PERDIDAS POR FRICCION EN POSTENSADO

Para hablar solo de puentes.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias, En el mensaje del usuario al que deseas agradecer, En vez de escribir gracias repetidamente
************************************
DOCUMENTOS DE INTERES SOBRE PUENTES:
Responder
chechorate
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 40
Registrado: Sab May 27, 2006 1:38 pm
Ubicación: cochabamba

hola a todos, que yo sepa los coeficientes K y μ dependen del equipo de tesado a utilizar no es así? (en caso de no tener estos datos disponibles, la AASHTO propone algunos) lo que quiero saber es si alguien tiene los valores de K y μ para un equipo (gato hidráulico) Freyssinet S6 que creo que es el que más se usa, almenos ne mi pais, espero puedan ayudarme gracias.

chechorate
roxedhm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 563
Registrado: Sab Ago 19, 2006 6:15 pm
Ubicación: Lima

Estimado Chechorate:

Los valores de "u" y "K" dependen de la fricciòn de la tubería, no del gato.

El gato sólo importa en las pérdidas por acuñamiento, pero estos valores normalmente te los debe dar quien provee el postensado.

Saludos
chechorate
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 40
Registrado: Sab May 27, 2006 1:38 pm
Ubicación: cochabamba

OK.....MUCHAS GRACIAS

CHECHORATE
Avatar de Usuario
ILeonG
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Mar Jul 31, 2007 5:15 pm
Ubicación: Mexico

Me parece con que tengas el tipo de acero que se emplea y este lo cotejes con el de AASHTO entonces sera suficiente. Por otro lado, debes tomar en cuenta que estos valores son proporcionados por el fabricante.

IVAN
danielitoy
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Dom Dic 26, 2010 3:21 pm

para elementos no adheridos en postensado ... se calcula perdida por fricccion?
nassiul
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 716
Registrado: Vie Abr 25, 2008 9:41 am
Ubicación: MAD
España

si, pq el cable siempre va a rozar con la vaina.

mira el catalogo de cualquier fabricante, depende fundamentalmente de la curvatura del cable.

saludos,
Responder