Saludos
Según el ACI, la armadura minima de una viga T es 1.4/fy * bw*d.
Cuando estoy calculando el caso de ala traccionada (momento negativo) no me queda claro que valor de bw tomar, es decir, ¿se toma el ancho del ala, del alma o que?
Ojalá me pudieran explicar con un ejemplo
Gracias
Armadura minima a flexión en ala traccionada de viga T
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- brgallegos
- Usuario Master 1
- Mensajes: 298
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
- Ubicación: Loja
- Contactar:
Aqui te dejo un archivo el cual es como una guia de la disposición de armaduras en vigas a flexion y traccion como tambien su diseño,con teoria y ejemplos del diseños de vigas y columnas.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- manuel navarrete
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 152
- Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
- Ubicación: pisco
Estimado amigo yo tengo entendido que para la parte central de la luz de la viga (momento positivo) el valor de bw es el ancho del ala de la viga T, y para los extremos de la luz de la viga T (momento negativo ) el valor de bw es el ancho del alma
atte.
Manuel Navarrete
atte.
Manuel Navarrete
- manuel navarrete
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 152
- Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
- Ubicación: pisco
Estimado amigo yo tengo entendido que para la parte central de la luz de la viga (momento positivo) el valor de bw es el ancho del ala de la viga T, y para los extremos de la luz de la viga T (momento negativo ) el valor de bw es el ancho del alma
atte.
Manuel Navarrete
atte.
Manuel Navarrete
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 58
- Registrado: Dom May 28, 2006 12:55 pm
- Ubicación: ica
holas lo que dices sirve para el diseño ps en momento positivo se trabaja como rectagnular d ancho b y el negarttivo como rectangular de ancho bw, siemrpe y cuando se verifike que trabaja como viga rectangular, pero al verifikar con cuantias minimas entonces el acero de momento positivo sale muy grande, debido a que se trabajar como rectangunalr d ancho b, mi pregunta es al verificar la cuentia con que se trabaja con ancho b o bw, al VERIFICAR...ralfo escribió:de termine primero si esta trabajendo como t o viga rectangular de acuerdo a espesor del ala y luego haga todo el analisis
gracias responder a mi correo que esta abajo, gracias
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 58
- Registrado: Dom May 28, 2006 12:55 pm
- Ubicación: ica
hola disculpne ya averigue y yo mismo m respondo... para vigas T ailada se verifica el momento positoivo como viga rctangular d ancho igual al ala, pero para viguetas en una losa aligerada es diferente debido a q las viguetas son vigas T juntas una a la otra por esa razon para cuentia minima en momento positivo se toma como viga rectangular d ancho igual al ancho del alma.... (esto es solo para verficar para el diseño se trabaja como vida T aislada)agv_engineer escribió:holas lo que dices sirve para el diseño ps en momento positivo se trabaja como rectagnular d ancho b y el negarttivo como rectangular de ancho bw, siemrpe y cuando se verifike que trabaja como viga rectangular, pero al verifikar con cuantias minimas entonces el acero de momento positivo sale muy grande, debido a que se trabajar como rectangunalr d ancho b, mi pregunta es al verificar la cuentia con que se trabaja con ancho b o bw, al VERIFICAR...ralfo escribió:de termine primero si esta trabajendo como t o viga rectangular de acuerdo a espesor del ala y luego haga todo el analisis
gracias responder a mi correo que esta abajo, gracias
gracias yo mismo.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 478 Vistas
-
Último mensaje por AnthonyCarmona
-
- 0 Respuestas
- 1378 Vistas
-
Último mensaje por proceso99
-
- 3 Respuestas
- 1385 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 799 Vistas
-
Último mensaje por Vic-11
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados