Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

LONGITUD DE UN GANCHO ESTANDAR LISO CON ACI

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: gatogalaxi, mgf2004

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
Avatar de Usuario
ogs
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Jue Oct 13, 2005 12:23 am
Ubicación: Distrito Federal

Hola amigos del foro!

Quisiera saber si alguno de ustedes ha visto en el ACI algún factor que modifique la longitud de un gancho estandar de VARILLA LISA trabajando a tensión.

En mi pais manejamos un factor de 1.90 (NTC-DF), y en un manual un poco antiguo editado por CFE recomienda que se use un factor de 2.0

Espero que haya explicado bien mi duda...

Por lo regular este tipo de varillas las usamos como anclas en placas bases o placas embebidas, el ACI-349 y ACI-315, tiene algunos ejemplos, pero no menciona ningún factor.

SALUDOS...

BYE...
ernesto_vla_lpz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 6
Registrado: Mar Feb 13, 2007 1:54 pm
Ubicación: Culiacan
Contactar:

Me gustarúa saber amigo el procedimiento detallado que utilizas para el diseño de anclas, utilizadas para resistir las fuerzas de cortante, momento y carga axial probocadas por columnas de acero,
es decir como diseñas las anclas que van en la placa base de un edificio de acero estructural.

Si me puedes ayudar mandame un e-mail a ernesto_vla_lpz@yahoo.com.mx o ernestovlalpz@gmail.com
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

ACI ya no utiliza varillas lisas, tendrías que usar una versión anterior a la del 83.
Pero creo que se puede usar la siguiente expresión, siempre para ganchos estándar en tensión, en unidades inglesas:

Ldh = Lhb x modificadores, siendo Lhb = 1200db/(f'c)^0.5, para fy=60000psi, siendo db el diámetro de la varilla

donde los modificadores son:

fy/60000 para fy diferente de 60000

0.8 para barras menores del #10, con recubrimientos mayores a 2"

0.7 para barras menores del #11, con estribos dentro del gancho a menos de 3db

1.3 para concreto de agregado ligero

Está adaptada del libro de Estructuras de Concreto de Gaylord y Gaylord de 1988.

Saludos
Avatar de Usuario
ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 689
Registrado: Lun Dic 25, 2006 4:07 pm
Ubicación: Lima
Perú

jfjdm
Gracias por la informacion de doblado.................... :D
Responder

Volver a “Analisis y Diseño Estructural”

  • Información