Página 1 de 1

Epanet_Conexión entre depósitos

Publicado: Vie Feb 09, 2018 6:58 am
por anileda
Hola, tengo una duda con la interpretación de los resultados de un epanet que estoy haciendo, es una tubería muy larga, con puntos altos y bajos, lo primero hice fue un cálculo manual y después hice un epanet con un depósito regulador y un punto de demanda (sin ninguna demanda intermedia) para ver como se comportaban las presiones en esos puntos altos...y por si podía afinar el cálculo. Los datos eran similares lo que había hecho inicialmente.

Cuando me decidí por la solución que más me gustaba (y simulación buena, sin presiones negativas), cambié el punto de demanda por un depósito (como si fuera un depósito de cola)....y la simulación me dice que está bien, pero ahora veo presiones negativas...

¿por qué me dice que la simulación se realiza con éxito y hay presiones negativas? ¿cómo debo interpretar los resultados?

Gracias