Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

REVISION DE MEMORIA DE CALCULO PUENTE TIPO CAJON

Para hablar solo de puentes.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias, En el mensaje del usuario al que deseas agradecer, En vez de escribir gracias repetidamente
************************************
DOCUMENTOS DE INTERES SOBRE PUENTES:
Responder
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

ESTIMADOS: PUBLICO UNA MEMORIA DE CALCULO PARA UN PUENTE TIPO CAJON QUE ESTOY DESARROLLANDO.
EN LA PARTE DE CARGAS MOVILES ESTOY ACUPANDO PARAMETROS DE OTRA MEMORIA DE UNA ESTRUCTURA PARECIDA PERO NO SE COMO OBTENERLOS, MAS PRESISAMENTE LOS PAREMETROS DE COLOR AZUL.
AGRADECERIA SI PUDIERAN REVISAR Y DAR SUS RECOMENDASIONES Y AYUDA.

SALUDOS
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
roxedhm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 563
Registrado: Sab Ago 19, 2006 6:15 pm
Ubicación: Lima

Estimado Jhing:

Por lo que explicas, esto es un ejercicio de practica.

No entiendo porque necesitas diseño sísmico, quie no es habitual en estas estructuras enterradas.

Si de todas maneras consideras el sismo, usa dos modelos:

i) Para cargas estáticas, usa solo resortes inferiores y el empuje de tierras como carga lateral.

ii) Sísmico con resortes, pero ya no necesitas aplicar el empuje. De paso Mononobe Okabe es para muros que se pueden inclinar, lo que no es el caso. Voy a ver si encuentro algo de muros "fijos" como este.

El factor de distribucion es el ancho de distribucion en losas del AASHTO.

Cuando encuentre mas datos te escribo.

Saludos
Avatar de Usuario
lventura
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 56
Registrado: Mié May 24, 2006 3:23 pm
Ubicación: Lima

Hola.

Letras en azul:
1) coeficiente de distribución: es el ancho de distribución para losas del AASHTO

2) Carga de Diseño: 7.26/(1.669)*1.3*1.2=6.67 (carga destinada a un modelo Bidimensional!!) (pero no se que x... significa el 1.2 MOP)

-La combinación por sismo no corresponde, tienes que ver la sección "División I-A" del AASHTO estandar (La combinación que figura en la tabla 3.22.1 no aplica)

...
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 287
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Santiago

El factor de mayoracion es dado por una normativa interna de mi pais.

En mi caso como deveria aplicar la carga viva sobre mi modelo en 3 dimensiones????
Al parecer el dividir por el factor de distribucion y luego aplicar en el modelo cargas puntuales el resultado, es incorrecto??????

La combinacion la saque de otra memoria que habia sido aprobada, no la he revisado ya que no tengo la ASSHTO del 96.
Avatar de Usuario
HETO
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 37
Registrado: Mié Ago 09, 2006 1:28 pm
Ubicación: Cochabamba

Saludos jhing... por si acaso la norma AASHTO del 96 esta disponible en este link. espero te sea util


http://foros.construaprende.com/aashto- ... t3016.html
pepe85
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 11
Registrado: Vie Jun 20, 2008 2:45 pm
Ubicación: SC

Disculpen alguien podria darme las pautas para introducir un cajon en el sap ya que yo uso el Av. win 98 o el Plus por favor me interesa mucho aprender el uso del sap 2000 para calcular este tipo de estructuras gracias de antemano
divadramo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Lun Jul 20, 2009 12:50 pm

OYE, HEMOS ESTADO REVISANDO TU MEMORIA DE CALCULO, LA UNICA DUDA ES COMO LE HICISTE PARA CALCULAR EL CORTANTE
divadramo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Lun Jul 20, 2009 12:50 pm

REVISANDO TU MEMORIA ME SURGE LA DUDA DE COMO CALCULAR EL CORTANTE DE LA LOSA Y DE LOS MUROS, YA QUE CHECANDO CON LAS FORMULAS DEL ACI LA CAPACIDAD ES LIGERAMENTE MENOR A LA SOLICITADA POR MI MODELO. TAMBIEN TENGO LA PREGUNTA DE SI ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS REQUIEREN REFUERZO A CORTANTE, YA QUE DE NO SER ASI, TENDRE QUE CAMBIAR LA SECCION? O SI HAY ALGUN METODO PARA CALCULAR EL CORTANTE REQUERIDO CONSIDERANDO LA FUERZA AXIAL QUE HAY EN LOSAS Y MUROS?
ARELI
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Oct 01, 2009 4:04 pm

DISCULPEN, ESTUDIO ING. CIVIL Y NECESITO HACER UNA MEMORIA DE CALCULO PARA PUENTES TUBULARES CON CABEZAL DE CONCRETO, SI ALGUIEN ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME UNA MEMORIA DE GUIA ESTARIA MUY AGRADECIDA, PORQ REALMENTE NO TENGO MUCHO CONOCIMIENTO DE ESE TEMA.
Hanielf
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Sep 12, 2011 8:33 pm

excelente hermano, andaba buscando esto