AYUDA DISEÑO LOSA DE HORMIGON

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: mgf2004, gatogalaxi

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
edwin1982
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Jue Ene 17, 2008 8:25 pm
Ubicación: Quito

Por favor si algún amigo del foro me podría ayudar con una duda que tengo en el diseño de losas alivianadas de hormigón armado apoyada sobre vigas. Estoy diseñando una losa que tiene 7.75 m en el sentido "X" y 6.00 m en el sentido "Y", la carga muerta de la losa es de 1100 Kg/m2 y la carga viva 1500 Kg/m2. Realizado el diseño el espesor de la losa me da igual a 40 cm. Con la finalidad de rebajar el espesor de la losa puedo colocar una viga intermedia en el sentido "X", con lo cual estaría bajando las dimensiones de la losa a 3.875 m en "X", en "Y" se mantendria la misma dimensión.
Avatar de Usuario
ach
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 168
Registrado: Mar Ago 31, 2004 8:19 pm
Ubicación: Tepic

En caso que en tu comentario estés preguntando, la respuesta es sí, si puedes acortar el claro con una viga al centro, pero tal viga deberá tener una rigidez mayor respecto a la de la losa para que dicho apoyo sea considerado como tal.