SHEAR PUNCHING RATIO

Solo Temas sobre Safe. Programa Ideal para Cimentaciones.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
francisco84
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Dom Jun 17, 2007 6:50 am
Ubicación: Cuenca

Hola, quisiera saber en el diseño que hace el SAFE de una zapata, cual es el significado de shear punching ratio, y en que punto hace la comparacion.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

Saludos Francisco.

El shear punching ratio no es mas que la relacion demanda/capacidad para el chequeo del corte por punzonamiento, si este valor es mayor que 1 quiere decir que se eccede la capacidad a punzonado de la losa o zapata que estes diseñando.
francisco84
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Dom Jun 17, 2007 6:50 am
Ubicación: Cuenca

Muchas gracias por la respuesta, pero me queda la siguiente duda, esa relación demanda/capacidad, el SAFE la hace en donde se aplica la carga puntual. es decir en el eje de la columna? o a una distancia d/2 de la cara exterior de la columna como se debe hacer en caso de punzonamiento
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

francisco84 escribió:Muchas gracias por la respuesta, pero me queda la siguiente duda, esa relación demanda/capacidad, el SAFE la hace en donde se aplica la carga puntual. es decir en el eje de la columna? o a una distancia d/2 de la cara exterior de la columna como se debe hacer en caso de punzonamiento
El safe calcula el punzonado a la distancia d/2 que mencionas, para eso, al momento de definir las cargas en la parte que dice "load dimension" debes colocar las dimensiones de la columna o pedestal!.

El programa calcula este punzonado tomando en cuenta la transmision de momentos de la columna a la zapata de acuerdo con lo especificado en la seccion 11.12.6 y 13.5.3.2 del ACI.

El ratio te lo va a mostrar en el centro del pedestal, pero eso no quiere decir que el esfuerzo de punzonado sea calculado en ese punto.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Deseo ver el valor de SHEAR PUCHING RATIO, pero no se activa para ver la tabla, corro el modelo, aplico la opcion diseño, pero no se activa este comando, hay alguna restricción para este comando.

Alguien me sugiere algo.

Saludos.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

gmtxx escribió:Deseo ver el valor de SHEAR PUCHING RATIO, pero no se activa para ver la tabla, corro el modelo, aplico la opcion diseño, pero no se activa este comando, hay alguna restricción para este comando.

Alguien me sugiere algo.

Saludos.
Eso esta raro, publica tu modelo para ver donde puede estar el error.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Mira es un ejemplo que descarge del foro, lo reenvio, es una zapata
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

gmtxx escribió:Mira es un ejemplo que descarge del foro, lo reenvio, es una zapata
Hola gmtxx!, el problema que hay con el modelo es que las cargas estan mal asignadas.

Las cargas en el pedestal fueron asignadas por unidad de area y deben ser asignadas en forma puntual en el centro de la zata.

Para esto creas un nodo en el centro de la columna o pedestal y le asignas la carga puntual y los momentos, luego donde dice "size of load" asignas las dimesiones del pedestal, estas dimesiones serán usadas por el programa para calcular el punzonado.

Te recomiendo que hagas el siguiente ejerecicio, modela la misma zapata usando los templates de safe y luego ve como el programa asigna las cargas.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Gracias proyector, seguire tu sugerencia, no sabia que deb'ia asignarse la carga en un nudo, para que el programa verifique el punzonamiento.

Saludos.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Conclusion:

1.- defini mo zapata, de tipo area.
2.- defino mi columna como area y solo defino la geometria.
3.- defino un nudo la centro de la columna y ahi asigno las cargas de forma puntual y los momentos generados por las cargas.

Saludos.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Proyector, segui tus recomendaciones, envio archivo con las modificaciones, para quienes les interese.

Saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

que significa N/C cuando uno desea ver el esfuerzo de punzonamiento en la zapata, alguien me sugiere algo.

Saludos.
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

gmtxx escribió:que significa N/C cuando uno desea ver el esfuerzo de punzonamiento en la zapata, alguien me sugiere algo.

Saludos.
Comentario:
Si se tiene un elemento punto (point-nodo) con cargas;
También se deberá modelar un elemento área
Que defina la zona donde se checara el cortante por penetración
De no estar esta área definida, el programa manda un
Warning N/C (lo siento no fue checado el cortante).

Así que yo propongo que se haga click con el Mouse
En el point que contiene las cargas y en la caja de
Dialogo o formulario que aparece, se defina esta área,
Y se corra el modelo y ahora si el SAFE calcula
el RADIO (que es la razon del cortante de penetración derivado
de las cargas atuantes y el cortante admisible
del elemento estructural).

Buen día y suerte: gmtxx
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Hola: mgf2004, mira realize como ejemplo varias zapatas las conecte con frame de 40x60, coloque que no se dieñe asumiendo que era de concreto ciclopeo solo de amarre:

1. Cree un punto en el centro de cada zapata le asigne una carga puntual.

2. En el recuadro Size of load, coloque las dimensiones de las columnas, pero no calcula el punzonamiento.

Mira veo un recuadro spring support, donde HAY 2 OPCIONES una dice NONE y la otra C1, donde defino esos spring en el programa.

Me sugieres algo? para que realize el calculo por punzonamiento, o para realizar una anlisis coherente.

Saludos desde Lima, amigo.

Adjunto modelo, es solo un ejemplo que realize para ir dandole al SAFE.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

Comentarios.-

UNO.- Si se tiene vigas de amarre o contratrabes (México) y estas
Se prolongan hasta el centroide de la zapata (como debe de ser)
Estas toman el cortante; por eso el SAFE da el warning N/C.

DOS.-Como se modelo un apoyo (COL1) en EL CENTROIDE
De la zapata El SAFE no revisa y da un warning N/C.

=========
Finalmente presento la grafica: donde se eliminan las vigas
De amarre y el apoyo tipo COL1 y ahora si el SAFE
Nos da el RADIO del cortante por penetración y donde
se conservaron las vigas de amarre EL SAFE no
presenta el RADIO y aparece el warning N/C.


Saludos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Muchas gracias, me liberaste varias dudas.

Coordiales saludos.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Para el que desee adjunto el modelo modificado, tambien hoa en power point donde se ve el grafico de los valores de punzonamiento en cada zapata.

Saludos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

Pregunta: Para una misma zapata y la misma carga axial, vario el SIZE LOADS cuando asigno la carga axial, al aumentar debe disminuir la relacion de punzonamiento una vez corrido el modelo?????

Esto es lo yo creo que debe ser, pero al verificarlo me aumenta la relacion , que estare haciendo mal?????

Saludos y Gracias
Avatar de Usuario
clasic
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom May 27, 2007 2:18 am
Ubicación: Cali
Colombia

Saludos

Leyendo el foro tengo una pregunta es como hacer para simular zapatas con apoyadas sobre pilotes usando el SAFE o esto no se puede hacer en safe?

gracias,

Clasic
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

clasic escribió:Saludos

Leyendo el foro tengo una pregunta es como hacer para simular zapatas con apoyadas sobre pilotes usando el SAFE o esto no se puede hacer en safe?

gracias,

Clasic
Si se puede

Modelas la zapata apoyada sobre el terreno y ademas con apoyos tipo column que tengan las dimensiones de los pilotes.

Los pilotes los puedes diseñar con el sap2000 o con el etabs, por ahi el ing. rodriguez publicó un video tutorial que explica como modelar los pilotes con el cabezal en etabs y luego exportar el cabezal o zapata al safe.
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

NADIE ACLARA ESTO?????????????


[quote="jhing"]Pregunta: Para una misma zapata y la misma carga axial, vario el SIZE LOADS cuando asigno la carga axial, al aumentar debe disminuir la relacion de punzonamiento una vez corrido el modelo?????

Esto es lo yo creo que debe ser, pero al verificarlo me aumenta la relacion , que estare haciendo mal?????

Saludos y Gracias[/quote]
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

Si
debe disminuir!!.

size of load=slab area=area de dado=area de pedestal
Punching shear=Vmax/Vcap.=radio, si es menor a la unidad….correcto

con tecla F1
Los temas:
Size loads
Size of load
SAFE User´s Manual
tema: Loading...all loading on the slab system
is applied as point loads......
pagina 22 chapter III.

SAFE User´s Manual
pagina 26
Puching shear..... this determination is based
on minimum area of the critical....

un saludo
Última edición por mgf2004 el Mié May 07, 2008 7:34 pm, editado 2 veces en total.
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 506
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana

jhing escribió:Pregunta: Para una misma zapata y la misma carga axial, vario el SIZE LOADS cuando asigno la carga axial, al aumentar debe disminuir la relacion de punzonamiento una vez corrido el modelo?????

Esto es lo yo creo que debe ser, pero al verificarlo me aumenta la relacion , que estare haciendo mal?????

Saludos y Gracias
Estas interpretando mal los resultados, al aumentar el area la relacion va a aumentar, es decir vas a tener mayor resistencia.

Saludos
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

Para una misma carga axial, si aumento el area del pedestal(aumento las dimensiones en X e Y del Size load) el Vmax disminuye por lo tanto la relacion Vmax/Vcap tambien debe disminuir... lo no ocurre!!!!
Favor Revisar y gracias por sus respuestas.
Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 506
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana

jhing escribió:Para una misma carga axial, si aumento el area del pedestal(aumento las dimensiones en X e Y del Size load) el Vmax disminuye por lo tanto la relacion Vmax/Vcap tambien debe disminuir... lo no ocurre!!!!
Favor Revisar y gracias por sus respuestas.
Saludos
el Vmax no deberia disminuir, pero lo que si aumente es el Vcap, por eso te disminuye la relacion al aumentar el tamaño del pedestal.

recuerda que la relacion de punzonado mientras mayor sea el valor mejor...
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

Checking punching shear capacity.-

Recordar que Vmax es una constante
Y Vcap es una variable y su valor lo
Determina el comando (size of load)
Así que a mayor Vcap se tiene un
Valor de la relación Vmax/Vcap
a la inversa (disminuye).



________________________________
Al margen de la pregunta:
Cuando se diseña una zapata se supone que la
Seccion del pedestal ya fue fijada y solo
Revisamos la losa por penetración alrededor
Del pedestal.
Si la zapata no es adecuada por penetración,
No se recomienda cambiar las dimensiones del
Pedestal Con el comando “size of load”
(Considerar que los esfuerzos por penetración
Son paralelos al plano de la sección de la
Losa en el perímetro del pedestal) por lo cual
Es el peralte de la zapata el que se debe
Modificar.

SAFE revisa el peralte de las losas tomando
el código A.C.I. sección 11.12.6.2.

SAFE compara el esfuerzo de cortante de penetración
Con la capacidad a cortante por penetración de la losa.
Un valor por encima de la unidad 1.0 indica que la
Losa falla por penetración.

Ejemplos numéricos:
si Vmax/Vcap=0.2 ; indica que el peralte de la
Zapata esta sobrado, así que podemos disminuir
El peralte de la zapata.

si Vmax/Vcap=0.99 ; indica que el peralte de la
Zapata esta en el limite…correcto.



si Vmax/Vcap=1.05 ; indica que el peralte de la
Zapata no pasa.
No seria practico cambiar las dimensiones del pedestal:
Debemos aumentar el peralte de la sección de la zapata!!

saludos.
jumping
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Lun Feb 18, 2008 9:02 am
Ubicación: TRUJILLO

DESEO SABER COMO PUEDO CAMBIAR LA ASIGNACIÓN DE LOCALIZACIÓN PARA UNA ZAPATA AISLADA PARA EL DISEÑO POR PUNZONAMIENTO,EL PROGRAMA ASUME X DEFECTO Loc=Corner, DESEO VERIFICAR UNA ZAPATA CON Loc=Interior. DONDE PUEDO MODIFICAR ESTE PARÁMETRO DE DISEÑO? O NO SE PUEDE? :SM032:
Responder

Volver a “Safe”