informacion que tengas disponible referente al diseño de estanques semienterrados de hormigon armado.
mi correo es hcbrink@gmail.com

Avatar de Usuario

meramo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Sab Ene 10, 2009 4:20 pm

#14

Jue Jun 16, 2011 5:42 pm

excelente aporte , ahora solo falta pedir el respaldo teorico al imcyc para ver como funciona


alvvel
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 141
Registrado: Jue Ene 03, 2008 4:47 pm
Ubicación: Bogota
Agradecimiento recibido: 2 veces

#15

Sab Jul 30, 2011 10:19 am

Excelente e importante trabajo. Es de lo mejor que he visto en el foro.
Las ultimas hojas estan incompletas.Le has seguido trabajando? Tienes version actualizada?
Gracias por este aporte.
Alvvel


cidelay
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Jue Jul 07, 2011 11:25 pm

#16

Sab Ago 20, 2011 12:03 am

gracias por el excel esta chido espero q sigas publicando mas de este tipo de trabajos amio... gracias de todas maneras


fagv250875
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Ene 31, 2008 11:23 pm
Ubicación: ica
Zodiac: Virgo
Perú

#17

Sab Nov 05, 2011 7:37 am

Felicitaciones y agradecimiento por sus aportes. De donde pudiera descargar la norma 350.3-06 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary
Agradecezco de antemano su respuesta


rolo.89
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Vie Oct 28, 2011 8:17 pm

#18

Mar Dic 13, 2011 5:42 pm

amigos por afavor, alguien publique informacion teorica, sino es mucha molestia


Donly1
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Oct 20, 2011 3:48 am

#19

Lun Ene 16, 2012 11:16 am

¿alguien puede decir cuál es el procedimiento utilizando el espectro sísmico de la norma COVENIN 1756-1 (Venezuela)

saludos


makako_delsur
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Mié May 20, 2009 5:46 am

#20

Lun Ene 23, 2012 8:32 am

rolo.89 escribió:amigos por afavor, alguien publique informacion teorica, sino es mucha molestia

Estimado... el que comenzó con esto fue G.W. Housner por alla por 1954... todo está basado en su publicación...

Avatar de Usuario

oscarontanedaneyra
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Vie May 18, 2007 10:11 pm
Ubicación: Piura
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Capricorn

#21

Mar Jul 31, 2012 6:33 pm

rodrigalf escribió:Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06

Cualquier duda o comentario no dejen de hacerlo por este medio.

Este archivo es una revisión, modificación, adaptación, y actualización a la norma ACI 350.3 - 06. El original fue escrito para la norma ACI 350.3 - 01 por el M. en I. Víctor M. Pavón R. en:
Título: Guía para el análisis y diseño sísmico de las estructuras de concreto reforzado para contener líquidos.
Autor: M. en I. Víctor M. Pavón R.
Editorial: IMCYC
Año de publicación: 2008
País: México
Ciudad: México, D. F.
ISBN: 968-464-175-4

rodrigalf
Analisis sismico de un deposito CIRCULAR.xls
Atención y Cuidado y Verificar
A los foristas he realizado un seguimiento a la Hoja de excel, que por su puesto esta muy buena, y he encontrado dos errores “Análisis sísmico de un deposito CIRCULAR.xls”
a).- El Primero Esta en la celda F92 de la hoja de excel que calcula el Tv donde la formula en el sistema métrico es Tv=2pi*raiz(YL*D*HL^2/(2g*tw*Ec)) donde YL=KN/m3, D=m, HL=m, g=9.807m/s2, tw=mm, Ec=Mpa segun la página 39 del ACI 350.3-06, sin embargo,..
al momento que hace las transformaciones hay un error se ha usado la siguiente formula Tv=2pi*raiz(YL*D*HL^2/(20g*tw*Ec*10)) donde YL=tn/m3, D=m, HL=m, g=9.807m/s2, tw=m, Ec=kg/cm2, sin embargo haciendo las transformaciones la formula debe de ser Tv=2pi*raiz(YL*D*HL^2/(20g*tw*Ec)) donde YL=tn/m3, D=m, HL=m, g=9.807m/s2, tw=m, Ec=kg/cm2
Dato=
(1kg/cm2=9.807/100 Mpa) ;
1kg=9.81N, por favor revisar Gracias

b).- En la celda F52 donde se calcula la rigidez a flexión de un ancho unitario del muro de la pared k=Ec/4x10^6*(tw/h)^3 donde Ec=Mpa, tw=mm, h=m, también hay un error en la formula de transformación a ese valor que sale en la hoja de cálculo falta dividirlo entre 10^3 por favor verificar ver el ACI 350.3-06
La Hoja no es editable por eso no se puede modificar
Gracias
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

Topic author
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces

#22

Vie Ago 03, 2012 10:22 am

Gracias por tu observación, oscarontanedaneyra, varias expresiones del ACI 350.3-06 están formuladas en cantidades no consistentes, y ocacionan problemas. Revisaré con calma y corregiré el programa.

Saludos.

rodrigalf

Avatar de Usuario

oscarontanedaneyra
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Vie May 18, 2007 10:11 pm
Ubicación: Piura
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Capricorn

#23

Vie Ago 03, 2012 12:18 pm

rodrigalf escribió:Gracias por tu observación, oscarontanedaneyra, varias expresiones del ACI 350.3-06 están formuladas en cantidades no consistentes, y ocacionan problemas. Revisaré con calma y corregiré el programa.

Saludos.

rodrigalf
rodrigalf Te saludo Muy Atentamente
Otra de las cosas que debemos de poner en claro es que el ACI 350.3-06 esta hecho para tanques apoyados en el piso, donde se hace una corrección por efectos de la influencia de la tapa con el muro que forma el tanque y su influencia con el agua, sin embargo cuando es un tanque elevado la cosa es diferente, toda la cuba esta a varios metros de de altura y a esta altura si debe de considerar todo el peso para obtener el cortante basal máximo (Ya que toda la masa de la estructura SI se acelera), sin embargo el Peso Impulsivo y Convectivo y la altura “hi” y “hc”, los periodos de vibracion Ti, Tc wi, wc, si se deben calcular con la ACI 350.3-06.

Otras de las cosas que se debe de tomar en cuenta es que los coeficientes siguientes:

Máxima aceleración para periodo 0.2 s.......( Ss=¿?? ).......Maps Fig 22-1 ASCE 7-05
Máxima aceleración para periodo 1 s.......( S1=¿? ).......Maps Fig 22-14 ASCE 7-05
Coeficiente de Sitio P Periodo Corto 0.20 seg.......( Fa =¿?? ).......ASCE 7-05 Tabla 11.4.1
Coeficiente de Sitio P Periodo Corto 1 seg.......( Fv =¿?? ).......ASCE 7-05 Tabla 11.4.2


Dichos coeficientes vienen de ASCE 7-05 tabla 11 y de los mapas sísmicos de USA, los cuales NO son los mismos para Otros países, en el ACI 350.3-01 (pagina 38 y pagina 15) hay unos valores para calcuñar Ci y Cc que difieren de los anteriormente indicados, y estos no están en función al ASCE 7-05, mas bien están asociados al periodo de vibración de la estructura Ti y Tc, pero no se si estarán bien tomarlos para tanques construidos en otros países donde no se tienen dichos mapas sísmicos ( ASCE 7-05 Ss, S1, Fa, Fv, pagina 113), seria materia de investigación.

Ahora seria una pregunta para el foro lo siguiente:

a).- Para Sacar la deriva del tanque elevado, es necesario aplicar Fuerza Sismica+Fuerza impulsiva + fuerza convectiva juntas? A diferentes alturas donde se concentran la masas. Tal como se hace para un edificio.
d=ZUCS/R*W(Agua+Estructura) + (Fuerza Impulsiva) + Fuerza Convectiva.


b).- Para el Diseño de los Muros debe de hacer intervenir la presión hidrostática + la fuerza Impulsiva + fuerza convectiva + Sismo?

U= 1.8 CM + 1.7 CV + 1.4 Presión Hidrostática + Carga Impulsiva + Carga Convectiva +/- Sismo

Te adjunto un Paper de la UNI CISMID Lima Peru, hecho por el Dr. Rafael Torres Cabrejos el año 1989 , donde hace unas recomendaciones para el caso de tanque elevados, pero no esta muy claro como calculo la fuerza convectiva.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

Topic author
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces

#24

Vie Ago 03, 2012 3:32 pm

Adjunto el archivo corregido en formato EXCEL versión 1.0, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06

Cualquier duda o comentario no dejen de hacerlo por este medio.

Este archivo es una revisión, modificación, adaptación, y actualización a la norma ACI 350.3 - 06. El original fue escrito para la norma ACI 350.3 - 01 por el M. en I. Víctor M. Pavón R. en:
Título: Guía para el análisis y diseño sísmico de las estructuras de concreto reforzado para contener líquidos.
Autor: M. en I. Víctor M. Pavón R.
Editorial: IMCYC
Año de publicación: 2008
País: México
Ciudad: México, D. F.
ISBN: 968-464-175-4

rodrigalf
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

Topic author
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces

#25

Vie Ago 03, 2012 4:00 pm

oscarontanedaneyra escribió:
rodrigalf escribió:Gracias por tu observación, oscarontanedaneyra, varias expresiones del ACI 350.3-06 están formuladas en cantidades no consistentes, y ocacionan problemas. Revisaré con calma y corregiré el programa.

Saludos.

rodrigalf
rodrigalf Te saludo Muy Atentamente
Otra de las cosas que debemos de poner en claro es que el ACI 350.3-06 esta hecho para tanques apoyados en el piso, donde se hace una corrección por efectos de la influencia de la tapa con el muro que forma el tanque y su influencia con el agua, sin embargo cuando es un tanque elevado la cosa es diferente, toda la cuba esta a varios metros de de altura y a esta altura si debe de considerar todo el peso para obtener el cortante basal máximo (Ya que toda la masa de la estructura SI se acelera), sin embargo el Peso Impulsivo y Convectivo y la altura “hi” y “hc”, los periodos de vibracion Ti, Tc wi, wc, si se deben calcular con la ACI 350.3-06.

Otras de las cosas que se debe de tomar en cuenta es que los coeficientes siguientes:

Máxima aceleración para periodo 0.2 s.......( Ss=¿?? ).......Maps Fig 22-1 ASCE 7-05
Máxima aceleración para periodo 1 s.......( S1=¿? ).......Maps Fig 22-14 ASCE 7-05
Coeficiente de Sitio P Periodo Corto 0.20 seg.......( Fa =¿?? ).......ASCE 7-05 Tabla 11.4.1
Coeficiente de Sitio P Periodo Corto 1 seg.......( Fv =¿?? ).......ASCE 7-05 Tabla 11.4.2


Dichos coeficientes vienen de ASCE 7-05 tabla 11 y de los mapas sísmicos de USA, los cuales NO son los mismos para Otros países, en el ACI 350.3-01 (pagina 38 y pagina 15) hay unos valores para calcuñar Ci y Cc que difieren de los anteriormente indicados, y estos no están en función al ASCE 7-05, mas bien están asociados al periodo de vibración de la estructura Ti y Tc, pero no se si estarán bien tomarlos para tanques construidos en otros países donde no se tienen dichos mapas sísmicos ( ASCE 7-05 Ss, S1, Fa, Fv, pagina 113), seria materia de investigación.

Ahora seria una pregunta para el foro lo siguiente:

a).- Para Sacar la deriva del tanque elevado, es necesario aplicar Fuerza Sismica+Fuerza impulsiva + fuerza convectiva juntas? A diferentes alturas donde se concentran la masas. Tal como se hace para un edificio.
d=ZUCS/R*W(Agua+Estructura) + (Fuerza Impulsiva) + Fuerza Convectiva.


b).- Para el Diseño de los Muros debe de hacer intervenir la presión hidrostática + la fuerza Impulsiva + fuerza convectiva + Sismo?

U= 1.8 CM + 1.7 CV + 1.4 Presión Hidrostática + Carga Impulsiva + Carga Convectiva +/- Sismo

Te adjunto un Paper de la UNI CISMID Lima Peru, hecho por el Dr. Rafael Torres Cabrejos el año 1989 , donde hace unas recomendaciones para el caso de tanque elevados, pero no esta muy claro como calculo la fuerza convectiva.

a).- Para Sacar la deriva del tanque elevado, es necesario aplicar Fuerza Sismica+Fuerza impulsiva + fuerza convectiva juntas? A diferentes alturas donde se concentran la masas. Tal como se hace para un edificio.
d=ZUCS/R*W(Agua+Estructura) + (Fuerza Impulsiva) + Fuerza Convectiva.

Es correcto, se suman todos los efectos, ya que la fuerza impulsiva y convectiva son parte de la fuerza sismica actuando en la estructura.


b).- Para el Diseño de los Muros debe de hacer intervenir la presión hidrostática + la fuerza Impulsiva + fuerza convectiva + Sismo?

Es correcto, aplicando los factores de carga correspondientes, a cada país y/o código; tomando en cuenta la fuerza impulsiva y convectiva, son parte de la fuerza sísmica y por lo tanto les corresponde el mismo factor de carga por sismo.

Saludos.

rodrigalf

Responder