Pregunta:

Por que las en las Combinaciones, Usando el método de resistencia, el sismo "E" no participa con las cargas Vivas de cubierta "Lr"??

Es decir en B.2.4-5 1.2D+1.0 E + 1.0 L (L tambien incluirá Lr??)
B.2.4-7 0.9D+ 1.0 E+ 1.6 H


Gracias.

Vinculos Patrocinados:


javierflorestano
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Jue Sep 15, 2016 7:27 pm

#2

Jue Sep 15, 2016 7:58 pm

Estimado

Los factores de mayoración o minoración para las combinaciones de carga para el diseño de unidades estructurales, se obtienen de estudios estadísticos específicos que consideran probabilidades simultaneas de ocurrencia.

Por ende supongo que para ese caso en particular es poco probable que se den que alguien este trabajando en el techo justo en el momento en que esta incrementada en un 20% las cargas muertas y que se produzca un sismo y que este el 100% de las cargas vivas sobre la estructura.

Además esa combinación es para el diseño (resistencia ultima), no confundir con tensiones admisibles que es donde se verifican deformaciones y drift.. En las combinaciones de resistencia ultima se busca llevar al máximo la resistencia del material, por eso se mayorana mucho las cargas.

Saludos


Topic author
warekay
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Mar Sep 02, 2008 11:14 am

#3

Jue Sep 15, 2016 10:32 pm

Gracias Javier...estoy agradecido por tu comentario.