DESPRECIAR SISMO EN PUENTES

Para hablar solo de puentes.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias, En el mensaje del usuario al que deseas agradecer, En vez de escribir gracias repetidamente
************************************
DOCUMENTOS DE INTERES SOBRE PUENTES:
Responder
Ivan Garcia
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Mié Ago 20, 2008 7:09 pm

QUE TAL AMIGOS, TENGO UNA PEQUEÑA CONSULTA: ¿EXISTE ALGUN CASO EN LA REGLAMENTACION DE LA AASHTO EN DONDE LOS EFECTOS DE SISMO SEAM DESPRECIABLES AL ANALIZAR UN PUENTE?
YA SEA POR SER DE ALTURA PEQUEÑA, O POR LA CANTIDAD DE CLAROS?
DE ANTEMANO GRACIAS!
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

La sección 3.10.1 del AASHTO 2007 dice que no se deberán calcular efectos de sismo en cajas y bóvedas, que estén completamente enterradas, a menos que estén cerca de una falla activa.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Otra más que se me había pasado:

La sección 4.7.4 indica que que para puentes regulares de un solo tramo no se necesita análisis sísmico, y los requisitos de regularidad se dan en la tabla 4.7.4.3.1-2 - Requisitos para que un puente sea considerado regular. Esto no limita a que las cargas sísmicas no puedan ser evaluadas en la subestructura.
Sin embargo esto hay que tomarlo con cuidado, lo códigos europeos limitan la longitud de los puentes de un solo claro que no necesitan análisis sísmico, el código alemán sitúa está distancia en 50 m. Para términos prácticos, las cargas sísmicas se vuelven apreciables después de los 20 m de longitud.