Hoja de Calculo:
VIGA SIMPLEMENTE ARMADA, SIN ACERO DE COMPRESION
Usando Reglamento de Mexico: RCDF-2004, NTC-04

Y comprobacion con Sap2000 (con una diferencia de 0% entre ambos metodos)

En la Hoja de Calculo, las celdas en amarillo son los datos que se pueden modificar, para introducir datos
la Hoja contiene 2 metodos de calculo, segun los datos que tengamos o los datos que requerimos

Caso 1.- Le damos dimensiones de la seccion, y elementos mecanicos a los que esta sujeta, y propiedades de materiales, y le proponemos el acero
Y la hoja determina si pasa o no la seccion

Caso 2.-Le damos dimensiones, propiedades de la seccion, y longitud viga, y carga por metro
Y la hoja determina el acero requerido

Tambien se adjunta el ejemplo resuelto en el libro de concreto reforzado de Gonzalez Cuevas, usando los mismos valores, para comprobar que la hoja de calculo arroja los mismos resultados que en el libro y en el programa Sap2000
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Vinculos Patrocinados:

Avatar de Usuario

nigema
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 129
Registrado: Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Ubicación: LA PAZ
Zodiac: Sagittarius

#2

Dom Jul 27, 2008 4:57 pm

gracias por el aporte Construaprende, pero no se si podrias facilitarme la norma que mencionas y veo que manejan los diametros de fierros por numeros, no se si alguien puede ayudarme a cuantos milimetros corresponde los numeros de fierros que manejan. GRacias
SAludos!!!!
:D :D :D :D


gatob
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Jue Ago 31, 2006 12:20 am
Ubicación: Distrito Federal
Agradecimiento recibido: 1 vez

#3

Dom Jul 27, 2008 10:22 pm

Saludos:

El numero representa el numero de octavos de pulgada del diametro de la varilla
ejemplo

el # 3 es igual a 3/8" igual a 10 mm
el # 4 es igual a 4/8" igual a 1/2" igual a 13 mm
el # 6 es igual a 6/8" igual a 3/4" igual a 19 mm etc

Avatar de Usuario

Topic author
construaprende
Site Admin
Mensajes: 620
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Ciudad de México
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces
Zodiac: Leo
Contactar:
México

#4

Dom Jul 27, 2008 11:57 pm

nigema escribió:gracias por el aporte Construaprende, pero no se si podrias facilitarme la norma que mencionas y veo que manejan los diametros de fierros por numeros, no se si alguien puede ayudarme a cuantos milimetros corresponde los numeros de fierros que manejan. GRacias
SAludos!!!!
:D :D :D :D
hola
Las normas las encuentras en:
http://foros.construaprende.com/normas- ... vt259.html
y
http://foros.construaprende.com/normas- ... vt260.html
Que son las Normas Tecnicas Complementarias del Reglamento de Construccion de Mexico

Sobre las varillas, adicional a lo que ya comento gatob, te adjunto una hoja de excel con las areas


Saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

nigema
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 129
Registrado: Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Ubicación: LA PAZ
Zodiac: Sagittarius

#5

Sab Ago 02, 2008 4:33 pm

Hola Construaprende :
Le quedo muy agradecido por las referencias y por la pronta respuesta,ah! tambien a gatob
SAludos!!!!
:escr: :D

Avatar de Usuario

cafetero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Jue Dic 06, 2007 2:31 pm
Ubicación: San Luis de la paz

#6

Mié Ago 06, 2008 10:19 pm

Que tal compañeros foristas, respecto a la hoja de cálculo tan amablemente nos comparte Ivan, les comento que también hice una hace poco y al tratar de comprobar los resultados con SAP tuve ligeras diferencias en cuanto a los armados (primera parte importante del diseño), mis diferencias oscilaban en alrededor de medio a un centimetro cuadrado a favor; sin embargo, cuando comparé deflexiones (segunda parte importante en el diseño) , las diferencias no fueron tan pequeñas. Resulta que me encontré con que SAP aparentemente calcula dichas deflexiones con la sección bruta (el momento de inercia lo calcula con B y H) sin considerar obviamente la sección transformada con la relación entre módulos y la ubicación del eje neutro, con lo cual, al ser el momento de inercia de la sección transformada dependiente de la cantidad de acero y de la relación entre módulos, provoca que tengas que aumentar un poco el armado requerido obtenido por flexión, con la consecuente diferencia a los resultados que arroja SAP. Esto se los comparto con el unico fin de que se tenga cuidado con los resultados que arrojan los programas puesto que hay que conocer las consideraciones que hacen los mismos para obtener de ellos resultados confiables o que algún forista me pueda sacar de la duda en caso de haber omitido algo que el SAP hace.

Saludos


je-quiroz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Dom Abr 27, 2008 4:35 pm
Ubicación: OBREGON

#7

Vie Ago 29, 2008 6:43 pm

TENGO UNO SIMILAR
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 1 vez

#8

Vie Ago 29, 2008 10:16 pm

cafetero escribió:Que tal compañeros foristas, respecto a la hoja de cálculo tan amablemente nos comparte Ivan, les comento que también hice una hace poco y al tratar de comprobar los resultados con SAP tuve ligeras diferencias en cuanto a los armados (primera parte importante del diseño), mis diferencias oscilaban en alrededor de medio a un centimetro cuadrado a favor; sin embargo, cuando comparé deflexiones (segunda parte importante en el diseño) , las diferencias no fueron tan pequeñas. Resulta que me encontré con que SAP aparentemente calcula dichas deflexiones con la sección bruta (el momento de inercia lo calcula con B y H) sin considerar obviamente la sección transformada con la relación entre módulos y la ubicación del eje neutro, con lo cual, al ser el momento de inercia de la sección transformada dependiente de la cantidad de acero y de la relación entre módulos, provoca que tengas que aumentar un poco el armado requerido obtenido por flexión, con la consecuente diferencia a los resultados que arroja SAP. Esto se los comparto con el unico fin de que se tenga cuidado con los resultados que arrojan los programas puesto que hay que conocer las consideraciones que hacen los mismos para obtener de ellos resultados confiables o que algún forista me pueda sacar de la duda en caso de haber omitido algo que el SAP hace.

Saludos
Hola respecto a los comentarios de sección agrietada para el cálculo de deflexiones, en sap2000 debes dar un valor que te modifique la rigidez a flexón de la sección. para vigas puedes emplear 0.35, pero realmente si quieres chequear deflexiones lo ideal es hacer tu hoja de calculo de acuerdo a lo recomendado por el ACI.
cheque esta hoja a ver que te sirve. debes tener activada la opcion de SOLVER de excel
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


gblunar
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Mar 27, 2014 6:15 pm

#9

Jue Mar 27, 2014 11:09 pm

Se te agradece tu archivo, me servira de guia para poder crear el mio adecuandolo a las necesidades de mi proyecto. Mil gracias.


Nabla
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Mar Ago 21, 2018 5:13 pm
México

#10

Jue Ago 23, 2018 8:41 pm

Muchas gracias