que tal amigos, necesito de su ayuda para poder aclarar mis dudas, realice el analisis por viento y sismi una torre de 50 m de altura, me rigio sismo, necesito saber cual es el parametro que se tiene para realizar la revision por volteo, ademas necesito saber cual es el procedimiento de diseño de un dado de cimentacion para este equipo.
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

ezb_angel:
Veo que ya habías preguntado, pero:
El parámetro o factor de seguridad contra volteo es; El Momento Resistente sobre el Momento de Volteo debe ser MAYOR que 1.50 como mínimo, pudiendo tomar 2.00.
El procedimiento para el análisis y diseño de un dado es el de una columna corta, ya que sus dimensiones ancho sobre altura son cercanos o mayores a 1.00, en otras palabras diseñalo como una columna.