#1

Lun Mar 06, 2006 7:35 am

Estimados ingenieros les pido ayuda ya que estoy realizando la modelacion de un edificio pero me aparecen algunos mensajes que me hacen dudar. les pido me puedan indicar que hacer para mejorarlos.

los mensajes son los siguentes
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Vinculos Patrocinados:


Topic author
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

#2

Lun Mar 06, 2006 7:38 am

LES ENVIO EL MODELO PARA QUE LO REVISEN. DESDE YA GRACIAS....
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

#3

Lun Mar 06, 2006 10:13 am

Hola, Etabs realiza la aritmética con 15 dígitos de precisión. Si durante la solución se pierden menos de 6 dígitos no hay mensajes. Si se pierden entre 6 y 11 dígitos se despliega una atención (warning), los resultados pueden ser aceptables pero se desea que el usuario verifique más cuidadosamente los resultados, principalmente las sumas globales de cargas. Sobre los 11 dígitos perdidos el programa termina con un mensaje de error porque no confía en los resultados y el modelo debe ser revisado por el usuario, esto es el resultado de tener elementos muy rígidos junto con elementos muy flexibles, podría también ocurrir si hay nudos sin rigidez en algún(os) grado(s) de libertad.

Fíjate que los warning se refiere a UZ, verifica si esos nudos no están libres de desplazar en Z.


Topic author
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

#4

Lun Mar 06, 2006 11:10 am

Mensajes de Warning me establecen que la perdida de digitos es menor a 11, por lo que como dice usted puede ser aceptada pero lo que me crea duda es lo referente a:

G L O B A L F O R C E B A L A N C E R E L A T I V E E R R O R S

PERCENT FORCE AND MOMENT ERROR AT THE ORIGIN, IN GLOBAL COORDINATES

LOAD FX FY FZ MX MY MZ
DEAD 0.014900 1.64E-08 3.42E-06 3.05E-05 0.006812 0.011470
LIVE .000000 .000000 .000000 .000000 .000000 .000000
TRIBUTAR 0.037460 1.01E-07 3.98E-06 0.000278 0.006089 0.028812

a que se refiere este mensaje y que puedo hacer para solucionarlo.

en cuanto a la diferencia de rigidez yo cree elemntos de barra que alta rigides para conectar las vigas que no pasan por el centroide de las columnas, puede que esto este mal???'

el modelo anterior tiene muchoas nudos que utilice para crear el modelo este archivo esta sin estos nodos pero igual me aparecen los mensajes. les pido lo revisen y me ayuden a solucionar el problema. gracias
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

#5

Lun Mar 06, 2006 11:42 am

Hola, no había visto ese mensaje antes, supongo que se refiere a que hay diferencias entre las sumatorias de las cargas aplicadas y las sumatorias de las reacciones, que por equilibrio de fuerzas y momentos debiera ser cero, sin embargo dice que la diferencia relativa es mayor a un valor aceptable.


Topic author
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

#6

Lun Mar 06, 2006 2:05 pm

Estuve revisando el modelo y me di cuenta que los nudos en los que me marca los warning son nudos que existen me gustaria saber si etabs tiene alguna obcion de eliminar nudos que esten sueltos?????

y ademas me indican warning en los constains creo que en los diafragmas.

yo los asigne a los nudos, pero esxiste la opcion de hacerlo por las losas que opcion me recomiendan???'


gracias por sus respuestas

Avatar de Usuario

ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

#7

Mar Mar 07, 2006 6:22 am

Hola, si los nudos están sueltos (no pertenecen a ningún objeto) se pueden borrar, ahora, borrado automático creo que no existe.
En una clase, Nelson Morrison dijo que era preferible asignar diafragmas a las losas. Yo asigno en los nudos, el resultado debe ser el mismo.

Avatar de Usuario

Domingo Daniel
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 62
Registrado: Mié Sep 22, 2004 2:06 pm
Ubicación: santo domingo

#8

Mié Mar 15, 2006 1:33 pm

RenéM escribió:Hola, no había visto ese mensaje antes, supongo que se refiere a que hay diferencias entre las sumatorias de las cargas aplicadas y las sumatorias de las reacciones, que por equilibrio de fuerzas y momentos debiera ser cero, sin embargo dice que la diferencia relativa es mayor a un valor aceptable.
hola amigo estoy desarrollando una nave industrial en el etabs y me arroja este warning me pudes decir cual es el significado nunca lo habia visto

* * * W A R N I N G * * *
ZERO STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF UZ OF JOINT 61
LOCATED AT X = 14.700779, Y = 19.230000, Z = 7.445924,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10


* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY

Avatar de Usuario

ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

#9

Mié Mar 15, 2006 1:44 pm

Hola,
* * * W A R N I N G * * *
ZERO STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF UZ OF JOINT 61
LOCATED AT X = 14.700779, Y = 19.230000, Z = 7.445924,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10
El nudo 61 no tiene restricción de desplazamiento en Z (rigidez cero) el programa le asignó el valor 1E-10 para evitar un error numérico.
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
La estructura es inestable o está mal condicionada, eso se debe a las posibles razones que indica, las más probables son:
- No hay suficientes restricciones.
- Tienes un mecanismo total/parcial.
- Elementos con propiedades nulas o demasiado grandes.

Avatar de Usuario

Domingo Daniel
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 62
Registrado: Mié Sep 22, 2004 2:06 pm
Ubicación: santo domingo

#10

Mié Mar 15, 2006 1:53 pm

Domingo Daniel escribió:
RenéM escribió:Hola,
* * * W A R N I N G * * *
ZERO STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF UZ OF JOINT 61
LOCATED AT X = 14.700779, Y = 19.230000, Z = 7.445924,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10
El nudo 61 no tiene restricción de desplazamiento en Z (rigidez cero) el programa le asignó el valor 1E-10 para evitar un error numérico.
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
La estructura es inestable o está mal condicionada, eso se debe a las posibles razones que indica, las más probables son:
- No hay suficientes restricciones.
- Tienes un mecanismo total/parcial.
- Elementos con propiedades nulas o demasiado grandes.
gracias amigo te puedo mandar el modelo para que lo lleque ya que tengo problema para asignarle el deck para ver si me puedes dar una idea
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


ifarias
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Nov 13, 2008 7:38 am

#11

Sab Nov 22, 2008 9:22 pm

Hola! soy nueva en esto y quiisera hacer unas consultas sobre un edificio que estoy modelando en Etabs. Al chequear el modelo me arroja varios warnings acerca de la distribucion de cargas en las areas de losas, lo cual al final termina con un comentario que dice algo asi coomo "Total loss: 1303,23 kgf ....

1.- Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F8. Total loss = 1054,000072 Kgf. For load case TER.
2.- Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F54. Total loss = 4913,500605 Kgf. For load case SC.


Nose que significa esto y menos se que debo hacer para arreglar este error, si alguien pudiera decirme algo se lo agradecería.

Saludos Ingrid Farias.
Antofagasta, Chile.


ifarias
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Nov 13, 2008 7:38 am

#12

Sab Nov 22, 2008 9:26 pm

Hola necesito ayuda, sou nueva en esto y estoy realizando un amodelacion en Etabs, al chequear mi modelo me arroja warnings ....

1- Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F54. Total loss = 4913,500605 Kgf. For load case SC.


Este es uno de eellos, si alguine supiera de que se trata y que debo hacer para arreglar esto le rogaria me dijiera que debo hacer.


Saludos atte, Ingrid Farias
Antofagasta, chile.


ifarias
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Nov 13, 2008 7:38 am

#13

Mar Nov 25, 2008 8:24 am

Al equear el modelo me aparecen una serie de estos warning nose que diablos significa:

Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F8. Total loss = 1054,000072 Kgf. For load case TER.

Si alguien supiera se lo agradeceria .


srivas
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Mié Mar 05, 2008 10:42 am
Ubicación: San Jose

#14

Mié Abr 15, 2009 9:45 am

Revisa el diafragma F8, ese warning parece provenir de insuficientes restricciones de borde para la losa.


Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza
Agradecimiento recibido: 1 vez

#15

Mié Abr 15, 2009 2:14 pm

ifarias escribió:Al equear el modelo me aparecen una serie de estos warning nose que diablos significa:

Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F8. Total loss = 1054,000072 Kgf. For load case TER.

Si alguien supiera se lo agradeceria .
La mayoria de los warning que arroja el programa de deben a mala modelacion de las losas y posterior aplicacion de malla de elementos finitos, en esta parte es que hay que ser mas cuidadoso.