Estimados, tengo una duda respecto al diseño de columnas de Hormigón circulares, especificamente al diseño de las zonas de confinamiento aplicando el capítulo 21 del ACI-318 ya que el esfuerzo de corte se obtiene de los momentos resistentes del refuerzo longitudinal colocado Ve=(MPR1+MPR2)/L; MPR=1.25*fy*As*(d-a/2).

¿Cuál es el área de As que se debe considerar para el cálculo?, porque si considero el As que está a la distancia d sería ua sola barra y estaría subdimencionando al corte

Gracias.
Avatar de Usuario
calaroso
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Lun Mar 28, 2005 10:19 am

Recuerdo que en alguna ocasión al momento de diseñar una columna circular empleamos su columna rectancular equivalente y de esta obtuvimos la armadura a flexión y corte.
te recomiendo que consultes el libro de diseño de concreto reforzado de Mc Cormac Capítulo 9.
Saludos
Avatar de Usuario
jo_Cbc
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 79
Registrado: Sab May 26, 2007 10:24 am
Ubicación: guayaquil

Saludos

La ecuación "MPR=1.25*fy*As*(d-a/2)" se utiliza para obtener el momento resistente de vigas. Para el caso de columnas, se debería elaborar el diagrama de interacción para, de éste, obtener el momento resistente, según la carga axial que actúa en la columna.