Damping

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
manuelgaban
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 19
Registrado: Mar Nov 14, 2006 5:51 pm
Ubicación: caracas

Me encuentro en Venezuela, nuestro codigo genera un espectro de diseño a traves de un espectro de respuesta es decir la aceleración en las ordenadas ya viene minorada por factores, mi pregunta es cuando voy a definir el espectro cual es el damping que debo colocar como ejemplo digamos que tengo una edificación con un damping de 0.05, debo colocar 0.05 o 0 ya que mi espectro de diseño ya ha sido minorado.


Muchos Saludos

Manuel Garban
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

Hola, si usas combinación CQC, esta amortiguación se aplica a los parámetros de la combinación, en este caso debes usar 0.05.
manuelgaban
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 19
Registrado: Mar Nov 14, 2006 5:51 pm
Ubicación: caracas

RenéM escribió:Hola, si usas combinación CQC, esta amortiguación se aplica a los parámetros de la combinación, en este caso debes usar 0.05.
Gracias por la respuesta si he estado investigando y la reducción del respuesta de nuestra norma es referida a la ductibilidad de la estructura por lo tanto el 0.05 si aplica

gracias

Saludos :bana:
Responder