Capacidad de un Tanque de Reserva

Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
neldam
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Lun May 29, 2006 4:50 pm
Ubicación: Ushuaia
Contactar:

Quisiera saber qué capacidad tendría que tener un Tanque elevado de Reserva de un edificio de 10 pisos con 5 departamentos por piso.

O sea..50 departamentos.
En Argentina más o menos son 700 lts / depto.
Tengan en cuenta cuanto va al tanque de reserva y cuanto al de bombeo.

Es para calcular el peso del tanque de azotea y del agua.
gracias.
Avatar de Usuario
EL_INGENIERO
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 45
Registrado: Dom Nov 28, 2004 1:50 am

Mmmm son pocos datos para ayudarte...... mejor remitete a alguna norma de tu país o en su defecto por una gringa

Te adjunto la norma de mi país por si la quieras usar.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 689
Registrado: Lun Dic 25, 2006 4:07 pm
Ubicación: Lima
Perú

Uhhhhhh
Hay varias formas por dotacion, numeros de habitantes que vive en cada departamento, o el gasto o descargas de cada artefacto sanitario, para que ese caudal le conviertas en volumen pero no te olvides que tienes que agregar un volumen contra incendio................................
saludos
felipe.3ra
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Lun Jun 25, 2007 7:25 pm
Ubicación: Santiago

perfecto gracias
CARLOS_FUJIYAMASAJAMA
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 15
Registrado: Mié Nov 21, 2007 6:40 pm
Ubicación: TARIJA-BOLIVIA

Muchas gracias por el aportes.
Hablando de OBRAS HIDRÁULICAS, Estoy diseñando un sistema de riego por gravedad ...el problema que tengo es que no encuentro información para diseñar unas cámaras rompe presión QUE TAL VEZ puedan ser remplazadas por simples tanques pequeños enterrados , pues solo necesito que la presión en esos puntos donde supero la presión estática se hagan cero...en lo posible me interesaría saber desde su análisis hidráulico y también el estructural ....agradeceré mucho su colaboración mi correo es carlitos_sos@hotmail.com
Responder