Esta bien pasar una tubería dentro de una viga que sostiene una calamina?

Publicado: Jue Dic 05, 2019 5:17 pm
por waIIy
Saludos cordiales, soy nuevo en el foro pero quisiera contar con su ayuda para salir de una duda. Lo que sucede es que, hace tres meses realizamos un trabajo de cableado para un punto de red y mientras realizábamos el entubado optamos por usar una viga para pasar la tubería, la viga es similar a la que aparece en la fotografía a continuación .
Imagen
Mi duda es, ¿esta bien pasar una tubería al interior de esta viga? ¿existe alguna norma que lo prohíba?, tengo entendido que hay normas que prohíben el pasar tuberías a través de columnas o vigas de concreto armado pero como ven en la imagen, éste no es el caso. He buscado por si existen normas respecto a realizar ésta acción pero no he podido dar con ninguna, por lo que quisiera contar con sus conocimientos. Sucede que hace poco otra empresa remodeló la zona y retiraron la viga, cortando la tubería y también el cable, ahora el cliente solicita que reparemos de forma gratuita lo que la otra empresa realizó y argumenta hemos incumplido la normativa, aunque no nos ha señalado específicamente cual. La verdad no representa un gran gasto el reponerlo, sin embargo quisiera estar seguro sobre realizar esta actividad.

Re: Esta bien pasar una tubería dentro de una viga que sostiene una calamina?

Publicado: Vie Dic 06, 2019 11:34 am
por construaprende
Hola, buen día

No importa que lo diga o no una norma en específico, sino que se debe revisar si al disminuir la sección efectiva del elemento, si este elemento sigue o no cumpliendo con la norma, si este resiste o no las cargas de acuerdo a la norma, con una sección reducida.

Re: Esta bien pasar una tubería dentro de una viga que sostiene una calamina?

Publicado: Dom Dic 08, 2019 6:40 pm
por waIIy
Saludos.
Muchas gracias por sacarme de la duda.