alguien tiene un ejemplo o memoria de un puente de 7.0 mts, con hojas de excel. o en word.
tuercas405
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Dom Feb 18, 2007 10:29 am
Ubicación: monterrey

no
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

isnardou escribió:alguien tiene un ejemplo o memoria de un puente de 7.0 mts, con hojas de excel. o en word.
Tengo uno de 10m, que puede ser fácilmente adaptado. Esta diseñado según lo especificado en un plan internacional (México-CA) en 2002, es sencillo y ya tiene 4 años de construido.
La normativa del país ha cambiado y ahora los diseños se apegan más al AASHTO.

Saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 689
Registrado: Lun Dic 25, 2006 4:07 pm
Ubicación: Lima
Perú

jfjdm escribió:
isnardou escribió:alguien tiene un ejemplo o memoria de un puente de 7.0 mts, con hojas de excel. o en word.
Tengo uno de 10m, que puede ser fácilmente adaptado. Esta diseñado según lo especificado en un plan internacional (México-CA) en 2002, es sencillo y ya tiene 4 años de construido.
La normativa del país ha cambiado y ahora los diseños se apegan más al AASHTO.

Saludos
Interesante gracias..................... :D
Avatar de Usuario
sociate
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 195
Registrado: Sab Abr 08, 2006 6:47 pm
Ubicación: Temuco

jfjdm escribió:
isnardou escribió:alguien tiene un ejemplo o memoria de un puente de 7.0 mts, con hojas de excel. o en word.
Tengo uno de 10m, que puede ser fácilmente adaptado. Esta diseñado según lo especificado en un plan internacional (México-CA) en 2002, es sencillo y ya tiene 4 años de construido.
La normativa del país ha cambiado y ahora los diseños se apegan más al AASHTO.

Saludos
muchas gracias
Avatar de Usuario
nigema
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 129
Registrado: Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Ubicación: LA PAZ

te agradezco
SAludos!!!!
Avatar de Usuario
Ipal
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 156
Registrado: Mié Feb 01, 2006 6:29 pm
Ubicación: En todo el mundo

Hola, gracias por el archivo, solo que me quedan algunas dudas, hay algunas cargas que no se consideraron, tal vez es posible que alguien puede explicar el por qué en forma compacta. Las cargas que no vi que se consideraron son principalmente :

Cargas Vivas

Carga de una llanta y/o eje para revisión, p.e. por punzonamiento de la losa

Cargas Horizontales

Carga por frenado y/o arranque de vehiculos
Viento no sólo sobre el puente, sino sobre vehiculos

Temperatura

Cambio de temperaura constante esta considerado, pero el lineal no (diferencia de temperatura entre plano superior e inferior de los elementos)

Cargas Accidentales

Carga de impacto sobre el borde de banqueta
Carga de impacto sobre la valla de seguridad
Carga de una sueda sobre la banqueta

Otras Cagas

Carga viva sobre el relleno del muro estribo
Carga de frenado sobre el murete superior del muro estribo

Gracias de antemano y saludos a todos.

[/b]
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Ipal escribió:Hola, gracias por el archivo, solo que me quedan algunas dudas, hay algunas cargas que no se consideraron, tal vez es posible que alguien puede explicar el por qué en forma compacta. Las cargas que no vi que se consideraron son principalmente :

Cargas Vivas

Carga de una llanta y/o eje para revisión, p.e. por punzonamiento de la losa

Cargas Horizontales

Carga por frenado y/o arranque de vehiculos
Viento no sólo sobre el puente, sino sobre vehiculos

Temperatura

Cambio de temperaura constante esta considerado, pero el lineal no (diferencia de temperatura entre plano superior e inferior de los elementos)

Cargas Accidentales

Carga de impacto sobre el borde de banqueta
Carga de impacto sobre la valla de seguridad
Carga de una sueda sobre la banqueta

Otras Cagas

Carga viva sobre el relleno del muro estribo
Carga de frenado sobre el murete superior del muro estribo

Gracias de antemano y saludos a todos.

[/b]
Yo te explico:

1. No hay una losa propiamente, son vigas T, y si se ha usado una carga puntual si te fijás.
2. Se ha utilizado el 5% como frenado, el arranque tiene poco que ver.
3. El viento sobre los vehículos, ¿para qué?
4. La banqueta (acera) está sobre el voladizo de una de las vigas.
5. Como se menciona en el documento, la valla de seguridad es un detalle típico, y por lo regular, según AASHTO, estos deben estar de acuerdo a alguno de los tipos mencionados en la guía de diseño y estas tienen ciertos valores de resistencia y capacidad. Esto facilita las cosas, a menos que diseñés algo que no sea típìco, pero no es recomenble, porque aunque lo calculés, no sabés realmente como va funcionar en un choque, habría que hacer pruebas.
6. No hay climas tan extremos aquí como para considerar las variaciones térmicas entre las caras de la estructura.
7. Sobre los estribos no calculás cargas vivas, sino las efectivas que se transmiten de las vigas, porque sus resultantes ya están factoradas. Excepto el suelo claro.

Pongo unas fotos del puente ya con algunos años de construido.

Saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
lventura
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 56
Registrado: Mié May 24, 2006 3:23 pm
Ubicación: Lima

jfjdm escribió:

Yo te explico:

1. No hay una losa propiamente, son vigas T, y si se ha usado una carga puntual si te fijás.
2. Se ha utilizado el 5% como frenado, el arranque tiene poco que ver.
3. El viento sobre los vehículos, ¿para qué?
4. La banqueta (acera) está sobre el voladizo de una de las vigas.
5. Como se menciona en el documento, la valla de seguridad es un detalle típico, y por lo regular, según AASHTO, estos deben estar de acuerdo a alguno de los tipos mencionados en la guía de diseño y estas tienen ciertos valores de resistencia y capacidad. Esto facilita las cosas, a menos que diseñés algo que no sea típìco, pero no es recomenble, porque aunque lo calculés, no sabés realmente como va funcionar en un choque, habría que hacer pruebas.
6. No hay climas tan extremos aquí como para considerar las variaciones térmicas entre las caras de la estructura.
7. Sobre los estribos no calculás cargas vivas, sino las efectivas que se transmiten de las vigas, porque sus resultantes ya están factoradas. Excepto el suelo claro.

Pongo unas fotos del puente ya con algunos años de construido.

Saludos
Comentario acerca del punto 3:
3. Fuerza de viento sobre carga vehicular: si bien es cierto que no controla en este caso, al menos la debes de considerar para el diseño de los apoyos elastoméricos. El código nos dá ya la fuerza y el brazo con el que se aplica, debido a esto tenemos un momento de volteo sobre el tablero que en algunos apoyos origina descompresión y en otros compresión.
Hay que considerarla al igual que la fuerza de viento sobre la superestructura, esta actua a nivel del C.G del área expuesta, lo cual origina también un volteo del tablero, o como la fuerza de sismo transversal, que actua en el C.G del tablero, lo cual también origina un volteo en el tablero. Debido a este volteo algunos apoyos se descomprimen y otros se comprimen.

...
victormendozam
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Lun Abr 02, 2007 5:34 pm
Ubicación: bogota

HOJA DE EXCEL MODELO PUENTE VIGA CAJON
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

lventura escribió:
jfjdm escribió:

Yo te explico:

1. No hay una losa propiamente, son vigas T, y si se ha usado una carga puntual si te fijás.
2. Se ha utilizado el 5% como frenado, el arranque tiene poco que ver.
3. El viento sobre los vehículos, ¿para qué?
4. La banqueta (acera) está sobre el voladizo de una de las vigas.
5. Como se menciona en el documento, la valla de seguridad es un detalle típico, y por lo regular, según AASHTO, estos deben estar de acuerdo a alguno de los tipos mencionados en la guía de diseño y estas tienen ciertos valores de resistencia y capacidad. Esto facilita las cosas, a menos que diseñés algo que no sea típìco, pero no es recomenble, porque aunque lo calculés, no sabés realmente como va funcionar en un choque, habría que hacer pruebas.
6. No hay climas tan extremos aquí como para considerar las variaciones térmicas entre las caras de la estructura.
7. Sobre los estribos no calculás cargas vivas, sino las efectivas que se transmiten de las vigas, porque sus resultantes ya están factoradas. Excepto el suelo claro.

Pongo unas fotos del puente ya con algunos años de construido.

Saludos
Comentario acerca del punto 3:
3. Fuerza de viento sobre carga vehicular: si bien es cierto que no controla en este caso, al menos la debes de considerar para el diseño de los apoyos elastoméricos. El código nos dá ya la fuerza y el brazo con el que se aplica, debido a esto tenemos un momento de volteo sobre el tablero que en algunos apoyos origina descompresión y en otros compresión.
Hay que considerarla al igual que la fuerza de viento sobre la superestructura, esta actua a nivel del C.G del área expuesta, lo cual origina también un volteo del tablero, o como la fuerza de sismo transversal, que actua en el C.G del tablero, lo cual también origina un volteo en el tablero. Debido a este volteo algunos apoyos se descomprimen y otros se comprimen.

...
En este tipo de puentes no, el centro de gravedad es muy bajo y pesan bastante.

Saludos
Avatar de Usuario
luigui2_22
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 32
Registrado: Mar Oct 18, 2005 12:40 pm

Alguien tiene el diseño de un puente viga losa de 10 metros pero con el diseño de estribos integrales con las normas Aashto lrfd. le agradeceria que lo pudiera subir al foro o de lo contrario poder hacermelo llegar a mi correo es:

luigui2_22@hotmail.com

De antemano muchas gracias........
Avatar de Usuario
ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 689
Registrado: Lun Dic 25, 2006 4:07 pm
Ubicación: Lima
Perú

victormendozam escribió:HOJA DE EXCEL MODELO PUENTE VIGA CAJON
veremos tu hoja..............

saludos
ingrey
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue May 22, 2008 7:50 pm
Ubicación: Bogotá

jfjdm escribió:
isnardou escribió:alguien tiene un ejemplo o memoria de un puente de 7.0 mts, con hojas de excel. o en word.
Tengo uno de 10m, que puede ser fácilmente adaptado. Esta diseñado según lo especificado en un plan internacional (México-CA) en 2002, es sencillo y ya tiene 4 años de construido.
La normativa del país ha cambiado y ahora los diseños se apegan más al AASHTO.

Saludos

Gracias por el aporte.....

Saludos
Avatar de Usuario
lgsed
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Lun May 26, 2008 4:27 pm
Ubicación: VER.

AQUI SE ENCUENTRAN LOS CALCULOS PARA UNA MEMORIA DE UN PUENTE ESPERO TE SIRVAN :roll: [/quote]
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Ipal
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 156
Registrado: Mié Feb 01, 2006 6:29 pm
Ubicación: En todo el mundo

Hola jfjdm:

Gracias por tomarte tiempo para mis preguntas, hay algunos puntos que me gustaría tratar pero generalizando un poco, y no sólo para puentes de cortos. Tal vez dandole enfoque también desde otras normas internacionales. No digo que el puente se vaya a caer ni mucho menos, pero también en los cálculos hay que considerar todas las revisones o al menos mencionar por qué no se consideraron. Pero vamonos despacio y tranquilos con el tema, que a falta de tiempo esto va a durar un poco.

Saludos y ti a a los otros colegas.
Avatar de Usuario
aqh
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 56
Registrado: Dom Jul 01, 2007 9:33 pm
Ubicación: Oruro

quiero agradecer a todos por sus aportes, ya que estoy llevando la materia de puentes y todos sus comentarios son útiles, no solo para mi, sino para todos sigan así
Avatar de Usuario
ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 689
Registrado: Lun Dic 25, 2006 4:07 pm
Ubicación: Lima
Perú

lgsed escribió:AQUI SE ENCUENTRAN LOS CALCULOS PARA UNA MEMORIA DE UN PUENTE ESPERO TE SIRVAN :roll:
[/quote]

gracias por el aporte......ç


saludos :D
isnardou
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 59
Registrado: Mié May 02, 2007 5:16 pm
Ubicación: bucaramanga
Colombia

victormendozam escribió:HOJA DE EXCEL MODELO PUENTE VIGA CAJON
es el mejor ejemplo que recibo, suficientemente ilustrativo. gracias
Avatar de Usuario
Mandarino_ing
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 47
Registrado: Mar May 31, 2005 4:39 am
Ubicación: VALENCIA

gracias muy bueno compañero

un saludo
isnardou
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 59
Registrado: Mié May 02, 2007 5:16 pm
Ubicación: bucaramanga
Colombia

lgsed escribió:AQUI SE ENCUENTRAN LOS CALCULOS PARA UNA MEMORIA DE UN PUENTE ESPERO TE SIRVAN :roll:
[/quote]

gracias , es lo que buscaba. pero no habia logrado ingresar a la pagina.