Error O/S #2 en diseño estructural de Hormigon etabs 2016

Todo Sobre Terremotos, Maremotos, Tsunamis, Diseño basado en desempeño

Moderadores: gatogalaxi, mgf2004

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
patoedwin
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Vie Feb 18, 2011 9:43 am
Ubicación: Quito
Ecuador

En el instante de diseño estructural de la edificación de Hormigón Armado de 2 pisos de acuerdo a la norma ecuatoriana de Construcción NEC15, me da el error O/S #2 en el COMBO 11.
Analizando los momentos que se generan en el calculo, son pequeños y realizando un calculo manual la sección establecida de V25x30 si cheque a flexión y corte , pero al momento de diseño en ETABS 2016 se generan cuantias de acero muy altas..
De igual manera pasa en los nervios de 10x20 son cuantias muy altas que arroja el programa.. :(
Alguien del foro por favor que tenga la amabilidad de revisar este modelo adjunto de formato etabs 2016, pueda ayudarme o explicarme cual es el error que se esta generando..
Solo se esta calculando con sismo estatico.
De antemano muchas gracias
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
4lreadyDe4d
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 87
Registrado: Vie Feb 03, 2012 7:04 pm
Perú

En tonf/m2 me imagino que el fy con el que tienes que trabajar es 42000 no 4200 como en tu modelo...