Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Aberturas en vigas

Estudiantes de Ingenieria Civil, que quieran platicar sobre su escuela, examenes y cursos.
Responder
carlosmch_05
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Dom Oct 10, 2010 1:26 am

Buenas.
Me gustaria saber las recomendaciones a seguir para realizar aberturas en vigas ya existentes, y en que partes de la viga es conveniente y en que partes no lo es.

Muchas gracias y les agradesco lo que puedan aportarme.
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

Hola, siempre evitar que sea en los extremos ya que en estos puntos el cortante es máximo, también en el centro ya que en este caso usualmente el momento flector es el máximo. Si es necesario perforar la viga lo recomendable es hacerlo en los tercios centrales y a plomo de la losa, es decir lo más cercano posible a la losa.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Buenas

Lo expresado por ReneM, te lo dejo en este paper.


Ing. Jaime
Adjuntos
sitio de ubicacion tuberias.pdf
sitio donde se deben ubicar las tuberias
(24.04 KiB) Descargado 82 veces
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza

jcoronellr escribió:Buenas

Lo expresado por ReneM, te lo dejo en este paper.


Ing. Jaime
Saludos ing. Jaime, casualmete se me ha presentado ese caso en una edificacion que estoy construyendo y tendremos que hacerle un hueco a una viga para pasar una tuberia de pvc de 3 pulgadas, la inquietud es si ese h/3 incluye el espesor de la losa, en mi caso tengo una losa de 15 cms mas 60 cms de viga, para un total de 75 cms, o solo considero los 60 cms de la viga. El grafico esta bien claro,pero me queda esa duda. Saludos de nuevo.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Saludos Haroldsf


La altura corresponde a la viga 60 cms, sin incluir la losa. Una aclaracion a veces se diseña la viga con la losa incluida, es decir la viga es de 60 cms y la losa es maciza de 15 cms, entonces el espesor de la viga sigue siendo 60 cms, no 75 cms, ni 45 cms. OJO.


Ing. Jaime
Última edición por jcoronellr el Mié Oct 13, 2010 10:24 am, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Buenos dias

Otro tema muy discutido es el de las juntas frias aca les dejo este paper sobre las juntas en la losas


Ing. jaime
Adjuntos
juntas de losas y vigas para el futuro.pdf
Juntas el las losas
(21.45 KiB) Descargado 91 veces
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Estudiantes”