WARNING hORIZONTAL DIAPHRAGM CONNECTION FOUND BETWEEN JOINTS

Foro para hablar sobre los mensajes de error mas comunes en los programas y como solucionarlo
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica

Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Responder
ElisaG
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Sep 24, 2009 3:14 pm

Cuando inicio el análisis de el modelo de un edificio en Etabs, me aparece el siguiente mensaje: WARNING hORIZONTAL DIAPHRAGM CONNECTION FOUND BETWEEN JOINTS AT DIFFERENT ELEVATIONS.
No sé cuál será el problema al asignar el diafragma, probé de dos formas, primero seleccionando manualmente en planta todos los elementos de un story y asignar diafragma; también probé selecionando con el comando select-story level-StoryXX y asignar diafragma.
Agradecería si me pudieran orientar en las razones por las cuales se podría producir el problema.
Gracias a todos

PD. los resultados obtenidos resultan razonables, excepto cuando pido los cortes por piso, en los correspondientes a Peso Propio, aparecen componentes en X e Y (Vx, Vy), siendo que para este tipo de carga debería obtener valores sólo para P, Mx y My. No sé si esará relacionado, pero tampoco me había pasado antes.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Has de tener uno o mas nodos que forman parte del diafragma rígido de algún nivel fuera del plano del nivel, aunque sea ligeramente desplazado (menos de un milímetro) te marcara este error.

Prueba a verificar si las elevaciones en los nodos de cada diafragma son exactamente iguales.

Saludos.
ElisaG
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Sep 24, 2009 3:14 pm

Ya encontré la solución. Hab´´ia agregado en el modelo los descansos de las escaleras y la losa de escalera como ramp, (necesitaba generar una conectividad en el sector) y al seleccionar los elementos del nivel, se seleccionaban éstos. Así que bastó con no incluirlos en el diafragma, y searregló el problema.