EFECTO DEL SISMO (CONSIDERA PARTE DE LA CARGA MUERTA)
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
PORQUE AL MODELAR MI ESTRUCTURA Y APLICAR EL EFECTO DEL SISMO A TRAVES DE LOS CODIGOS (UBC 97, BOCA 2002, O POR COEFICIENTE) EL CORTANTE BASAL LO DETERMINA CON UNA PARTE DE LA CARGA MUERTA. DEBERIA UTILIZAR LA CARGA MUERTA TOTAL.[/b]
- joseluishp
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 46
- Registrado: Sab Jul 02, 2005 6:02 pm
- Ubicación: Trujillo
Saludos.chombo escribió:PORQUE AL MODELAR MI ESTRUCTURA Y APLICAR EL EFECTO DEL SISMO A TRAVES DE LOS CODIGOS (UBC 97, BOCA 2002, O POR COEFICIENTE) EL CORTANTE BASAL LO DETERMINA CON UNA PARTE DE LA CARGA MUERTA. DEBERIA UTILIZAR LA CARGA MUERTA TOTAL.[/b]
Yo particularmente utilizo Coeficientes, en tanto que este método se ajusta mejor a la norma de mi país pues me genera un factor para calcular el Coratante Basal.
Pues bien:
V = C x P (fórmula para hallar el Cortante Basal)
Como ves se necesita hacer participar al Peso de la Estructura, para la cual debemos hacer participar al 100% de la Carga Muerta y un% de la Carga Viva.
En mi país es P = 100%CM+25%CV (en verdad el % de la CV esta en función del tipo de edificación)
Además debes recordar que ante un evento sismico lo que de todas maneras va a estar presente en ese momento es la CM y un estimado de la CV.
Espero haber podido ayudar.
AL PARECER EL CODIGO DE TU PAIS ES SIMILAR AL MIO, LO HE INTENTADO POR EL UBC 97 Y EL DE COEFICIENTE PRESENTADO RESPUESTA SIMILARES, EL HECHO ES QUE POR EJEMPLO LA CARGA MUERTA DE MI ESTRUCTURA ES DE 1357 KN CALCULADO POR EL PROGRAMA CON UN FACTOS Cs=0.124 DEBERIA DE DAR 168.3 KN, PERO CON LA DISTRIBUCION DE CARGA SOLO ME CONSIDERA 694 KN DANDO UN CORTANTE BASAL DE 85.99 kN.
E OBTADO DE UTILIZAR EL METODO DE COEFICIENTE CON UN VALOR DE Cs=0.248 PARA QUE ME DE UN CORTANTE BASAL DE 168.3 KN, NO SE SI ESTOY HACIENDO BIEN COLOCANDO ESTA POSIBLE SOLUCION.
GRACIAS POR TU RESPUESTA
E OBTADO DE UTILIZAR EL METODO DE COEFICIENTE CON UN VALOR DE Cs=0.248 PARA QUE ME DE UN CORTANTE BASAL DE 168.3 KN, NO SE SI ESTOY HACIENDO BIEN COLOCANDO ESTA POSIBLE SOLUCION.
GRACIAS POR TU RESPUESTA
- joseluishp
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 46
- Registrado: Sab Jul 02, 2005 6:02 pm
- Ubicación: Trujillo
Hola.chombo escribió:AL PARECER EL CODIGO DE TU PAIS ES SIMILAR AL MIO, LO HE INTENTADO POR EL UBC 97 Y EL DE COEFICIENTE PRESENTADO RESPUESTA SIMILARES, EL HECHO ES QUE POR EJEMPLO LA CARGA MUERTA DE MI ESTRUCTURA ES DE 1357 KN CALCULADO POR EL PROGRAMA CON UN FACTOS Cs=0.124 DEBERIA DE DAR 168.3 KN, PERO CON LA DISTRIBUCION DE CARGA SOLO ME CONSIDERA 694 KN DANDO UN CORTANTE BASAL DE 85.99 kN.
E OBTADO DE UTILIZAR EL METODO DE COEFICIENTE CON UN VALOR DE Cs=0.248 PARA QUE ME DE UN CORTANTE BASAL DE 168.3 KN, NO SE SI ESTOY HACIENDO BIEN COLOCANDO ESTA POSIBLE SOLUCION.
GRACIAS POR TU RESPUESTA
Te recomiendo uses los Coeficientes es más práctico, recuerda que el factor C=ZUCS/R (para mi país)
Donde:
Z = factor de zona
U = uso de la edificación
C = factor de amplificaión
S = factor de suelo
R = factor de reducción sísmica
Supongo que para tu país debes tener una fórmula parecida en la que contemplen algunos o todos estos valores.....Bueno a lo que me refiero es que ese factor C calculado según tu fórmula no la debes alterar para que el Etabs te entregue el Cortante Basal OK....
Lo que quiero decir es que debes tener bien ingresada tu estructura para que calcules bien el Peso de la Estrcutura (sin duplicar pesos)
Sería bueno que adjuntes tu archivo EDB para poder ayudarte mejor.
Publica tu modelo, para una mejor apreciación y ver que puede estar sucediendo. La suma de las reacciones en la base por peso muerto no es igual a la masa por carga muerta que asume el programa para carga sísmica, ya que la masa del primer piso sólo se considera mitad de altura de las columnas o muros de corte que se concentran en el entrepiso. Pero aún así la diferencia de la que hablas es muy grande.chombo escribió:AL PARECER EL CODIGO DE TU PAIS ES SIMILAR AL MIO, LO HE INTENTADO POR EL UBC 97 Y EL DE COEFICIENTE PRESENTADO RESPUESTA SIMILARES, EL HECHO ES QUE POR EJEMPLO LA CARGA MUERTA DE MI ESTRUCTURA ES DE 1357 KN CALCULADO POR EL PROGRAMA CON UN FACTOS Cs=0.124 DEBERIA DE DAR 168.3 KN, PERO CON LA DISTRIBUCION DE CARGA SOLO ME CONSIDERA 694 KN DANDO UN CORTANTE BASAL DE 85.99 kN.
E OBTADO DE UTILIZAR EL METODO DE COEFICIENTE CON UN VALOR DE Cs=0.248 PARA QUE ME DE UN CORTANTE BASAL DE 168.3 KN, NO SE SI ESTOY HACIENDO BIEN COLOCANDO ESTA POSIBLE SOLUCION.
GRACIAS POR TU RESPUESTA
Verifica la opción de mass Source y que estén asignadas los case de carga.
- lazabaches
- Usuario Principiante
- Mensajes: 12
- Registrado: Vie Oct 12, 2007 11:30 am
- Ubicación: PIURA
HOLA Elijah, me puedes ayudar a modelar una estructura que tiene techo aligerado a dos aguas, mi pregunta es cuando calculo el peso del aligerado para hallar el cortante basal, a que altura coloco el centro de masa si el techo es inclinado, para que el etabs lo pueda modelar?Elijah escribió:Publica tu modelo, para una mejor apreciación y ver que puede estar sucediendo. La suma de las reacciones en la base por peso muerto no es igual a la masa por carga muerta que asume el programa para carga sísmica, ya que la masa del primer piso sólo se considera mitad de altura de las columnas o muros de corte que se concentran en el entrepiso. Pero aún así la diferencia de la que hablas es muy grande.chombo escribió:AL PARECER EL CODIGO DE TU PAIS ES SIMILAR AL MIO, LO HE INTENTADO POR EL UBC 97 Y EL DE COEFICIENTE PRESENTADO RESPUESTA SIMILARES, EL HECHO ES QUE POR EJEMPLO LA CARGA MUERTA DE MI ESTRUCTURA ES DE 1357 KN CALCULADO POR EL PROGRAMA CON UN FACTOS Cs=0.124 DEBERIA DE DAR 168.3 KN, PERO CON LA DISTRIBUCION DE CARGA SOLO ME CONSIDERA 694 KN DANDO UN CORTANTE BASAL DE 85.99 kN.
E OBTADO DE UTILIZAR EL METODO DE COEFICIENTE CON UN VALOR DE Cs=0.248 PARA QUE ME DE UN CORTANTE BASAL DE 168.3 KN, NO SE SI ESTOY HACIENDO BIEN COLOCANDO ESTA POSIBLE SOLUCION.
GRACIAS POR TU RESPUESTA
Verifica la opción de mass Source y que estén asignadas los case de carga.

-