Muros delgados de concreto armado

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: mgf2004, gatogalaxi

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
Axl
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Nov 10, 2005 12:22 am

Hola a todos. En el Peru se vienen construyendo edificios de baja altura estructurados con muros delgados(min 10cm) de concreto y reforzados (max 3 pisos) con malla electrosoldada.

En un comienzo no tenia normatividad y solo se consideraba en el reglamento sismico peuano un factor de reduccion sismica R=3 considerando su ductilidad limitada.

El 2004 se publico unas especificaciones normativas que adjunto para que puedan conocerla.

Quisiera saber si en otros paises se tiene alguna experiencia en el analisis, diseño y/o construccion de los referidos edificios. Tengo entendido que hay cierta experiencia en Chile y Colombia y si tienen alguna informacion (norma, articulo, comentario, etc) les agradecere hacermela llegar.

Mi e-mail es: izapatar@yahoo.com

Saludos!!!!!!
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 126
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Chequen la siguiente liga: www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/index

en ella donde diga, Publicación entre el: ___________ .....

teclén lo siguiente: 01/10/2004 y el: 10/10/2004

Bajen los numeros de publicación: 103-BIS TI y 103-BIS TII, del día 6 de Octubre del 2004; son las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en México.

En la sección 6.5 (específicamente en la 6.5.2) de las NTC para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, encontrarán lo referente a muros de concreto.
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
Mensajes: 662
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Ciudad de México
Has thanked: 19 times
Contactar:
México

Axl escribió:Hola a todos. En el Peru se vienen construyendo edificios de baja altura estructurados con muros delgados(min 10cm) de concreto y ....
Hola

Favor de no repetir el mismo mensaje, en diferentes Foros


Gracias

Saludos...
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

Amigo AXL
--
Las normas de cualquier país son para interpretarse, no para
Seguirlas al pie de la letra.
--
El objetivo de un trabajo de análisis y diseño estructural,
Es que se demuestre:
Que los muros son capaces de resistir las fuerzas gravitatorias
Y sísmicas que actúan sobre los mismos.
Em México, D.F HAY UNIDADES HABITACIONALES, con 5 y 6
Niveles, resueltas con muros de 10.0 cm. de espesor y con
Arriostramiento, perpendicular a cada 3.0 m. y para su rápida
Construcción se utiliza la cimbra túnel.
Por lo cual no debes preocuparte lo que digan las normas,
A menos que estés realizando trabajos escolares a nivel de licenciatura.
En los despachos de diseño estructural las normas solo son una
Referencia, no una receta a seguir.
-
-
-- saludos.
Axl
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Nov 10, 2005 12:22 am

Hola a todos. Gracias por sus comentarios.

Con respecto a tu mensaje mgf2004. Si, hago un estudio sobre las normas que cite anteriormente.

Uno de los temas principales es el uso de mallas electrosoldadas que teniendo baja ductilidad son usadas en los elementos estructurales del edificio. Aunq la ductilidad es "suplida" por la gran rigidez lateral con la q se provee a estas estructuraciones. El tema aun tiene muchas opiniones.

Es por eso que solicito alguna informacion adicional de cualquier indole relacionado al uso de los muros delgados, el uso de la malla electrosoldada como refuerzo, el proceso constructivo(que es fundamental para lograr la rigidez esperada), etc. Mas que nada para conocer la experiencia de sistemas parecidos en otros paises.

Gracias a todos. Saludos
Eric
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 77
Registrado: Mié Mar 22, 2006 9:17 pm
Ubicación: Lims

hola amigo solo te comentare lo siguente estos muros diseñados y construidos con mallas electrosoldadas son llamados de ductilidad limitada pues a difernecia de cualquier otro tipo de muro no admiten un gran desplazamiento debido a las caracteristicas fisicas del material de la malla.

Asi que busca informacio sobre muros de ductilidad limitada!!

Suerte
MGE
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Jue Mar 15, 2007 10:12 pm
Ubicación: Lima

En realidad el hecho de llamarlos muros de ductilidad limitada se bas en el hecho de que dichos muros tienen un espesor tan pequeño que es dificil colocarles elementos de confinamiento en los extremos lo que obliga a solo contar con el aporte del muro y si ademas de este punto le aumentamos el asunto de usar malla electrosoldada entonces el muro tendra un comportamiento fragil.
aqui en el peru sabiamente limitan este tipo de estructuras a,... me parece..., solo cinco o seis niveles con algunas consideraciones en los primeros niveles.
en esto ultimo estoy muy de acuerdo, si bien las normas no se aplican a ley son referencias y en muchos casos se convierten en buenas referencias. yo le llamo a estos edificios los "tico de daewoo", practicos, rapidos, simples, faciles.... pero una cascarita de huevo. aun asi es un
buen sistema siempre que se diseñe bien.
leninvelarde
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Ene 18, 2007 1:07 pm
Ubicación: arequpa

Hola, en cuanto a definiciones todos tienen razón, son llamados muros de ductilidad limitada tanto por la mallas, las cuales en un diagrama esfuerzo deformación, ésta es muy escasa comparada con el acero normado ASTM A60 además aquello de que el espesor de muro tan delgado la hace poco dúctil y no poder reforzar mejor corrobora lo antes dicho, sin embargo parece ser el procedimiento constructivo de moda, pues los costos de edificación son mínimos y arregla en muy corto tiempo la necesidad de vivienda.
La norma peruana determina que para estos muros la cantidad de pisos maxima es 7 y el primer tercio de pisos debe usar acero normado, no malla.
No sé si has revisado el blog del Ing. San Bartolomé www.blog.pucp.edu.pe/concretoarmado en el cual expone ampliamente sobre estos muros y publica 5 investigaciones realizadas a partir de los mismos, me gustaría saber hasta dónde ha llegado tu investigación acerca del tema pues ando en las mismas y tal vez podamos compartir información, mi correo es leninvelarde@yahoo.com, escríbeme
Saludos
Lenin Velarde Paredes
Avatar de Usuario
GUTISLASH
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 142
Registrado: Sab Abr 14, 2007 7:18 pm
Ubicación: LIMA

Desearia saber como se realizar eldiseño de muros con el ETABS ALGUIEN PUEDE AYUDARME
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

Un cordial saludo a todos :SM005: , alguien tendra un ejemplo practico en ETBAS o SAP? que nos pueda servir de tutorial.
Gracias anticipadas
Avatar de Usuario
DavidQCh3
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 27
Registrado: Dom May 22, 2005 8:09 pm
Ubicación: Lima

Estas viviendas son un gran negocio y su contruccion en bloque aumenta mas las ganancias...pero a mi parecer y en esto estare chocando hasta con algunos de mis maestros....en el Perú y mas aun en Lima..no existe ductilidad limitada....es ilogico poner un tope a la ductilidad, nuestras estructuras deben poseer ductilidad completa...nivel especial como dirian los gringos, en conclusión segun este humilde servidor...los edificios con muros de ductilidad limitada de 10cm (EMDL) NO SIRVEN.
oedl
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié Jun 17, 2009 8:41 am

Hola, yo estoy haciendo mi tesis sobre eso y estoy diseñando edificios de 4 pisos en construccion tipo tunel (muros autoportantes) todos son con malla electrosoldada especial y de espesores de las paredes entre 10 y 15 cm sobre una losa de fundacion. apenas estoy comenzando con mi investigación pero aqui en venezuela hay muchos edificios construidos asi por aqui te dejo una norma venezolana de obras en concreto que habla de los muros en el capitulo 14.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

Hola oedl, gracias por tú aporte. Tendras algún ejemplo practico realizado en ETABS o SAP que puedas subir o algun link que haga referencia a este tema. Hay poco material referido a esta tipologia estructural en ETBAS o SAP.

Gracias anticipadas,
rhn7781
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Sab May 10, 2008 11:27 am
Ubicación: Caracas

Buenos dias a todos. En Venezuela ciertamente se esta construyendo mucho con este sistema en la actualidad, sin embargo por lo que he visto, se favorece la disposicion de muros en una sola direccion (transversal) con pocos muros en la direccion longitudinal. Esto debido a las caracteristicas propias del sistema y en pro de la rapidez de ejecucion.

Por mi parte estoy realizando una investigacion sobre la vulnerabilidad sismica de este tipo de edificaciones, basandome en edificios construidos por el Estado Venezolano en la decada de 1970 para los planes nacionales de vivienda. Estos edificios poseen la configuracion de muros indicada anteriormente y existen de 4 y 10 pisos, con muros y losas de 15/16 cm de espesor, fundados sobre losas flotantes o franjas de pilotes y armados con malla electrosoldada. En los bordes de los muros poseen nucleos armados con barras y ligaduras que proporcionan la poca ductilidad que poseen dichas estructuras, y en las aberturas, los dinteles son armados como vigas, sin el armado diagonal que se propone en la literatura tecnica (p.ej. Park & Paulay, Norma 1753-87 venezolana). Ademas poseen estanques elevados construidos con muros de concreto.

En estos momentos estoy modelando en SAP estos edificios, primero estaticamente y luego de forma no linear. Dado que no tengo control sobre el modelaje del comportamiento no lineal de muros, me planteo modelar los nucleos, dinteles y demas elementos de borde como vigas o columnas, atribuyendoles toda la responsabilidad de disipacion de energia, y los muros y losas como arriostramientos que trabajen a carga axial unicamente y que proporcionen la misma rigidez que muros y losas. Estoy en espera de resultados. quisiera saber si alguien ha modelado con exito (resultados coherentes) edificios de este tipo en SAP o ETABS.

Finalmente, hay mucha informacion originada en Peru (Bartolome) y en Turquia (Balkaya y Kalkan) respecto al tema, sin embargo no veo que los norteamericanos o los neozelandeses, quienes marcan la pauta en diseno sismorresistente de concreto armado, consideren este sistema constructivo como recomendable para estos fines. Generalmente los muros de concreto (o muros de corte) se incluyen en edificios aporticados para darle rigidez. De hecho se originaron en la construccion de rascacielos, para dar rigidez ante la accion de los vientos.
araguiar
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Jul 23, 2009 2:03 pm

HOLA BUENAS NOCHES AMIGO RHN7781, TAMBIEN SOY DE VENEZUELA, Y ESTOY EN PROCESO DE INVESTIGACION ACERCA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO AQUI DISCUTIDO, Y TENGO EL MISMO PROBLEMA QUE A TI UNA VEZ TE SURGIO, LA POCA INFORMACION EXISTENTE AQUI EN VENEZUELA, HE ENCONTRADO LA MAYOR INFORMACION POR PARTE DE PERU Y TIENEN HASTA UNA NORMA PARA ESTE TIPO DE SISTEMA, PERO ME GUSTARIA CONOCER TUS OPINIONES SIENDO DE AQUI DE VENEZUELA, Y TUS CONCLUSIONES CON RESPECTO AL ESTUDIO QUE ESTABAS REALIZANDO CON RESPECTO A LA VULNERABILIDAD SISMICA DE ESTAS CONSTRUCCIONES, QUE FACTOR DE REDUCCION UTILIZAN, ETC..... MUCHAS GRACIAS MI CORREO ES AJ_AGUIAR_18@HOTMAIL.COM
armin
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 34
Registrado: Mié Mar 03, 2010 11:57 am

Siguiendo con este tema, alguien sabe como se realiza en etabs el refuerzo de electromalla para muros?
Responder