Página 1 de 1

Warning Etabs - Eigenvalue Found out Sequence

Publicado: Mar Mar 23, 2010 10:11 am
por frani
Hola amigos, quisiera solicitarles su ayuda con un warning de Etabs, yo lo uso desde algun tiempo pero aun estoy aprendiendo cosas nuevas, y la verdad que nunca me habia salido este tipo de warning, ni tampoco lo he visto en los foros que hay aca. No se lo que puedo tener malo para que me arroje esa advertencia, por favor si alguien sabe algo acerca de este error, agradecería mucho su ayuda o guia en el tema, de antemanos muchas gracias.
Aqui coloco un extracto en el que se aprecia el error. Previo a correr el modelo hago un check model y no me arroja warnings. Asi que no se a que se refiere, lo que quiero hacer es correr el modelo para obtener el periodo fundamental, pero como me arroja ese error y los periodos que entrega son gigantes :( .. ayuda please

E I G E N A N A L Y S I S 13:19:15

NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM = 7622
NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 77
NUMBER OF EIGEN MODES SOUGHT = 12
NUMBER OF RESIDUAL-MASS MODES SOUGHT = 0
NUMBER OF SUBSPACE VECTORS USED = 16

RELATIVE CONVERGENCE TOLERANCE = 1.00E-07
FREQUENCY SHIFT (CENTER) (CYC/TIME) = .000000
FREQUENCY CUTOFF (RADIUS) (CYC/TIME) = .000000

* * * W A R N I N G * * *
EIGENVALUE 2 WAS FOUND OUT OF SEQUENCE


* * * W A R N I N G * * *
EIGENVALUE 7 WAS FOUND OUT OF SEQUENCE


* * * W A R N I N G * * *
EIGENVALUE 12 WAS FOUND OUT OF SEQUENCE



NUMBER OF EIGEN MODES FOUND = 12
NUMBER OF ITERATIONS PERFORMED = 27

Re: Duda con warning de Etabs

Publicado: Mar Mar 23, 2010 10:41 am
por LRFP
Buenas tardes amigo, revisa el modelo pudieras tener algun nodo suelto.




Saludos

Re: Duda con warning de Etabs

Publicado: Mar Mar 23, 2010 1:09 pm
por frani
Si amigo LRFP, efectivamente tenia un error con unos nodos sueltos a los que les habia asignado una losa, revisando me di cuenta del error. Ahora me surge una consulta de como solucionar este problemita, resulta que tengo un edificio con varias aberturas que son entradas de luz en el 2 piso, y resulta que en dos de estas aberturas que coinciden con el muro perimetral, este sector de muro perimetral que la cierra no llega al cielo del 2 piso si no que un poco mas abajo, por lo tanto, me quedaria una abertura con tres lados a un mismo nivel y un tramo un poco mas bajo, entonces no le puedo asignar un opening, no se como sera correcto modelar esto en el programa ? si alguien tiene alguna sugerencia lo agradeceria mucho.
Saludos :SM080:

Re: Duda con warning de Etabs

Publicado: Mar Mar 23, 2010 8:52 pm
por PROYECTOR
frani escribió:Si amigo LRFP, efectivamente tenia un error con unos nodos sueltos a los que les habia asignado una losa, revisando me di cuenta del error. Ahora me surge una consulta de como solucionar este problemita, resulta que tengo un edificio con varias aberturas que son entradas de luz en el 2 piso, y resulta que en dos de estas aberturas que coinciden con el muro perimetral, este sector de muro perimetral que la cierra no llega al cielo del 2 piso si no que un poco mas abajo, por lo tanto, me quedaria una abertura con tres lados a un mismo nivel y un tramo un poco mas bajo, entonces no le puedo asignar un opening, no se como sera correcto modelar esto en el programa ? si alguien tiene alguna sugerencia lo agradeceria mucho.
Saludos :SM080:
No se si entendi bien tu duda, pero creo que podrias solucionar el problema colocando vigas perimetrales en la abertura

Re: Duda con warning de Etabs

Publicado: Sab Sep 01, 2012 5:58 am
por edward_jesus_
PROYECTOR escribió:
frani escribió:Si amigo LRFP, efectivamente tenia un error con unos nodos sueltos a los que les habia asignado una losa, revisando me di cuenta del error. Ahora me surge una consulta de como solucionar este problemita, resulta que tengo un edificio con varias aberturas que son entradas de luz en el 2 piso, y resulta que en dos de estas aberturas que coinciden con el muro perimetral, este sector de muro perimetral que la cierra no llega al cielo del 2 piso si no que un poco mas abajo, por lo tanto, me quedaria una abertura con tres lados a un mismo nivel y un tramo un poco mas bajo, entonces no le puedo asignar un opening, no se como sera correcto modelar esto en el programa ? si alguien tiene alguna sugerencia lo agradeceria mucho.
Saludos :SM080:
No se si entendi bien tu duda, pero creo que podrias solucionar el problema colocando vigas perimetrales en la abertura

:SM005: buenas amigos foreros quisiera aprovechar la oportunidad de este tema para que me ayuden en una inquietud, que tengo soy estudiante de la carrera ing civil y a su ves intentando aprender a manejar el programa :).

bueno la pregunta es la siguiente:

que significa:

NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM = 7622
NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 77

hasta donde he podido ver y estudiar, uno le calculaba los grados de libertad a las estrctura ok fino, pero no entiendo es eso de grados de libertad de la rigidez(STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM) y grados de libertad de la masa(MASS DEGREES OF FREEDOM), cual de los es el que debo considerar para estimar mis modo de vibracion en la estructura

de antemano muchas gras gracias amigos

Re: Duda con warning de Etabs

Publicado: Sab Sep 01, 2012 8:16 am
por UYPCONSTRUCTOR
NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM = 7622
NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 77

hasta donde he podido ver y estudiar, uno le calculaba los grados de libertad a las estrctura ok fino, pero no entiendo es eso de grados de libertad de la rigidez(STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM) y grados de libertad de la masa(MASS DEGREES OF FREEDOM), cual de los es el que debo considerar para estimar mis modo de vibracion en la estructura

EL primero se refiere a los grados de libertad de los elementos con respecto a la matriz de rigidez (si suponemos 6,para axiales, cortes y momentos) debes tener unos 1270 elementos entre frames,muros y palcas(subdividida en elementos finitos). Si no estoy mal este numero esta asociado con el numero de ecuaciones a resolver para todos los nodos creados, incluyendo mesh'es)
El segundo se refiere a los grados de libertad de la masa, p ej, hay modelos donde no se tiene en cuenta el movimiento vertical de las masas, ej, cuando los balcones de un edificio son cortos. Esto reduce los grados de libertad de masa. Me parece que el generico tambien es de 6 grados.

Es mas bien un chequeo general para constatar que el programa analizara todos los grados que uno necesita en su modelo. ya ves que una cercha necesita muchos menos modos( no necesitas momentos porque sabes que daran cero) Esto reducira el tiempo de computo.

Re: Duda con warning de Etabs

Publicado: Sab Sep 01, 2012 10:10 am
por edward_jesus_
UYPCONSTRUCTOR escribió:NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM = 7622
NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 77

hasta donde he podido ver y estudiar, uno le calculaba los grados de libertad a las estrctura ok fino, pero no entiendo es eso de grados de libertad de la rigidez(STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM) y grados de libertad de la masa(MASS DEGREES OF FREEDOM), cual de los es el que debo considerar para estimar mis modo de vibracion en la estructura

EL primero se refiere a los grados de libertad de los elementos con respecto a la matriz de rigidez (si suponemos 6,para axiales, cortes y momentos) debes tener unos 1270 elementos entre frames,muros y palcas(subdividida en elementos finitos). Si no estoy mal este numero esta asociado con el numero de ecuaciones a resolver para todos los nodos creados, incluyendo mesh'es)
El segundo se refiere a los grados de libertad de la masa, p ej, hay modelos donde no se tiene en cuenta el movimiento vertical de las masas, ej, cuando los balcones de un edificio son cortos. Esto reduce los grados de libertad de masa. Me parece que el generico tambien es de 6 grados.

Es mas bien un chequeo general para constatar que el programa analizara todos los grados que uno necesita en su modelo. ya ves que una cercha necesita muchos menos modos( no necesitas momentos porque sabes que daran cero) Esto reducira el tiempo de computo.
amigo muchas gracias y cual de los dos debo considerar para mis modos de vibracion, porque el sap en caso MODAL me da 12 por defecto y con esto su masa de participativa me da por debajo de los 90% que el 90 es lo que indica la norma de mi pais como adecuado

Re: Duda con warning de Etabs

Publicado: Sab Sep 01, 2012 1:44 pm
por UYPCONSTRUCTOR
amigo muchas gracias y cual de los dos debo considerar para mis modos de vibracion, porque el sap en caso MODAL me da 12 por defecto y con esto su masa de participativa me da por debajo de los 90% que el 90 es lo que indica la norma de mi pais como adecuado[/quote]


Lo que tu buscas es diferente a esos dos valores que te salen en el analisis; digamos que esos datos son solo estadisticos que te sirven para chequeo en un modelo a profundidad de analisis.

Si necesitas que calcule más modos, debes ir al menu analize>set analisys options y ahí puedes editar la cantidad de modos que quieras.
En los demas foros siempre se ha hecho la recomendacion minima de 3 modos por piso.