Página 1 de 1
Sismo (factor de escala) en Ram Elements
Publicado: Dom Sep 20, 2015 4:11 pm
por chipileta
hola, soy de mexico y estoy haciendo un analisis dinamico de un edificio de 4 pisos, el programa me pide un factor de escala y un % de amortiguamiento, cuales son los que se usan en Mexico
Re: Sismo (factor de escala) en Ram Elements
Publicado: Vie Dic 11, 2015 3:57 pm
por mateo0921
El factor de escala a utilizar inicialmente , es decir sin escalar el sismo, es el original que te da el espectro que calculas con los parametros del suelo y la altura del edificio y tipo , luego debes tomar un valor de 1. asi lo estipula tambien el manual de rams elements carga sismica y espectro de respuesta que dice "ingrese 1 si el espectro de respuesta no necesita ser escalado"
el amortiguamiento se utiliza generalmente el 5%
Re: Sismo (factor de escala) en Ram Elements
Publicado: Mié Feb 24, 2016 2:07 pm
por escolopa
Amigo, si tu espectro no lo redujiste por Q, entonces el factor de escala es 1/Q para que le aplique la fuerza reducida al modelo, solo recuerda que el cortante basal dinamico debe ser almenos el 80 a 90% del estatico, por lo que hay que revisar si el factor de escala se debe modificar un poco