le quiero hacer una consulta la armadura de retracción que menciona el código ACI318 7.12 está solamente referida para losas ... las fundaciones tienen malla de retracción?

Vinculos Patrocinados:


heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 318
Registrado: Mié Abr 25, 2007 11:29 am
Ubicación: Cali

#2

Jue Sep 25, 2014 3:50 pm

Las fundaciones deben llevar una cuantía mínima de 0.0033

Avatar de Usuario

morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Libra
Colombia

#3

Jue Sep 25, 2014 6:54 pm

heramir escribió:Las fundaciones deben llevar una cuantía mínima de 0.0033
preciso un poco mas:

La cuantia minima a FLEXION es de 1.4/Fy que para un Fy de 420 MPa es igual al famoso 0.0033, sin embargo si se toma el trabajo de calcular la cuantia necesesaria, el ACI (y de ahy para abajo todas las normas basadas en el) permite la utilizacion de dicha cuantia calculada aumentada en un 33% (As calclulado x1.33) y el cual no debe ser menor que las cuantias de acero necesarias por efectos de retraccion y temperatura (0.0018, 0.0020).....lo anterior enfocado a que en elementos de fundaciones, que no correspondan a vigas de cimentacion como zapatas o losas, el 0.0033 como cuantia minima puede representar cantidades de acero importantes y que en realidad pueden llegar a ser innecesarias (no solo en cimentacion, en cualquier elemento en general).

Saludos