Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

AYUDA CON ESTE EDIFICIO ATT ING. RODRIGUEZ

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
c_borrero
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Mar Nov 09, 2004 9:58 am
Ubicación: Desconocida

Hola A todos en el forum, quisiera la uya de alguine a para que me ayude con este problema o como lo eseulvo. es un proyecto de muros de mamposteria. cuando diseño los muros me dice que Chequee la longitud algo asi es que entiendo. envio el proyecto y una imagen de lo que es.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

SALUDOS:

bueno, lo que esta modelado son muros de corte y la caracteristica del
material es de hormigon armado , pues bien a ojo de pajaro, su criterio
de modelacion necesita cierto refinamiento a saber : 1) algunos muros
estan confinado por una sola columna? 2) mucha carga gravitaria en el
apendice o caseton de la escalera en la losa de techo? 3) no se reco-
mienda considerar diafragma en el caseton, es mejor agregar la masa
del caseton al diafragma de la losa de fondo del piso 4....4) tienes que
eliminar los planos de referencias, pues pueden originar columnas cortas
5) el espesor de la platea puede ser inadecuado para usar la deformacion
por cortante? 6) es mejor activar el % de excentricidad en el UBC para
las cargas sismicas, cual es la aceleracion de su sismo?....y cual es el
factor de escala a usar?....cual es su nivel de respuesta en el diseño??
7) falta la carga viva en los datos del efecto de P-D.......8) si no esta
definida en el espectro de respuesta la direccion Uz, porque incluye la
aceleracion en el eje z?.......tienes que incluir solamente la direccion
x e y en los vectores ritz.....9) en la losa de escalera tiene que hacerle
un mesh para que pueda transmitir las cargas adecuadamente y ademas
en las otras losas del tipo membrana , tambien hagale un mesh.......
en preferencias del diseño de los muros cambie a cm2 y cm2/m en el
area del refuerzo.....10) no es correcto definir muro-block con el Fc del
hormigon armado, ni su modulo de elasticidad??......el diseño es definido
como inadecuado, porque los muros estan demandando refuerzos
concentrados en los bordes y aumentar el grado de confinamiento en
la longitud efectiva del muro como por ejemplo redondas de 3/8 @ 0.40 m
y colocar 4 redondas de 1/2 en los bordes, puesto que el etabs usa un
espesor efectivo en la longitud efectiva y un posible ensanchamiento de
la seccion en los bordes, puesto que el modelo que usa es el de WALLER.

2 RECOMENDACIONES: a) primero analizar la estructura con el
diafragma rigido, despues con el
flexible y considere el menos favorable
de los dos........

b) modelar la estructura sin los dinteles y
sin el caseton, luego modelar la estructura
con los dinteles y chequear si los resultados
varian + de un 25%, si no es asi, entonces
el modelo final es considerar solamente
los muros resistente a carga lateral y
no considerar los dinteles y el caseton que
son definidos como elementos secundarios
y contribuyen poco a la resistencia lateral.



atte: ing. rodriguez