guevict escribió:¿ COMO DISEÑO UNA RED DE INCENDIO PARA EDIFICIOS, UTILIZANDO BOMBAS DE INCENDIOS?.
¿ COMO DISEÑO LOS ROCIADORES, DECTECTORES DE HUMO, BOMBAS DE INCENDIOS(VERTICALES Y HORIZONTALES), CAÑERIAS DE RED, TABLAS DE BOMBAS DE INCENDIO,TANQUES, ETC,...?. TODO LO REFERIDO PARA PREVENIR UN INCENDIO Y QUE NORMAS UTILIZAR, EN ESPAÑOL.
HAY ALGUN PROGRAMA O MANUAL QUE ME SUGIERAN.
La instalacion para incendio, consiste por lo regular, de un ramal simple,
el cual, utilizando, ya sea la ecuacion de Hazen-Williams o de Darcy-Weisbach
se puede hacer un calculo sencillo, de perdidas, velocidad y diametro, con el
control de mantener la velocidad maxima en 2.0 m/seg. para evitar ruidos y
golpeteos, y, la minima en 0.60 m/seg. para evitar asentamientos de particulas.
El caudal para incendio usando tuberias de 2" es 3.00 litros/seg. tuberias.
Las tuberias o mangas de salida en los gabinetes para incendios, deben tener
una presion de 3.5 kg.cm2 o sea 35.00 m de columna de agua, por lo tanto en
los gabinetes bajo deben colocarse valvulas reductoras de presion.
Si utiliza la formulas de Darcy-Weisbach, y , usa tubos lisos puedes
aproximadamente obtener el coeficiente de friccion, con la formula de Blasius
de lo contrario, tendras que usar la formula de Colebrook-White.
Puedes consultar los sguientes libros :
Hidraulica General 1- por Gilberto Sotelo Avila
Instalaciones en los Edificios-Charles Merrick
Instalaciones Sanitarias para Edificios-Arq. Mariano Rodríguez - Avial
Manual del Constructor-Cemex
El programa ESPANET 2.0 gratuito te puede ayudar.
ATTE.
RAGAMA.