RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, A CONTINUACION QUIERO INVITARLOS A QUE TRATEMOS DE MODELAR UN EDIFICIO IRREGULAR POR FHE Y POR ANALISIS MODAL, ENTRE TODOS, PARA ESTO ESTOY PREPARANDO UN DXF PARA QUE TODOS INICIEMOS EL MODELO CON LA MISMA GEOMETRIA Y ENTRE TODOS DESARROLLEMOS EL MODELO, LA IDEA ES CALCULAR Y REVISAR EL MODELO EN SAP, ADEMAS DE CONTRIBUIR EN REVISAR LOS RESULTADOS POR DIFERENTES FORMAS DE MODELACION.

ESPERO OPINIONES AL RESPECTO!!!
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

INGESTRUCTURAL escribió:RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, A CONTINUACION QUIERO INVITARLOS A QUE TRATEMOS DE MODELAR UN EDIFICIO IRREGULAR POR FHE Y POR ANALISIS MODAL, ENTRE TODOS, PARA ESTO ESTOY PREPARANDO UN DXF PARA QUE TODOS INICIEMOS EL MODELO CON LA MISMA GEOMETRIA Y ENTRE TODOS DESARROLLEMOS EL MODELO, LA IDEA ES CALCULAR Y REVISAR EL MODELO EN SAP, ADEMAS DE CONTRIBUIR EN REVISAR LOS RESULTADOS POR DIFERENTES FORMAS DE MODELACION.

ESPERO OPINIONES AL RESPECTO!!!
Me uno a tu propuesta, pero antes voy a anexar unos comentarios de como hacer el análisisi dinámico según la NSR-98.
Agrego que sería bueno analizar dicha estructura por SAP2000, ETABS y RCB. y así comparar resultados y por ende analizar procedimientos.
Avatar de Usuario
Domingo Daniel
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 62
Registrado: Mié Sep 22, 2004 2:06 pm
Ubicación: santo domingo

ajmojicar2002 escribió:
INGESTRUCTURAL escribió:RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, A CONTINUACION QUIERO INVITARLOS A QUE TRATEMOS DE MODELAR UN EDIFICIO IRREGULAR POR FHE Y POR ANALISIS MODAL, ENTRE TODOS, PARA ESTO ESTOY PREPARANDO UN DXF PARA QUE TODOS INICIEMOS EL MODELO CON LA MISMA GEOMETRIA Y ENTRE TODOS DESARROLLEMOS EL MODELO, LA IDEA ES CALCULAR Y REVISAR EL MODELO EN SAP, ADEMAS DE CONTRIBUIR EN REVISAR LOS RESULTADOS POR DIFERENTES FORMAS DE MODELACION.

ESPERO OPINIONES AL RESPECTO!!!
Me uno a tu propuesta, pero antes voy a anexar unos comentarios de como hacer el análisisi dinámico según la NSR-98.
Agrego que sería bueno analizar dicha estructura por SAP2000, ETABS y RCB. y así comparar resultados y por ende analizar procedimientos.
HOLA AMIGOS

YO TAMBIEN ME UNO A TU PRPOUESTA YO PROPONCO QUE SE ANALIZE CON EL SAP2000 O CON EL ETABS

ATT. DOMINGO DANIEL
Avatar de Usuario
Joslaz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 13
Registrado: Sab Abr 22, 2006 8:30 am
Ubicación: Madrid

INGESTRUCTURAL escribió:RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, A CONTINUACION QUIERO INVITARLOS A QUE TRATEMOS DE MODELAR UN EDIFICIO IRREGULAR POR FHE Y POR ANALISIS MODAL, ENTRE TODOS, PARA ESTO ESTOY PREPARANDO UN DXF PARA QUE TODOS INICIEMOS EL MODELO CON LA MISMA GEOMETRIA Y ENTRE TODOS DESARROLLEMOS EL MODELO, LA IDEA ES CALCULAR Y REVISAR EL MODELO EN SAP, ADEMAS DE CONTRIBUIR EN REVISAR LOS RESULTADOS POR DIFERENTES FORMAS DE MODELACION.

ESPERO OPINIONES AL RESPECTO!!!
Yo me uno al evento, que estoy empezando con el sap2000 y quiero profundizar en el tema.
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

que sea un hecho!!

Saludos :ojos:
kaokao1
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 161
Registrado: Mié Sep 07, 2005 9:14 pm
Ubicación: uae

Tambien propongo el SAP2000, por ser el mas general de todos, dominando este programa, podremos analizar practicamente cualquier estructura.
Estare atento a aportar lo que pueda.

Gracias.
******************
INGESTRUCTURAL escribió:RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, A CONTINUACION QUIERO INVITARLOS A QUE TRATEMOS DE MODELAR UN EDIFICIO IRREGULAR POR FHE Y POR ANALISIS MODAL, ENTRE TODOS, PARA ESTO ESTOY PREPARANDO UN DXF PARA QUE TODOS INICIEMOS EL MODELO CON LA MISMA GEOMETRIA Y ENTRE TODOS DESARROLLEMOS EL MODELO, LA IDEA ES CALCULAR Y REVISAR EL MODELO EN SAP, ADEMAS DE CONTRIBUIR EN REVISAR LOS RESULTADOS POR DIFERENTES FORMAS DE MODELACION.

ESPERO OPINIONES AL RESPECTO!!!
Avatar de Usuario
Marcos Rojas
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Vie May 14, 2004 4:47 pm
Ubicación: Costa Rica

Me parece excelente tu propuesta, estaré aportando lo que esté a mi alcance según las regulaciones que rigen en mi país..

Ing. Marcos A. Rojas V
INGESTRUCTURAL
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Mié May 16, 2007 12:43 am
Ubicación: BOGOTA

COLEGAS, ME DISCULPO POR LA DEMORA, PERO EL TRABAJO ME IMPIDE AVANZAR CON EL MODELO, PERO POCO A POCO LO IREMOS ARMANDO ENTRE TODOS.

LA IDEA ES MODELAR CON ETABS, SAP CON FHE (COLOMBIANA, CHILENA, ESPAÑOLA,ETC) Y ANALISIS DINAMICO MODAL ESPECTRAL, PARA REVISAR LOS RESULTADOS Y LOS PROCEDIMIENTOS, ENTRE TODOS ESPERO QUE MODELEMOS UN EDIFICIO DE TAL MANERA QUE SEA PARECIDO AL COMPORTAMIENTO REAL DE UNA ESTRUCTURA.

EL PRIMER TEMA QUE PROPONGO DICUTIR, ES SI EN EL MODELO LA LOSA ALIGERADA LA MODELAREMOS COMO AREAS (SHELL) EN UNA DIRECCION, COMO VIGUETAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA O COMO CARGAS DISTRIBIDAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA!!!

SOMETO ESTO A DISCUSION PARA PROCEDER DESPUES DE IMPORTAR EL MODELO A CARGARLO!!

GRAIAS A TODOS!!

GRACIAS A TODOS.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
kaokao1
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 161
Registrado: Mié Sep 07, 2005 9:14 pm
Ubicación: uae

Propongo, que se modele como cargas sobre las vigas de carga, ya que pienso es mas practico, sobretodo en el caso de que fuera una estructura muy grande, con muchas viguetas.

********


INGESTRUCTURAL escribió:COLEGAS, ME DISCULPO POR LA DEMORA, PERO EL TRABAJO ME IMPIDE AVANZAR CON EL MODELO, PERO POCO A POCO LO IREMOS ARMANDO ENTRE TODOS.

LA IDEA ES MODELAR CON ETABS, SAP CON FHE (COLOMBIANA, CHILENA, ESPAÑOLA,ETC) Y ANALISIS DINAMICO MODAL ESPECTRAL, PARA REVISAR LOS RESULTADOS Y LOS PROCEDIMIENTOS, ENTRE TODOS ESPERO QUE MODELEMOS UN EDIFICIO DE TAL MANERA QUE SEA PARECIDO AL COMPORTAMIENTO REAL DE UNA ESTRUCTURA.

EL PRIMER TEMA QUE PROPONGO DICUTIR, ES SI EN EL MODELO LA LOSA ALIGERADA LA MODELAREMOS COMO AREAS (SHELL) EN UNA DIRECCION, COMO VIGUETAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA O COMO CARGAS DISTRIBIDAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA!!!

SOMETO ESTO A DISCUSION PARA PROCEDER DESPUES DE IMPORTAR EL MODELO A CARGARLO!!

GRAIAS A TODOS!!

GRACIAS A TODOS.
Avatar de Usuario
Joslaz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 13
Registrado: Sab Abr 22, 2006 8:30 am
Ubicación: Madrid

INGESTRUCTURAL escribió:COLEGAS, ME DISCULPO POR LA DEMORA, PERO EL TRABAJO ME IMPIDE AVANZAR CON EL MODELO, PERO POCO A POCO LO IREMOS ARMANDO ENTRE TODOS.

LA IDEA ES MODELAR CON ETABS, SAP CON FHE (COLOMBIANA, CHILENA, ESPAÑOLA,ETC) Y ANALISIS DINAMICO MODAL ESPECTRAL, PARA REVISAR LOS RESULTADOS Y LOS PROCEDIMIENTOS, ENTRE TODOS ESPERO QUE MODELEMOS UN EDIFICIO DE TAL MANERA QUE SEA PARECIDO AL COMPORTAMIENTO REAL DE UNA ESTRUCTURA.

EL PRIMER TEMA QUE PROPONGO DICUTIR, ES SI EN EL MODELO LA LOSA ALIGERADA LA MODELAREMOS COMO AREAS (SHELL) EN UNA DIRECCION, COMO VIGUETAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA O COMO CARGAS DISTRIBIDAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA!!!

SOMETO ESTO A DISCUSION PARA PROCEDER DESPUES DE IMPORTAR EL MODELO A CARGARLO!!

GRAIAS A TODOS!!

GRACIAS A TODOS.
se puede modelizar también como elemento plate, ya que están sometidas a cargas fuera de su plano. Para dimensionar las viguetas sería fácil. ya que se obtienen los momentos y cortantes por unidad de longitud.
Avatar de Usuario
Joslaz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 13
Registrado: Sab Abr 22, 2006 8:30 am
Ubicación: Madrid

1. El módulo de deformación Ec (MPa) supongo que es el secante, no?
2. Cual es la resistencia característica mínima de proyecto con la que trabajáis? En España, la fck >= 25 N/mm2
3. Creo que nos hemos pasado un poco con las unidades: Ec=17872,04 MPa.
INGESTRUCTURAL
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Mié May 16, 2007 12:43 am
Ubicación: BOGOTA

Joslaz, estuve revisando los datos y:

1.En colombia usamos el modulo elastico del concreto determinado por la normatividad sismica en colombia NSR, que para el concreto es E=3900*raiz (f'c) en Mpa. el cual se ingresa en la definicion de materiales de concretro.
2.En colombia es usual utilizar una resitencia del concreto de f'c=21 mpa (3000 psi, 210 kgf/cm2), solo para edificios muy grandes se usa f'c=28 mpa.
3.si tienes razon con las unidades por error de digitacion el Ec=17872,04 MPa. pero en KN/m2 es: Ec=17872045.2 KN/m.

LA IDEA ES TRABAJAR EN UNIDADES DE KN/M2 - KN-M.

AHORA EN CUANTO A LA FORMA DE MODELAR LAS VIGUETAS SIGO ESPERANDO MAS OPINIONES AL RESPECTO.

GRACIAS!!!!
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

Modelemos con las viguetas y una placa o loseta de 5cm o 6cm. Se le asigna un membrane en Etabs.
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

modelar con viguetas y con losa para distribucionde cargas (etabs)
SAludos
Avatar de Usuario
Joslaz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 13
Registrado: Sab Abr 22, 2006 8:30 am
Ubicación: Madrid

INGESTRUCTURAL escribió:Joslaz, estuve revisando los datos y:

1.En colombia usamos el modulo elastico del concreto determinado por la normatividad sismica en colombia NSR, que para el concreto es E=3900*raiz (f'c) en Mpa. el cual se ingresa en la definicion de materiales de concretro.
2.En colombia es usual utilizar una resitencia del concreto de f'c=21 mpa (3000 psi, 210 kgf/cm2), solo para edificios muy grandes se usa f'c=28 mpa.
3.si tienes razon con las unidades por error de digitacion el Ec=17872,04 MPa. pero en KN/m2 es: Ec=17872045.2 KN/m.

LA IDEA ES TRABAJAR EN UNIDADES DE KN/M2 - KN-M.

AHORA EN CUANTO A LA FORMA DE MODELAR LAS VIGUETAS SIGO ESPERANDO MAS OPINIONES AL RESPECTO.

GRACIAS!!!!
1. El forjado que propones es un "ribbed slab", es decir, ¿unidireccional con "T and L beams"? Si no es así, que elemento aligerante empleas para salvar 900mm de luz entre nervios?
2. Propongo que se descomponga las cargas muertas en peso propio (incluido en el self weight) y cargas muertas en sí (mortero plastón de 10cm + solado final) que vienen a ser 3,50 kN/m2.
3. Ya que estamos. podríamos modelar los forjados en los tres tipos:
a. Vigas principales y viguetas de forjado cada 950mm
b. Elemento plate de espesor equivalente al del forjado necesario.
c. Elemento shell de espesor equivalente al forjado necesario.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

Joslaz escribió:
INGESTRUCTURAL escribió:Joslaz, estuve revisando los datos y:

1.En colombia usamos el modulo elastico del concreto determinado por la normatividad sismica en colombia NSR, que para el concreto es E=3900*raiz (f'c) en Mpa. el cual se ingresa en la definicion de materiales de concretro.
2.En colombia es usual utilizar una resitencia del concreto de f'c=21 mpa (3000 psi, 210 kgf/cm2), solo para edificios muy grandes se usa f'c=28 mpa.
3.si tienes razon con las unidades por error de digitacion el Ec=17872,04 MPa. pero en KN/m2 es: Ec=17872045.2 KN/m.

LA IDEA ES TRABAJAR EN UNIDADES DE KN/M2 - KN-M.

AHORA EN CUANTO A LA FORMA DE MODELAR LAS VIGUETAS SIGO ESPERANDO MAS OPINIONES AL RESPECTO.

GRACIAS!!!!
1. El forjado que propones es un "ribbed slab", es decir, ¿unidireccional con "T and L beams"? Si no es así, que elemento aligerante empleas para salvar 900mm de luz entre nervios?Rta/ Se propone un entrepiso compuestos por viguetas armadas en una sola dirección, aligerado con casetones de lona sintetica (Moldes de madera forrados con una lona sintetica)

2. Propongo que se descomponga las cargas muertas en peso propio (incluido en el self weight) y cargas muertas en sí (mortero plastón de 10cm + solado final) que vienen a ser 3,50 kN/m2. Rta/ En este punto lo que se puede hacer es : Carga muerta de peso propio + Carga muerta superimpuesta (Muros y particiones +acabados de pisos + impermeabilizaciones y otros como tuberias ductos etc). La idea con esto es que solo se le ingrese la carga muerta super impuesta al programa, ya que el calcularí el peso propio, por eso la idea de modelar el edificio con las viguetas.

3. Ya que estamos. podríamos modelar los forjados en los tres tipos:
a. Vigas principales y viguetas de forjado cada 950mm
b. Elemento plate de espesor equivalente al del forjado necesario.
c. Elemento shell de espesor equivalente al forjado necesario.
Rta/Buena idea.

Una pregunta que tengo es ¿cual es el peso aproximado por metro cuadrado o la densidad del caseton de lona?
Realmente para determinar las cargas de muros y particions yo me apoyo en los planos arquitectónicos. en este caso debemos trabajar con un dato supuesto mínimo.
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 460
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm

Creo que es una buena idea lo planteado y creo que debería de hacerse en todos los temas de la ingeniería civil, pero por qué no comenzamos por lo más básico en vez de proponer con que modelo se harán las losas, probemos uno a uno cada modelo (shell, plate, membrane), luego de acuerdo a los resultados que deseamos, ya tendríamos la manera correcta de modelarlas, de esta forma el tema queda también para usuarios que se inician en el tema.
Hay muchas tesis que se basan en la comparación de las respuestas sísmicas de las construcciones en base a distintos reglamentos, el tema que no sea para una semana, dejémolo a manera de investigación, el usuario de cada país que use su reglamento y podríamos sacar conclusiones válidas para nosotros y usuarios o invitados que se interesen.
En fin, creo que hay muchas cosas que se podrían probar, y quien sabe a manera de ir probando los resultados, quizá tomamos el modelo del FEMA 451, publicado por el Ing. Carlos Rojas, al tener los resultados nos sirve como comprobación para los resultados.
http://foros.construaprende.com/verific ... t3214.html
INGESTRUCTURAL
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Mié May 16, 2007 12:43 am
Ubicación: BOGOTA

PROPONGO DEBIDO AL INTERES DE COMPARAR RESULTADOS CON ETABS, MODELAR EN SAP PORTICOS TRIDIMENSIONALES DE VIGAS Y COLUMNAS CON SU CORRESPONDIENTE DIAFRAGMA RIGIDO Y CENTRO DE MASAS, EXCENTRICIDAD ACCIDNETAL (LO BASICO POR AHORA).

LA EVALUACION DE CARGAS LA ADJUNTO PARA SABER DE DONDE SALIERON LAS CARGAS!!! HAGO UNA ACLARACION LA CARGA VIVA QUE COLOQUE CORRESPONDE A LA DE OFICINAS S/NSR98 CODIGO COLOMBIANO, Y NO A LA DE VIVIEND 1.80 KN/M2, PODEMOS TRABAJAR CON CUALQUIERA DE LAS DOS, LA QUE QUIERAN!!

SEGUNDO PISO

CARGA MUERTA

TORTA SUPERIOR E INFERIOR DE CONCRETO (0.05 m)*24 KN/m3 = 1.20 KN/m2
CIELORASO DE MALLA Y PAÑETE 0.80 KN/ m2 = 0.80 KN/m2
VIGUETAS (0.10*0.33 m)*24 KN/m3 /0.95 m = 0.83 KN/m2
MUROS DIVISORIOS 3.0 KN/ m2 = 3.00 KN/m2
ACABADOS DE PISO 1.50 KN/ m2 = 1.50 KN/m2
CASETON DE LONA 0.40 KN/ m2 = 0.40 KN/m2

TOTAL CARGA MUERTA (CM) = 7.73 KN/m2
CARGA VIVA

CARGA VIVA PARA DEPOSITOS LIVIANOS S/NSR98 = 5.00 KN/m2
TOTAL CARGA VIVA (CV) = 5.00 KN/m2

TERCER PISO


CARGA MUERTA

TORTA SUPERIOR E INFERIOR DE CONCRETO (0.05 m)*24 KN/m3 = 1.20 KN/m2
CIELORASO DE MALLA Y PAÑETE 0.80 KN/ m2 = 0.80 KN/m2
VIGUETAS (0.10*0.33 m)*24 KN/m3 /0.95 m = 0.83 KN/m2
MUROS DIVISORIOS 3.0 KN/ m2 = 3.00 KN/m2
ACABADOS DE PISO 1.5 KN/ m2 = 1.50 KN/m2
CASETON DE LONA 0.40 KN/ m2 = 0.40 KN/m2

TOTAL CARGA MUERTA (CM) = 7.73 KN/m2
CARGA VIVA

CARGA VIVA PARA OFICINAS S/NSR98 = 2.00 KN/m2
TOTAL CARGA VIVA (CV) = 2.00 KN/m2

CUBIERTA


CARGA MUERTA

TORTA SUPERIOR E INFERIOR DE CONCRETO (0.05 m)*24 KN/m3 = 1.20 KN/m2
CIELORASO DE MALLA Y PAÑETE 0.80 KN/ m2 = 0.80 KN/m2
VIGUETAS (0.10*0.33 m)*24 KN/m3 /0.95 m = 0.83 KN/m2
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA 0.15 KN/ m2 = 0.15 KN/m2
ACABADOS DE PISO 1.5 KN/ m2 = 1.50 KN/m2
CASETON DE LONA 0.40 KN/ m2 = 0.40 KN/m2

TOTAL CARGA MUERTA (CM) = 4.88 KN/m2
CARGA VIVA

CARGA VIVA PARA OFICINAS S/NSR98 = 2.00 KN/m2
TOTAL CARGA VIVA (CV) = 2.00 KN/m2



CARGA MUERTA

TEJA TIPO ETERNIT 0.18 KN/ m2 = 0.18 KN/m2
ESTRUCTURA METALICA 0.15 KN/ m2 = 0.15 KN/m2
CIELORASO 0.25 KN/ m2 = 0.25 KN/m2

TOTAL CARGA MUERTA (CM) = 0.58 KN/m2
CARGA VIVA

CARGA VIVA PARA OFICINAS S/NSR98 = 0.50 KN/m2
TOTAL CARGA VIVA (CV) = 0.50 KN/m2

ESTOY PREPARANDO ALGUNOS CALCULOS DEL CENTRO DE MASA Y FHE PARA MODELAR NUESTRO EDIFICIO.

GRACIAS.
Avatar de Usuario
Joslaz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 13
Registrado: Sab Abr 22, 2006 8:30 am
Ubicación: Madrid

INGESTRUCTURAL escribió:COLEGAS, ME DISCULPO POR LA DEMORA, PERO EL TRABAJO ME IMPIDE AVANZAR CON EL MODELO, PERO POCO A POCO LO IREMOS ARMANDO ENTRE TODOS.

LA IDEA ES MODELAR CON ETABS, SAP CON FHE (COLOMBIANA, CHILENA, ESPAÑOLA,ETC) Y ANALISIS DINAMICO MODAL ESPECTRAL, PARA REVISAR LOS RESULTADOS Y LOS PROCEDIMIENTOS, ENTRE TODOS ESPERO QUE MODELEMOS UN EDIFICIO DE TAL MANERA QUE SEA PARECIDO AL COMPORTAMIENTO REAL DE UNA ESTRUCTURA.

EL PRIMER TEMA QUE PROPONGO DICUTIR, ES SI EN EL MODELO LA LOSA ALIGERADA LA MODELAREMOS COMO AREAS (SHELL) EN UNA DIRECCION, COMO VIGUETAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA O COMO CARGAS DISTRIBIDAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA!!!

SOMETO ESTO A DISCUSION PARA PROCEDER DESPUES DE IMPORTAR EL MODELO A CARGARLO!!

GRAIAS A TODOS!!

GRACIAS A TODOS.
He importado el dxf en 3D al sap2000. Ahora bien, no me deja las vistas de cada una de las plantas por alturas (sólo la primera y la ultima), secciones (planos XZ e YZ). Cómo hago para crear dichos planos y poder trabajar con la estructura en 2D?
INGESTRUCTURAL
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Mié May 16, 2007 12:43 am
Ubicación: BOGOTA

tienes que crear grid en cada plano asi: Define-->cordinate system/grids-->global-->modify--> listo modificas las grids de cada plano x, y z
INGESTRUCTURAL
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Mié May 16, 2007 12:43 am
Ubicación: BOGOTA

COLEGAS, ESTOY PREPARANDO EL MODELO, CARGAS POR VIGUETAS,ETC, QUE EN PROXIMOS DIAS ADJUNTARE PARA EL FORO, GRACIAS
Avatar de Usuario
Carlos Castrillon
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mar Dic 27, 2005 11:31 am
Ubicación: Bogotá

Para el modelo, en discusión y dada la luz entre los ejes 2-3 y B-C, creo que seria más produdente modelar la placa en dos direcciones.

Panteada la placa tal como esta, es mas practico modelear con una carga distribuida sobre las vigas correspondientes a las reacciones de las viguetas sobre el ancho aferente de las mismas, para carga viva y muerta por separado.

Las viguetas es más práctico diseñarlas por aparte, puesto que estas solo se diseñan para cargas verticales.

Y las tortas superior e inferior se diseñan para requisitos de temperatura.
Pili
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Jue Jun 14, 2007 10:22 am
Ubicación: Panama

INGESTRUCTURAL escribió:COLEGAS, ME DISCULPO POR LA DEMORA, PERO EL TRABAJO ME IMPIDE AVANZAR CON EL MODELO, PERO POCO A POCO LO IREMOS ARMANDO ENTRE TODOS.

LA IDEA ES MODELAR CON ETABS, SAP CON FHE (COLOMBIANA, CHILENA, ESPAÑOLA,ETC) Y ANALISIS DINAMICO MODAL ESPECTRAL, PARA REVISAR LOS RESULTADOS Y LOS PROCEDIMIENTOS, ENTRE TODOS ESPERO QUE MODELEMOS UN EDIFICIO DE TAL MANERA QUE SEA PARECIDO AL COMPORTAMIENTO REAL DE UNA ESTRUCTURA.

EL PRIMER TEMA QUE PROPONGO DICUTIR, ES SI EN EL MODELO LA LOSA ALIGERADA LA MODELAREMOS COMO AREAS (SHELL) EN UNA DIRECCION, COMO VIGUETAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA O COMO CARGAS DISTRIBIDAS SOBRE LAS VIGAS DE CARGA!!!