Tengo un caso de un edificio localizado en una pendiente fuerte, por lo cual, la cimentacion tiene dos niveles. Veo que los muros de cortante del nivel superior toman mucho más cortante que los demás, sin embargo quiero leer opiniones acerca del modelo. Será mejor modelar la cimentacion del segundo piso sobre resortes que representen los pilotes, para que asi disminuya el cortante en esos muros?
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jucos74
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié May 27, 2009 6:27 pm

esa respuesta es correcta, dado que la rigidez de un elemento depende E,I; y L al tener una columna mas corta que la otra, el lado corto es mucho mas rigido y por lo tanto tomara mas cortante, no importa como lo modeles el resultado sera el mismo puesto que L es distinta