LONGITUD DE DESARROLLO Y EMPALMES

Reglas del Foro
No se Permite Publicar correos para solicitar informacion, todo se debe manejar dentro del foro para que se comparta con todos, ademas de que no es seguro publicar emails en los foros, porque estos son detectados por programas que envian SPAM o Correo Basura
Responder
luisdaza
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Lun May 27, 2013 9:23 am

hola a todos, estoy desarrollando el diseño estructural de una edificación de 3 pisos, y en el momento de hacer los despieces, no he encontrado la manera adecuada de empalmar el paquete de barras..ya determine la longitud de empalme, pero no se como distribuirla en las secciones de las luces....
agradecería si cuentan con material explicativo y didactico de este tema o si me pueden asesorar!
gracias!
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

De eso no creo que encontrés un texto, porque depende de varias cosas: las longitudes comercialmente disponibles de las barras, la búsqueda del mínimo desperdicio, etc. Los códigos solo te indican que los empalmes no tienen que quedar en una misma posición o sección.

Te pongo un ejemplo:

Aquí en nuestro país, se encuentran barras de 6, 9 y 12 m comercialmente, en tamaños que van de la #3 a #11, excepcionalmente y por pedido te pueden hacer barras más largas o de mayor diámetro. Si tenés vigas de 5 m de largo, y dependiendo de la existencia tenés la alternativa de poner barras enteras de 6 m, o de 9 m cortadas y empalmadas de 4 m y 5 m traslapadas, lo que te salga más económico.

Eso es más problema del constructor que del diseñador.
richardoropeza
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mar Jun 18, 2013 8:28 am

Hola, para longitudes de empalme y de desarrollo, debes guiarte por lo que prescriban las normas respectivas de tu País.
Aproximando siempre , a cortes constructivamente razonables. Por Ej. Ld por calculo = 2;33 m puedes cortar 2,30 o 2.35 incluso 2,40 m
Adolfo Ramirez G
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Vie Ene 27, 2012 2:12 pm

AMIGO:

lOS TRASLAPOS EN LAS VIGAS Y VIGETAS DEBEN QUEDAR ASI: EN LOS ACEROS NEGATIVOS( SUPERIOR DE LA VIGA) LOS TRASLAPOS DEBEN QUEDAR EN EL CENTRO DE LA LUZ, Y EN
LOS ACEROS POSITIVOS (INFERIOR DE LA VIGA), DEBEN QUEDAR POR LA CARA POSTERIOR DE LA COLUMNA.

EN LAS COLUMNAS LOS TRASLAPOS SE INTERCALAN PARA QUE NO QUEDEN TODOS EN EL MISMO PUNTO.

EN TU CODIGO DE SISMO RESISTENTE( NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE) DE TU PAIS, ENCONTRARAS ESTO MUCHO MEJOR EXPLICADO.