Página 1 de 1

Sap2000: The Structure Has No (Unrestrained) Mass

Publicado: Vie Mar 30, 2007 8:06 am
por eduardo/3
hola compañeros, el tema es que siempre que trato de diseñar el refuerzo de una viga o columna me sale el mensaje de error que muestro en la foto y luego el As me sale 0.00 segun el sap ¿que puedo hacer o que estoy haciendo mal?

gracias

Publicado: Vie Mar 30, 2007 8:57 am
por ReneM
Hola, ese mensaje es de atención, indica que estás intentando realizar un análisis modal en una estructura que no tiene masa asociada. Intenta eliminando el análisis MODAL en Menu > Define > Analysis Cases.

Re: Sap2000: The Structure Has No (Unrestrained) Mass

Publicado: Mar Ago 23, 2022 5:33 am
por asanchezlc
Buenas,

En principio este error se debe a que el sistema no tiene masa asignada, o bien a que la masa asignada se concentra en puntos que tienen restringido el desplazamiento. En tu caso haría falta ver cómo está definido el sistema completo, pero por ejemplo este fallo aparece con la siguiente situación: un elemento con apoyos en ambos extremos (viga biapoyada). Creo que SAP asigna la masa del elemento a los extremos, y al estar impedido en ellos el desplazamiento, SAP es incapaz de calcular los modos de vibración.

La solución en este caso sería asignar una malla al elemento (seleccionarlo -> Asign -> Frame -> Automatic frame mesh, y en minimum number of segment, poner por ejemplo 10 elementos). Otra solución sería dividir el elemento en sub-elementos (seleccionarlo -> edit lines -> divide frame, y dividirlo en 10 elementos). De esta forma, SAP concentrará la masa en dichos modos, y ya sí podrá hacer el cálculo modal.

Espero que sirva de ayuda,

Un saludo