Hola, me encuentro en un lio, tengo que remodelar una estructura a la cual se requiere cambiar el uso, y por lo tanto las cargas aumentan bastante, el problema es que cuando verifico las fundaciones existentes para las cargas actuales, están un poco pasadas!! Si ahora le aumento las cargas necesitaria más area en sus fundaciones para estar dentro de las tensiones admisibles del suelo, alguien lo ha hecho??? Se podrá agregar un sobreancho a la fundacion e inyectarle algunos conectores con epoxico?? funciona?? Desde ya muchas gracias!
Avatar de Usuario
amendinueta
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 184
Registrado: Mié Oct 25, 2006 12:41 pm
Ubicación: SANTA CLARA

SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO

PK78

MIRA...NOSOTROS HEMOS HECHO ESO VARIAS VECES...TE DIRE LA MUSICA, LA LETRA TENGO QUE MANDAR A PEDIRLA A MI GENTE PORQUE DE MEMORIA NO LA SE...
1- EXCAVAS ALREDEDOR DE LA BASE (PLATO) HASTA EL NUEVO TAMAÑO DE ESTE.
2- VIERTES HORMIGON POBRE EN ESE ESPACIO.
3- SOBRE EL PLATO EXISTENTE Y EL INCREMENTO, CONSTRUYES TU NUEVA BASE CON EL ACERO CALCULADO.
4- AHORA BIEN PARA QUE ESE CIMIENTO TRABAJE, SE NECESITA CUBRIR EL PEDESTAL TAMBIEN CON EL OBJETIVO DE QUE LA CARGA, POR EFECTO DE FRICCION SE TRANSMITA AL NUEVO PLATO..
5- AQUI ES DONDE SE COMPLICA, EL PRINCIPIO DE CALCULO ES DEL CORTANTE POR FRICCION, QUE SE LOGRA REPICANDO LA SUPERFICIE DEL PEDESTAL EXISTENTE Y COLOCAR EL ACERO CALCULADO, ENCOFRAR CON LAS NUEVAS DIMENSIONES CALCULADAS Y PUNTO...

AL MENOS ESPERO QUE ESTO TE SIRVA DE ADELANTO, ES LA SOLUCION DE LOS POBRES, A LO MEJOR CON MICROPILOTES SE RESUELVA PERO EL COSTO UFFFFF........EN CUANTO TENGA EL PROCEDIMIENTO DE CALCULO LO ENVIO

BUENO AQUI TENGO LO PROMETIDO, EL ALGORITMO MUESTRA SOLO EL CALCULO PARA EL REFUERZO DEL PEDESTAL, NO INCLUYE EL CALCULO ESTRUCTURAL DE LA BASE...PERO SE PUEDE VER COMO AUMENTAR ESTA A PARTIR DE UNA EXISTENTE. ESPERO QUE AHORA ESTE MAS COMPLETO

SALUDOS
ALEXIS
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
amendinueta
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 184
Registrado: Mié Oct 25, 2006 12:41 pm
Ubicación: SANTA CLARA

SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO

PK78, EN EL MENSAJE ANTERIOR COLOQUE EL ALGORITMO DE CALCULO PARA QUE EL PEDESTAL TRANSMITA EL ESFUERZO AL NUEVO CIMIENTO, ESTA PRACTICA TAMBIEN ES UTILIZADA AQUI PARA REFORZAR PEDESTALES Y VASOS (CANDELEROS)

SALUDOS
ALEXIS
jamofe2005
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 72
Registrado: Sab Ago 12, 2006 11:53 am
Ubicación: cali

amendinueta escribió:SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO

PK78

MIRA...NOSOTROS HEMOS HECHO ESO VARIAS VECES...TE DIRE LA MUSICA, LA LETRA TENGO QUE MANDAR A PEDIRLA A MI GENTE PORQUE DE MEMORIA NO LA SE...
1- EXCAVAS ALREDEDOR DE LA BASE (PLATO) HASTA EL NUEVO TAMAÑO DE ESTE.
2- VIERTES HORMIGON POBRE EN ESE ESPACIO.
3- SOBRE EL PLATO EXISTENTE Y EL INCREMENTO, CONSTRUYES TU NUEVA BASE CON EL ACERO CALCULADO.
4- AHORA BIEN PARA QUE ESE CIMIENTO TRABAJE, SE NECESITA CUBRIR EL PEDESTAL TAMBIEN CON EL OBJETIVO DE QUE LA CARGA, POR EFECTO DE FRICCION SE TRANSMITA AL NUEVO PLATO..
5- AQUI ES DONDE SE COMPLICA, EL PRINCIPIO DE CALCULO ES DEL CORTANTE POR FRICCION, QUE SE LOGRA REPICANDO LA SUPERFICIE DEL PEDESTAL EXISTENTE Y COLOCAR EL ACERO CALCULADO, ENCOFRAR CON LAS NUEVAS DIMENSIONES CALCULADAS Y PUNTO...

AL MENOS ESPERO QUE ESTO TE SIRVA DE ADELANTO, ES LA SOLUCION DE LOS POBRES, A LO MEJOR CON MICROPILOTES SE RESUELVA PERO EL COSTO UFFFFF........EN CUANTO TENGA EL PROCEDIMIENTO DE CALCULO LO ENVIO

BUENO AQUI TENGO LO PROMETIDO, EL ALGORITMO MUESTRA SOLO EL CALCULO PARA EL REFUERZO DEL PEDESTAL, NO INCLUYE EL CALCULO ESTRUCTURAL DE LA BASE...PERO SE PUEDE VER COMO AUMENTAR ESTA A PARTIR DE UNA EXISTENTE. ESPERO QUE AHORA ESTE MAS COMPLETO

SALUDOS
ALEXIS

SE ME HA PRESENTADO ESE CASO EN LA PRACTICA Y E APLICADO EL PROCEDIMIENTO DE AMENDINUETA PERO LOS REFUERZOS LOS ANCLO AL PEDESTAL O A LA COLUMNA MEDIANTE ANCLAJES CON EPOXICO. ME PARECE INTERESANTE EL PRINCIPIO DEL CORTANTE POR FRICCION DE AMENDINUETA