Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 318
Registrado: Mié Abr 25, 2007 11:29 am
Ubicación: Cali

Etabs en el diseño de las vigas , indica que la viga es doblemente reforzada?lo digo porque al diseñar en etabs, la mayor cantidad de acero me la da en la parte superior de la viga, pero al chequear en una hoja electrónica y por se doblemente reforzada, me da mas refuerzo en la parte inferior. Adjunto una imagen.
Agradeciendo su colaboración.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
odirix
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Lun Jul 14, 2008 1:49 pm
Ubicación: San Salvador

habra que revisar bien los sentidos de los momentos con los que diseñas, porque puede ser que les cambies el sentido cuando lo metes a exel y por eso el cambio en el refuerzo
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 318
Registrado: Mié Abr 25, 2007 11:29 am
Ubicación: Cali

no, la hoja de excel lo que verifica es que si el Asrequerido es mayor al Asmax y el tamaño de la sección es limitada, entonces la sección requerirá refuerzo en la zona de compresión. Ese es el concepto de sección doblemente reforzada y quiero que me aclaren si etabs indica esta circunstancia cuando hace el diseño.
Muchas Gracias
odirix
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Lun Jul 14, 2008 1:49 pm
Ubicación: San Salvador

El refuerzo a compresion se coloca si el concreto no es capas de resistir por si solo el esfuerzo de compresion actuante, es el concepto de doblemente reforzada....
Bueno por lo visto no entendi su pregunta salu2.
Avatar de Usuario
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco

heramir escribió:no, la hoja de excel lo que verifica es que si el As requerido es mayor al As max y el tamaño de la sección es limitada, entonces la sección requerirá refuerzo en la zona de compresión. Ese es el concepto de sección doblemente reforzada, y quiero que me aclaren si etabs indica esta circunstancia cuando hace el diseño.
Muchas Gracias
El programa ETABS y SAP2000 solo diseñan secciones de concreto simplemente armadas, NO DISEÑAN SECCIONES DE CONCRETO DOBLEMENTE REFORZADAS. Lo que si hacen es indicar una advertencia de que la sección no se diseño por ser doblemente reforzada.

Si en la salida, una sección tiene indicado acero en la parte superior e indicado acero en la parte inferior, es debido al detallamiento de la estructura.

Saludos.

rodrigalf
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 318
Registrado: Mié Abr 25, 2007 11:29 am
Ubicación: Cali

Perfecto, gracias por la aclaración.
rpdic
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Lun Ago 10, 2009 9:35 am

QUISIERA ACLARLE AL AMIGO QUE ASEGURA QUE ETABS Y SAP DISEÑA LAS VIGAS COMO SIMPLEMENTE ARMADA, QUE ESTA EN UN ERROR YA QUE ESTOS DISEÑAN COMO DOBLEMENTE ARMADAS TOMAN EN CUENTA EL ACERO A COMPRESION DEPENDIENDO DE LA DIRECCION DEL MOMENTO.PARA REFENCIA REVISA EN LA DOCUMENTACION QUE ESTA EN LA AYUDA. :escr:
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

rpdic escribió:QUISIERA ACLARLE AL AMIGO QUE ASEGURA QUE ETABS Y SAP DISEÑA LAS VIGAS COMO SIMPLEMENTE ARMADA, QUE ESTA EN UN ERROR YA QUE ESTOS DISEÑAN COMO DOBLEMENTE ARMADAS TOMAN EN CUENTA EL ACERO A COMPRESION DEPENDIENDO DE LA DIRECCION DEL MOMENTO.PARA REFENCIA REVISA EN LA DOCUMENTACION QUE ESTA EN LA AYUDA. :escr:

es cierto...el ETABS arroja resultados de cuantias teniendo en cuenta el acero a compresion.....esto lo he podido verificar manualmente y los resultados son totallmente acertados !!

Saludos !
chhenao
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 275
Registrado: Vie Abr 17, 2009 8:23 pm
Colombia

Cordial saludo

ademas recuerda algo...

segun el ejemplo que estas mostrando, tienes momentos negativos muy altos, por esa razon te da mas acero arriba que abajo, y muy seguramente en el centro de la luz tendran mayor acero inferior en las vigas debido a los momentos positivos, los cuales son mayores en los centros de las luces (para casos normales)

Pienso al igual que algunos de mis colegas, que talvez la interpretacion que le das a los datos en tu hoja electronica no es la correcta, por tal motivo te da el acero invertido.

espero haber podido aportar algo (y si estoy en un error por favor digamenlo,.....no me dejen en la ignorancia :SM010: )
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 318
Registrado: Mié Abr 25, 2007 11:29 am
Ubicación: Cali

si asi es, el error lo tenìa yo, ya lo verifique manualmente y etabs me arroja el resultado correcto, estaba invirtiendo los aceros.
chhenao
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 275
Registrado: Vie Abr 17, 2009 8:23 pm
Colombia

Ahhhh ok herramir....

que bueno que ya encontraste tu error.....

Cuando necesites.....con mucho gusto.

Atentamente.
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 318
Registrado: Mié Abr 25, 2007 11:29 am
Ubicación: Cali

chhenao, nunca me ayudaste con el problema de dinámica.
chhenao
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 275
Registrado: Vie Abr 17, 2009 8:23 pm
Colombia

Cordial Saludo.

es que esta muy teso...

lo imprimi, y cuando tengo tiempito, le busco el ladito con el libro de chopra....

La verdad no he tenido mucho tiempo libre.....

disculpa si te incomodo que no te hubiese ayudado....
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

rodrigalf escribió:
heramir escribió:no, la hoja de excel lo que verifica es que si el As requerido es mayor al As max y el tamaño de la sección es limitada, entonces la sección requerirá refuerzo en la zona de compresión. Ese es el concepto de sección doblemente reforzada, y quiero que me aclaren si etabs indica esta circunstancia cuando hace el diseño.
Muchas Gracias
El programa ETABS y SAP2000 solo diseñan secciones de concreto simplemente armadas, NO DISEÑAN SECCIONES DE CONCRETO DOBLEMENTE REFORZADAS. Lo que si hacen es indicar una advertencia de que la sección no se diseño por ser doblemente reforzada.

Si en la salida, una sección tiene indicado acero en la parte superior e indicado acero en la parte inferior, es debido al detallamiento de la estructura.

Saludos.

rodrigalf
si me lo permites:
No creo que el ETABS o cualquier programa de DISEÑO, entreguen secciones Doblemente armadas (ambos lechos), simplemente por cuestiones de DETALLADO,
Por sentido común: la REVISION de la capacidad de un elemento (C/T) en cualquier programa, es considerando el área de acero en zona de compresión pero el DISEÑO del área de acero es en base a los esfuerzos internos de TENSION., un saludo.
Avatar de Usuario
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco

rpdic escribió:QUISIERA ACLARLE AL AMIGO QUE ASEGURA QUE ETABS Y SAP DISEÑA LAS VIGAS COMO SIMPLEMENTE ARMADA, QUE ESTA EN UN ERROR YA QUE ESTOS DISEÑAN COMO DOBLEMENTE ARMADAS TOMAN EN CUENTA EL ACERO A COMPRESION DEPENDIENDO DE LA DIRECCION DEL MOMENTO.PARA REFENCIA REVISA EN LA DOCUMENTACION QUE ESTA EN LA AYUDA. :escr:
Efectivamente, las versiones actuales si diseñan vigas doblemente reforzadas. Estaba en un error, una disculpa.

rodrigalf