Imagen

CALCULO DE MURO DE CONTENCION

Para subir hojas de calculo de Ingenieria civil
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente

raton581
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 19
Registrado: Mié Mar 11, 2009 5:00 pm

#61

Jue Mar 24, 2011 8:56 pm

los felicitos a todos los q hicieron los aportes voya estudiarles y si puedo colaborar les colaborare gracias :SM010: :SM010: :SM010:

Vinculos Patrocinados:


cDavic
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Sab Abr 09, 2011 7:59 pm

#62

Sab Abr 09, 2011 8:15 pm

Que tal colegas muchas gracias por el aporte y espero compartir o ayudaros en lo que se pueda el tiempo que permanezca en el foro


hugol14
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Lun May 02, 2011 2:05 pm

#63

Lun May 02, 2011 3:27 pm

Gracias son de gran utilizada estos archivos :-)


gercam2010
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 11
Registrado: Sab Oct 17, 2009 5:52 pm
Agradecimiento recibido: 1 vez

#64

Sab May 21, 2011 4:56 pm

Este archivo no es de mi autoría, y espero que les ayude como a mí.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


wlsonr_1
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Vie Oct 22, 2010 8:32 am

#65

Mié Nov 16, 2011 8:22 pm

EDUARDVASQDELG escribió:hola amigos me gustaria bastante que me explicaran cual es el proceso de descarga de archivos en esta pagina porque la verdad es que no descarga ninguno de los archivos que intento descargar aparece un m,ensaje que me dice actualizar la pagina pero lo hago e igual no descarga...agradesco bastante por su respuesta anticipoadamente.....adios
Mira es facil, primero debes estar registrado en la página cierto? bueno, cuando buscas desde un browser como google cualquier tema en construaprende y te envía directamente al foro donde personas han subido archivos, mientras no te identifiques estos no aparecen disponibles. Para que aparezca el link de descarga debes ir a identificarte, y una vez te confirma que tu identidad es correcta debes irte hacia atras en las paginas porque cuando te identificas te saca delforo actual, tu das click en la flecha de pagina anterior dos veces, y ya quedas en el foro con lso archivos listos para descargar. espero haber sido claro. Bendiciones.


JOSE GILMER
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Nov 17, 2011 5:04 pm

#66

Jue Nov 17, 2011 5:33 pm

pacheco escribió:OJALA ALGUIEN DE USTEDES ME PODRIA HACER LLEGAR E UN EJEMPLO DEUN CALCULO (PROCEDIMIENTO) DE UN MURO DE CONTENCION DE GRAVEDAD Y CONCRETO ARMADO POR EL METODO QUE LO TENGAN, ME URGE OJALA Y ALGIEN ME PUEDA AYUDAR MUCHAS GRACIAS. MI CORREO ES simongonzalez98@hotmail.com.
selos agradecere bastante
PROYECTO: Propietario: Fecha:
Ubicación: Ciudad:


DISEÑO MURO DE CONTENCIÓN
Muro de contención en voladizo

Propiedades del suelo: h'=s/w Sobre carga(S):
f= 29 Sobrecarga Viva(L): 180 kg/m2 w f f
w= 2.0 Muerta(D): 240 kg/m2
f= 0.44 S= 420 kg/m2
Cah= 0.35 h'= 0.21 m
Cph= 2.88 h= 2.9 m
2.9 h= 3.1
Cuerpo P P= 3.233615733 Ton

Nivel de terreno
Y Y= 1.06911315 m
0.0
0.2
0.2 Tacón
2.26
Talón 2 0.2
Puntal
2.32
L
CALCULO ESTRUCTURAL
Especificaciones
P= 3.23 Ton
Y= 1.07 m f'c= 210 kg/cm2
fy= 4200 kg/cm2
Mu= 5.88 Ton-m Wc= 2.4 Ton/m3

rmax= 0.016
r= 0.008 Mu = 304
Fbd^2
F= 0.9
b: 1.0
d= 0.146
d'= 0.07
emin.= 0.22
e.= 0.12 Seleccionado
d= 0.05
Resistencia a cortante:

apartir de d de la base: 0.05 m
h= 3.00 m

P= 3.56 Ton
Vu= 6.05 Ton
F= 0.85
= 3.26 Ton

FVc < Vu No cumple

Investigación de la estabilidad:
W X Mr
pesos componentes Ton m Ton-m
w1: 2.85 0.12 2.4 0.82 2.06 1.69
w2: 2.32 0.20 2.4 1.11 1.16 1.29
w3: 0.12 0.25 2.4 0.07 2.06 0.15
w4: 2.00 0.00 2.0 0.00 1 0.00
w5: 2.85 0.20 2.0 1.14 2.22 2.53
Total 3.15 5.66

Presión total de suelo sobre todo el plano: Presiones de contactos
P= 3.7 Ton
Y= 1.1 m En el tercio medio En el borde del tercio medio fuera del tercio medio
q1= 3.53 2.71 3.88
Momento de volcamiento Mo= 3.96 Ton-m q2= -0.81 0

Distancia resultante a= 0.54 m

Tercio medio de la base L/3= 0.77 m
Fuera del tercio medio
Presiones de contacto
Para Rv= 3.1 Ton/m
q1= 3.88 Ton/m2
q2= 0.00 Ton/m3

Rv R

a
3a

L(m) q(Ton/m2)
0.00 3.88
0.77 2.58
0.54 2.97
1.87 0.75
2.00 0.53
2.32 2.06 0.43
L/3 0.77 1.16 1.94
a 0.54 2.12 0.33
2.22 0.17
2.32 0.00

Factor de seguridad contra volcamiento: 1.43 Es amplio

SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO

f= 29
Cah= 0.35
Cph= 2.88
f= 0.44 Coeficiente de fricción entre concreto y suelo
f=tan(f)= 0.55

Friccion en el puntal= 2.39 Ton

Friccion en el talón y tacón 0.94 Ton

Presión de tierra pasiva= 0.00 Ton
3.33 Ton

Factor de seguridad contra el deslizamiento: 3.33 0.91 No aceptable
3.7

CALCULO DEL REFUERZO mm cm2 mm kg/m
En el cuerpo: f'c= 210 kg/cm2 Nº2 1/4'' 6.4 0.32 20.0 0.250
F= 0.9 fy= 4200 kg/cm2 Nº3 3/8'' 9.5 0.71 30.0 0.560
b: 1.0 Wc= 2.4 Ton/m3 Nº4 1/2'' 12.7 1.29 40.0 0.994
d= 0.05 Nº5 5/8'' 15.9 1.99 50.0 1.552
d'= 0.07 Mu = 2612.031944 Nº6 3/4'' 19.1 2.84 60.0 2.235
e= 0.12 Fbd^2 Nº7 7/8'' 22.2 3.87 70.0 3.042
Mu= 5.88 Nº8 1'' 25.4 5.1 80.0 3.973
rmin= 0.0033 r= #¡NUM! Nº9 1-1/8'' 28.7 6.45 90.0 5.060
As= #¡NUM! Nº10 1-1/4'' 32.3 8.19 101.3 6.404
As= 1.65 Nº11 1-3/8'' 35.8 10.06 112.5 7.907
Nº14 1-3/4'' 43.0 14.52 135.1 11.380
Nº18 2-1/4'' 57.3 25.81 180.1 20.240


Varilla seleccionada: Nº3 As= 0.71 cm2

Refuerzo vertical en el muro: #¡NUM! Varillas/m

Usar varillas Nº3 espaciadas #¡NUM! cms

Refuerzo cara opuesta
r= 0.0012

As= 0.6 cm2/m

Varilla seleccionada: Nº3 As= 0.71 cm2

Refuerzo vertical en el muro: 2 Varillas/m

Usar varillas Nº3 espaciadas 50 cms

Refuerzo horizontal
r= 0.002

As= 1 cm2/m

Varilla seleccionada: Nº3 As= 0.71 cm2

Refuerzo vertical en el muro: 2 Varillas/m

Usar varillas Nº3 espaciadas 50 cms


Losa del puntal:
f'c= 210 kg/cm2
F= 0.9 fy= 4200 kg/cm2
b: 1.0 Wc= 2.4 Ton/m3
d= 0.13
d'= 0.07 Mu = 504.0
e= 0.20 Fbd^2
Mu= 7.7
r= 0.0145
As= 18.80 rmin= 0.0033
As= 18.79649825

Varilla seleccionada: Nº4 As= 1.29 cm2

Refuerzo vertical en el muro: 16 Varillas/m

Usar varillas Nº4 espaciadas 6.25 cms

Cortante actuante
d= 0.13 m

L= 1.87 m

Vu= 6.31 Ton

Resistencia a cortante del concreto

F= 0.85
FVc= 8.49 Ton
Cumple

Losa del tacon: f'c= 210 kg/cm2
F= 0.9 fy= 4200 kg/cm2
b: 1.0 Wc= 2.4 Ton/m3
d= 0.13
d'= 0.07
e= 0.20 Mu = 11.59842209
Mu= 0.18 Fbd^2
r= 0.0003
As= 0.36 rmin= 0.0033
As= 4.29

Varilla seleccionada: Nº4 As= 1.29 cm2

Refuerzo vertical en el muro: 4 Varillas/m

Usar varillas Nº4 espaciadas 25 cms

Cortante actuante
d= 0.13 m

L= 0.07 m

Vu= 0.081564 Ton

Resistencia a cortante del concreto

F= 0.85
FVc= 8.49 Ton
Cumple


melvinrafael100
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Dom May 08, 2011 9:04 am

#67

Jue Ene 12, 2012 10:14 am

muerte987654321 escribió:dejen sus email. para enviarle algo de informacion sobre muros de contecion ya sea como valadizo o con contrafuertes atte mgueva85@hotmail.es
MI MAIL: mel_cht@hotmail.com


Dario Caballero Ing.
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Vie Ene 13, 2012 11:30 am

#68

Vie Ene 13, 2012 11:46 am

pacheco escribió:OJALA ALGUIEN DE USTEDES ME PODRIA HACER LLEGAR E UN EJEMPLO DEUN CALCULO (PROCEDIMIENTO) DE UN MURO DE CONTENCION DE GRAVEDAD Y CONCRETO ARMADO POR EL METODO QUE LO TENGAN, ME URGE OJALA Y ALGIEN ME PUEDA AYUDAR MUCHAS GRACIAS. MI CORREO ES simongonzalez98@hotmail.com.
selos agradecere bastante
Hola Gracias por el aporte.... excelente!.
Saludos desde Villavicencio-Colombia.


GERARDO TENA
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Mar 12, 2012 11:01 am

#69

Lun Mar 12, 2012 1:11 pm

MUCHAS GRACIAS, FUÉ MUY ÚTIL. ESPERO SEGUIR CONTANDO CON SU AYUDA.


jonygut
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mié Dic 16, 2009 9:35 pm

#70

Lun Jun 04, 2012 5:19 pm

Hola!

Un saludo cordial a todos!

Aca dejo mi e-mail: jigumor@hotmail.com

Estoy interesado en la informacion que mencionan. Saludos atentos!


Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza
Agradecimiento recibido: 2 veces

#71

Lun Jun 04, 2012 6:34 pm

jonygut escribió:Hola!

Un saludo cordial a todos!

Aca dejo mi e-mail: jigumor@hotmail.com

Estoy interesado en la informacion que mencionan. Saludos atentos!
Chequea este ejemplo a ver si te puede servir
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


mauriciomartinez
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Dom Sep 30, 2012 3:17 am

#72

Dom Sep 30, 2012 3:35 am

gracias por la Aportacion

Avatar de Usuario

santodejar
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 274
Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
Ubicación: Peru
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Virgo

#73

Dom Sep 30, 2012 11:14 am

En Peru, utilizamos mucho los muros de albañileria confinada, con unidades de arcilla que generalmente son de 23x13x9 cm. Con este tamaño, aproximadamente necesitamos 55 a 60 ladrillos por m². No te olvides que habras de utilizar columnas de confinamiento para dar ductilidad al muro y te recomiendo que no hagas paños de mas de 5 m de largo. Los expertos en albañileria dicen que para muros perimetricos, es preferible intercalar la posicion de los muros para un mejor comportamiento sismico. Asi mas o menos : ________■----------------■_________■-------------. Respecto de las columnas recomiendan utilizar al menos de 25x25, asi como una viga de amarre encima de similares dimensiones. El sobrecimiento puede variar dependiendo la calidad del suelo aunque casi siempre utilizamos un ancho de 0.50m por una profundidad similar. Espero haberte ayudado en algo.


jfserna
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Nov 10, 2011 9:14 pm

#74

Lun Oct 01, 2012 12:47 am

YOSEMITE escribió:TE ADJUNTO ESTA HOJA DE EXCEL, ESPERANDO TE PUEDA SERVIR
Esta buena, gracias, boy a ensayarla


Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 138
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota

#75

Sab Dic 08, 2012 6:49 am

Alguien tiene un ejemplo de muros de contencion pero incorporandolo al modelo en etabs o en sap, lo requiero para un sotano como el grafico adjunto
mil gracias de antemano
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Responder
  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Hojas de Calculo Excel”

  • Información