DUDA SOBRE EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ACERO DE PREESFUERZO

Publicado: Jue Sep 30, 2010 12:46 pm
por Buapi
Hola y saludos a todos.

Tengo una duda sobre el artículo 641 - 07 de las especificaciones y normas INV-07, quizá alguien de su comunidad pudiese aclararme.

En dicho articulo se especifica lo siguiente referente a la cantidad de acero de preesfuerzo:

"641.6 MEDIDA ...La cantidad de toneladas-metro efectivas se determinará multiplicando el número de metros lineales
de cable, aproximados al centímetro, por el número de toneladas efectivas en el centro de la luz..."

¿A qué se refiere con esas "toneladas efecetivas"?

Muchas gracias de antemano y bendiciones a todos.

Re: DUDA SOBRE EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ACERO DE PREESFUERZO

Publicado: Jue Sep 30, 2010 10:34 pm
por pedromedina
Se refiere a la fuerza de preesfuerzo resultante después de restarle las pérdidas inmediatas. Es decir en el momento de transferencia. Esta se encuentra en los planos de construcción o se puede calcular restándole a la fuerza leída en el manómetro o calculada por alargamiento, las pérdidas ocasionadas por penetración de cuñas ,las pérdidas por fricción y las pérdidas por acortamiento elástico del concreto.