Página 1 de 1

Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Lun Mar 06, 2006 7:35 am
por jhing
Estimados ingenieros les pido ayuda ya que estoy realizando la modelacion de un edificio pero me aparecen algunos mensajes que me hacen dudar. les pido me puedan indicar que hacer para mejorarlos.

los mensajes son los siguentes

MODELO EDIFICIO ETABS

Publicado: Lun Mar 06, 2006 7:38 am
por jhing
LES ENVIO EL MODELO PARA QUE LO REVISEN. DESDE YA GRACIAS....

Publicado: Lun Mar 06, 2006 10:13 am
por ReneM
Hola, Etabs realiza la aritmética con 15 dígitos de precisión. Si durante la solución se pierden menos de 6 dígitos no hay mensajes. Si se pierden entre 6 y 11 dígitos se despliega una atención (warning), los resultados pueden ser aceptables pero se desea que el usuario verifique más cuidadosamente los resultados, principalmente las sumas globales de cargas. Sobre los 11 dígitos perdidos el programa termina con un mensaje de error porque no confía en los resultados y el modelo debe ser revisado por el usuario, esto es el resultado de tener elementos muy rígidos junto con elementos muy flexibles, podría también ocurrir si hay nudos sin rigidez en algún(os) grado(s) de libertad.

Fíjate que los warning se refiere a UZ, verifica si esos nudos no están libres de desplazar en Z.

Publicado: Lun Mar 06, 2006 11:10 am
por jhing
Mensajes de Warning me establecen que la perdida de digitos es menor a 11, por lo que como dice usted puede ser aceptada pero lo que me crea duda es lo referente a:

G L O B A L F O R C E B A L A N C E R E L A T I V E E R R O R S

PERCENT FORCE AND MOMENT ERROR AT THE ORIGIN, IN GLOBAL COORDINATES

LOAD FX FY FZ MX MY MZ
DEAD 0.014900 1.64E-08 3.42E-06 3.05E-05 0.006812 0.011470
LIVE .000000 .000000 .000000 .000000 .000000 .000000
TRIBUTAR 0.037460 1.01E-07 3.98E-06 0.000278 0.006089 0.028812

a que se refiere este mensaje y que puedo hacer para solucionarlo.

en cuanto a la diferencia de rigidez yo cree elemntos de barra que alta rigides para conectar las vigas que no pasan por el centroide de las columnas, puede que esto este mal???'

el modelo anterior tiene muchoas nudos que utilice para crear el modelo este archivo esta sin estos nodos pero igual me aparecen los mensajes. les pido lo revisen y me ayuden a solucionar el problema. gracias

Publicado: Lun Mar 06, 2006 11:42 am
por ReneM
Hola, no había visto ese mensaje antes, supongo que se refiere a que hay diferencias entre las sumatorias de las cargas aplicadas y las sumatorias de las reacciones, que por equilibrio de fuerzas y momentos debiera ser cero, sin embargo dice que la diferencia relativa es mayor a un valor aceptable.

Publicado: Lun Mar 06, 2006 2:05 pm
por jhing
Estuve revisando el modelo y me di cuenta que los nudos en los que me marca los warning son nudos que existen me gustaria saber si etabs tiene alguna obcion de eliminar nudos que esten sueltos?????

y ademas me indican warning en los constains creo que en los diafragmas.

yo los asigne a los nudos, pero esxiste la opcion de hacerlo por las losas que opcion me recomiendan???'


gracias por sus respuestas

Publicado: Mar Mar 07, 2006 6:22 am
por ReneM
Hola, si los nudos están sueltos (no pertenecen a ningún objeto) se pueden borrar, ahora, borrado automático creo que no existe.
En una clase, Nelson Morrison dijo que era preferible asignar diafragmas a las losas. Yo asigno en los nudos, el resultado debe ser el mismo.

ayuda etabs

Publicado: Mié Mar 15, 2006 1:33 pm
por Domingo Daniel
RenéM escribió:Hola, no había visto ese mensaje antes, supongo que se refiere a que hay diferencias entre las sumatorias de las cargas aplicadas y las sumatorias de las reacciones, que por equilibrio de fuerzas y momentos debiera ser cero, sin embargo dice que la diferencia relativa es mayor a un valor aceptable.
hola amigo estoy desarrollando una nave industrial en el etabs y me arroja este warning me pudes decir cual es el significado nunca lo habia visto

* * * W A R N I N G * * *
ZERO STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF UZ OF JOINT 61
LOCATED AT X = 14.700779, Y = 19.230000, Z = 7.445924,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10


* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY

Publicado: Mié Mar 15, 2006 1:44 pm
por ReneM
Hola,
* * * W A R N I N G * * *
ZERO STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF UZ OF JOINT 61
LOCATED AT X = 14.700779, Y = 19.230000, Z = 7.445924,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10
El nudo 61 no tiene restricción de desplazamiento en Z (rigidez cero) el programa le asignó el valor 1E-10 para evitar un error numérico.
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
La estructura es inestable o está mal condicionada, eso se debe a las posibles razones que indica, las más probables son:
- No hay suficientes restricciones.
- Tienes un mecanismo total/parcial.
- Elementos con propiedades nulas o demasiado grandes.

Publicado: Mié Mar 15, 2006 1:53 pm
por Domingo Daniel
Domingo Daniel escribió:
RenéM escribió:Hola,
* * * W A R N I N G * * *
ZERO STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF UZ OF JOINT 61
LOCATED AT X = 14.700779, Y = 19.230000, Z = 7.445924,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10
El nudo 61 no tiene restricción de desplazamiento en Z (rigidez cero) el programa le asignó el valor 1E-10 para evitar un error numérico.
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
La estructura es inestable o está mal condicionada, eso se debe a las posibles razones que indica, las más probables son:
- No hay suficientes restricciones.
- Tienes un mecanismo total/parcial.
- Elementos con propiedades nulas o demasiado grandes.
gracias amigo te puedo mandar el modelo para que lo lleque ya que tengo problema para asignarle el deck para ver si me puedes dar una idea

Re: WARNING Y ERROR EN MODELACION EN ETABS??????

Publicado: Sab Nov 22, 2008 9:22 pm
por ifarias
Hola! soy nueva en esto y quiisera hacer unas consultas sobre un edificio que estoy modelando en Etabs. Al chequear el modelo me arroja varios warnings acerca de la distribucion de cargas en las areas de losas, lo cual al final termina con un comentario que dice algo asi coomo "Total loss: 1303,23 kgf ....

1.- Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F8. Total loss = 1054,000072 Kgf. For load case TER.
2.- Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F54. Total loss = 4913,500605 Kgf. For load case SC.


Nose que significa esto y menos se que debo hacer para arreglar este error, si alguien pudiera decirme algo se lo agradecería.

Saludos Ingrid Farias.
Antofagasta, Chile.

Re: WARNING Y ERROR EN MODELACION EN ETABS??????

Publicado: Sab Nov 22, 2008 9:26 pm
por ifarias
Hola necesito ayuda, sou nueva en esto y estoy realizando un amodelacion en Etabs, al chequear mi modelo me arroja warnings ....

1- Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F54. Total loss = 4913,500605 Kgf. For load case SC.


Este es uno de eellos, si alguine supiera de que se trata y que debo hacer para arreglar esto le rogaria me dijiera que debo hacer.


Saludos atte, Ingrid Farias
Antofagasta, chile.

Re: WARNING Y ERROR EN MODELACION EN ETABS??????

Publicado: Mar Nov 25, 2008 8:24 am
por ifarias
Al equear el modelo me aparecen una serie de estos warning nose que diablos significa:

Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F8. Total loss = 1054,000072 Kgf. For load case TER.

Si alguien supiera se lo agradeceria .

Re: WARNING Y ERROR EN MODELACION EN ETABS??????

Publicado: Mié Abr 15, 2009 9:45 am
por srivas
Revisa el diafragma F8, ese warning parece provenir de insuficientes restricciones de borde para la losa.

Re: WARNING Y ERROR EN MODELACION EN ETABS??????

Publicado: Mié Abr 15, 2009 2:14 pm
por Haroldsf
ifarias escribió:Al equear el modelo me aparecen una serie de estos warning nose que diablos significa:

Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F8. Total loss = 1054,000072 Kgf. For load case TER.

Si alguien supiera se lo agradeceria .
La mayoria de los warning que arroja el programa de deben a mala modelacion de las losas y posterior aplicacion de malla de elementos finitos, en esta parte es que hay que ser mas cuidadoso.

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Mar Feb 15, 2011 1:13 pm
por vmjara.c
hola, me aparecen estos dos warning y nose de que se tratan ni mucho menos como solucionarlos, busco el punto y no corresponde a nada, esta cerca del centro del diafragma


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 1
LOCATED AT X = 22.294328, Y = 13.099461, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.1726E+18




* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.9 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U2 OF CONSTRAINT 4
LOCATED AT X = 21.132721, Y = 13.471716, Z = 3.300000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.2128E+18



ojala puedan ayudarme, gracias

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Mar Feb 15, 2011 1:46 pm
por mccloud_1
Sube el Modelo para revisarlo, el deber ser es que el modelo no te presente warnings.

Te explico como leer este mensaje de advertencia:

* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 1
La solucion pierde mas de 6 digitos de precision para el grado de libertad 3 del constrain 1
LOCATED AT X = 22.294328, Y = 13.099461, Z = 12.600000,
Ubicado en X, Y, Z
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.1726E+18
El valos de la matriz de rigidez diagonal es igual

Saludos

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Mar Feb 15, 2011 2:11 pm
por vmjara.c
mccloud_1 escribió:Sube el Modelo para revisarlo, el deber ser es que el modelo no te presente warnings.

Te explico como leer este mensaje de advertencia:

* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 1
La solucion pierde mas de 6 digitos de precision para el grado de libertad 3 del constrain 1
LOCATED AT X = 22.294328, Y = 13.099461, Z = 12.600000,
Ubicado en X, Y, Z
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.1726E+18
El valos de la matriz de rigidez diagonal es igual

Saludos
y el U1 y U2 constraint, que significa?

te adjunto el modelo

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Mar Feb 15, 2011 3:17 pm
por mccloud_1
Constraint significa restricción y U1 y U2 son los ejes locales del nodo o elemento.

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Mar Feb 15, 2011 8:15 pm
por vmjara.c
mccloud_1 escribió:Constraint significa restricción y U1 y U2 son los ejes locales del nodo o elemento.
pudiste ver los warning en el modelo que te adjunte?
que solucion pueden tener?

saludos

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Mié Feb 16, 2011 12:00 pm
por vmjara.c
logre quitar un par de warning, cambiando el diafragma de losa a puntos, pero aun poseo uno que no se como eliminarlo y es el siguiente...

* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 2
LOCATED AT X = 22.064795, Y = 12.998491, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.3813E+18


ojala alguien pueda ayudarme porfavor,
desde ya muchas gracias

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Mar Sep 18, 2012 6:14 am
por lok28
Tu error se debe a que las losas las tienes definidas como tipo shell, pero cuando las modelas no le asignas una malla de elemento finito, para eso tienes dos opciones, ve a define/wall,slab,deck y a tu losa cambiala a membrane, o por otro lado, asignale una malla de elemento finitos para que no te de ese error.

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Vie Sep 28, 2012 1:51 am
por Lapue
Buenas, estoy hace unos dias tratando de sacar adelante este calculo que me esta volviendo loco.... No me aparece ningun tipo de warning en el analisis, pero no termina de calcular a este debido a errores!! les adjunto el ejercicio, a ver si alguno me tira la posta! gracias

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Vie Sep 28, 2012 1:55 am
por Lapue
Buenas, estoy hace unos dias tratando de sacar adelante este calculo que me esta volviendo loco.... No me aparece ningun tipo de warning en el analisis, pero no termina de calcular a este debido a errores!! les adjunto el ejercicio, a ver si alguno me tira la posta! gracias

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Vie Sep 28, 2012 3:59 am
por mccloud_1
Nada mas que al hacer el chequeo del modelo aparecen esta cantidad de errores en la modelación que tienen que ser corregidos antes de hacer la corrida.

En estos momentos no dispongo de mucho tiempo para hacer revisiones de modelos en profundidad Lapue. Sobre la marcha puedo ir dándote alguna que otra revisada.

Saludos.

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Vie Sep 28, 2012 4:44 am
por juanmaning
Saludos Ing.
Favor revise la curva del espectro, pues ahí parece estar el error. Pruebe primero con un espectro estandar y le corre.

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Lun Dic 03, 2012 2:42 pm
por Lapue
Muchas gracias por su ayuda, ya he corregido los errores y ahora corre de luxo. El tema es ahora confirmar que el calculo esta realizado en forma correcta. La duda que se me genera, es que aunque el edificio esta emplazado en una zona sísmica 1, existe una gran diferencia entre los resultados para los estados de carga con sismo y si el.
Adjunto envío el calculo. Esperando su respuesta. Saludos. y grcias

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Sab May 04, 2013 8:31 pm
por hervicen
Hola todos
He estado realiaznadoun modelo con el Etabs y al crear el modelo de muros mme presenta un warning..!!! En ralacion a la masa del techo.... Les dejo el mensaje y el modelo a ver si me pueden ayudar...

Gracias..!!!!

Model has been checked, 1 warning messages
Warning: Check meshing, At3ER NIVEL area F9 ( 3.04% Increment)
Check Warning File(C:\Users\Hervicen\Desktop\Proyectos en Ejecucion\Edificio Yeuris\ETABS\Edificio 3 Niveles\Edificio 3 Niveles.WRN).

Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy

Publicado: Mié Dic 04, 2013 6:01 pm
por cristianaranda
tengo el mismo problema , alguien me lo puedes revisar

Saludos , de antemano muchas gracias