Aqui un ejemplo practico y sencillo de un puente losa, espero a alguien le sirva.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
alvvel
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 141
Registrado: Jue Ene 03, 2008 4:47 pm
Ubicación: Bogota

Gracias por tu colaboración. Veo que lo que publicas es un trabajo de clase. Sin conocer el alcance de este trabajo ni las normas de tu país y sin un estudio detallado quisiera hacer un par de comentarios:
La posición del camión que indicas no es la que produce los momentos máximos.
Los gráficos de momentos para el tándem de diseño y la carga de carril no corresponden a la distribución de cargas.
No está incluido el impacto en los cálculos.
Vale la pena darle una revisada...
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

En efecto las cargas no están bien calculadas.

Si está claro que la norma es AASHTO-LRFD.
Jajccc
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Mié Jul 09, 2008 8:35 pm
Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Gracias por su aportación. Quiero hacer dos preguntas referente a el diseño de puentes-losa para alcantarillas, de luces pequeños (2, 3 metros) en donde se tiene un suelo de relleno de 1.70 metros y su carpeta asfáltica para un camino de 7 metros de ancho en la parte superior: ¿se considera factor de impacto para la carga de rueda? ¿o se desprecia debido al suelo de relleno? ¿Cómo se realiza la distribución de la carga de rueda a través del suelo de relleno? ¿Antes de hacer la distribución de la carga se afecta por el ancho de distribución E? o no se debe de afectar, es decir, debe considerarse la carga de rueda?
Saludos
Antonio
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Jajccc escribió:Gracias por su aportación. Quiero hacer dos preguntas referente a el diseño de puentes-losa para alcantarillas, de luces pequeños (2, 3 metros) en donde se tiene un suelo de relleno de 1.70 metros y su carpeta asfáltica para un camino de 7 metros de ancho en la parte superior: ¿se considera factor de impacto para la carga de rueda? ¿o se desprecia debido al suelo de relleno? ¿Cómo se realiza la distribución de la carga de rueda a través del suelo de relleno? ¿Antes de hacer la distribución de la carga se afecta por el ancho de distribución E? o no se debe de afectar, es decir, debe considerarse la carga de rueda?
Saludos
Antonio
Si, a esa profundidad se calcula impacto. AASHTO tiene su propio procedimiento.

3.6.2.2 Componentes Enterrados
El incremento por carga dinámica para alcantarillas y otras estructuras enterradas cubiertas por la Sección 12, en porcentaje, se deberá tomar como:
IM = 33( 1,0 − 4,1 × 10^−4 DE ) ≥ 0% (3.6.2.2-1)
DE = profundidad mínima de la cubierta de tierra sobre la estructura (mm)

El espesor del pavimento no se toma en cuenta por el proceso constructivo

Lo demás lo ves aquí:
13-Seccion_12_2004.pdf
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.