Página 1 de 1

Detalle de muro y columnas

Publicado: Jue May 09, 2019 10:03 pm
por maestrorocky
Buenas con todos, tengo una duda sobre un muro de sótano de 15m de longitud, el cual tiene en sus extremos dos columnas de 50x50x25 cm2 en forma de L para las esquinas y 110x25 cm2 en su parte central. El plano estructural del muro indica fierro de 3/8" @ 20 cm en dirección horizontal y vertical en ambas caras. Mi pregunta es si las barras de acero de 3/8" (horizontal) se enganchan a las columnas con su longitud de desarrollo según ACI ó pasan de largo encima de la columna de un extremo a otro y recién estos estarían enganchados a los extremos.

Re: Detalle de muro y columnas

Publicado: Lun May 13, 2019 6:35 am
por mccloud_1
¿Vas a construir el muro o vas a diseñarlo?

Si vas a construir el muro debes consultar con el ingeniero de proyectos sobre la forma como concibió el diseño del refuerzo de los muros.

Si vas a diseñarlo, debes hacer que los aceros horizontales pasen por las columnas respetando las longitudes de solape/traslapo de las barras y sus ubicaciones según lo que establece el ACI.