Página 1 de 1

luces maximas sin apoyo en metaldeck

Publicado: Dom Mar 27, 2011 11:30 am
por lex074
quien me puede decir ccual el la luz maxima que permite el metaldeck sin un apoyo intermedio , tengo columnas de 30 x 3o y vigas de 25 x25

Re: luces maximas sin apoyo en metaldeck

Publicado: Dom Mar 27, 2011 11:56 am
por mccloud_1
Por lo general el catalogo de los proveedores de las laminas te dicen cuanto es la máxima longitud entre apoyos sin apuntalamiento para cierto tipo de cagas.

Busca el catalogo del proveedor local para que veas cuales son sus recomendaciones o ponte en contacto con ellos directamente para mayor información.

Saludos.

Re: luces maximas sin apoyo en metaldeck

Publicado: Dom Mar 27, 2011 12:42 pm
por chhenao
Cordial Saludo.

Necesitas saber la luz maxima para la lamina de steel deck, o la luz maxima de la losa como tal (Lamina, concreto y viguetas), sin tener riostras?''

Pues si es la losa completa, depende del estado de cargas que uses, y la geometría. Igual hay que tener en cuenta que es posible usar riostras.

Te recomiendo que visites la pagina de acesco (Progama arquimet) o la de corpacero (Programa corpasoft). Alli puedes encontrar las tablas y sugerencias de construccion.

Saludos.

Re: luces maximas sin apoyo en metaldeck

Publicado: Dom Mar 27, 2011 2:17 pm
por lex074
ya tengo la estructura aporticada en concreto y las luces son de 3.70 en un sentido y 2,50 en el otro son 6 columnas 3 y 2 respectivamente por eje se que en el sentido 2.50 no tendria problema pero en el otro sentido es que estan colocadas las laminas de la paca existente

Re: luces maximas sin apoyo en metaldeck

Publicado: Dom Mar 27, 2011 2:28 pm
por chhenao
Necesariamente deben poner un apoyo minimo para la luz que dices...

Recomendacion....

Revisa los programas que te menciono, los cuales son sencillos de manejar

Re: luces maximas sin apoyo en metaldeck

Publicado: Dom Mar 27, 2011 2:55 pm
por lex074
sol apuntalar mientra se funde el concreto no una riostra que es lo que no quisiera hacer

Re: luces maximas sin apoyo en metaldeck

Publicado: Dom Mar 27, 2011 3:43 pm
por chhenao
Revisa los catalogos del fabricante.....alli te muestran el proceso constructivo y dan recomendaciones para el proceso constructivo....

Como recomendacion.... a veces sale mas barato colocar una riostra, ya que el peso de la vigueteria puede ser menor...

Re: luces maximas sin apoyo en metaldeck

Publicado: Dom Mar 27, 2011 3:44 pm
por chhenao