Hola, en primer lugar gracias simplemente por leer la duda.

Tengo que diseñar un tanque semienterrado, y a 3 metros de él tengo una sobrecarga puntual, mi duda es cómo calculo el efecto que ésta ejerce sobre los muros perimetrales del tanque. El coeficiente del empuje activo de tierras lo tengo.

Lo dicho, muchas gracias y ojalá me podáis echar uan mano.

Vinculos Patrocinados:


RRA
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 11
Registrado: Dom Ago 03, 2008 9:40 am

#2

Vie Abr 08, 2011 12:46 pm

Hola, utiilzando la formula de bousinesq podras considerar la sobrecarga que te impacta en el empuje activo y a partir de esta podras observar que a partir de la profundidad y separacion que tengas tu tanque esta se va disipando, pero a partir del tipo de suelo que tengas esta se disipará en mayor o menor grado y esta remanente de carga la deberas considerar como una sobrecarga adicional al empuje activo para tu diseño de muros, asi como tambien la sobrecarga que te generé el sismo debido a estas.

El el libro de Braja M DAS, puedes encontrar mas al repecto.

Espero te sirva este comentario.