Estimados:
junto con saludar, tengo una duda sobre losas postensadas, estoy realizando mi memoria sobre lo mismo y quisiera saber si es posible calcular dichas losas solo con muros de hormigón armado como elementos verticales de apoyo, es decir, sin marcos. He visto en todas partes que hablan de columnas apoyando a la losa, pero jamas solo de muros.
Agradezco sus comentarios, ya que, mi memoria se basa en losas postensadas con muros de hormigón armado.
Esperando que se encuentren muy bien
atte, Marcos Ramos
losas postensadas
- LoreaElvis
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 62
- Registrado: Jue Oct 09, 2014 7:50 am
generalmente las losas post-tensadas son elementos isostaticos (qL^2/8), el apoyo que tengan da lo mismo, puede ser un muro continuo con consola o puede ser una viga colectora entre dos columnas.
rara vez he visto sistemas continuos (viga post-tensada - muro).
un ejemplo practico:
Anda a algún supermercado lider, baja al subterráneo y fíjate como hacen la losa del super, veras que son una sucesión de vigas (Pi o doble T) apoyadas en una viga colectora entre columnas.
rara vez he visto sistemas continuos (viga post-tensada - muro).
un ejemplo practico:
Anda a algún supermercado lider, baja al subterráneo y fíjate como hacen la losa del super, veras que son una sucesión de vigas (Pi o doble T) apoyadas en una viga colectora entre columnas.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 2 Respuestas
- 1994 Vistas
-
Último mensaje por metallica1860
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados