Página 1 de 1

zapatas muy proximas entre si

Publicado: Dom Jun 13, 2010 6:30 am
por raulhc
Hola,

Me entregaron un calculo de una vivienda de 2 plantas donde hay varios casos donde 2 zapatas estan una al
lado de la otra (separacion aprox 5 cm) esto debido a la separacion de las columnas ( 2mts).
Por lo que tengo entendido cuando es asi hay que hacer una zapata corrida doble para evitar la superposicion
de los bulbos, esto es asi ? por otro lado si una de las dos bases es excentrica esto no agraba el problema que
explique ?

La tensión admisible del suelo es de 1,5 y la profundidad de fundacion es a 2 mts.

Saludos y gracias.

Re: zapatas muy proximas entre si

Publicado: Dom Jun 13, 2010 7:12 am
por yucapareja
Ese problema que dices puede suceder, aunque por la resistencia del suelo y el
uso de la edificacion (vivienda) no creo que haya problema alguno con la
excentricidad y la zapatas cerca, el problema aca es que eso no es practico,
por que al estar tan pegadas las fundaciones para vaciarlas tendran que vaciar
una fundacion, desencofrar colocar algun materia de junta para poder encofrar
la otra fundacion y vaciar.

Es mucho mas facil y practico colocar una fundacion corrida o dependiendo de
la distancia entre columnas en el otro sentido tambien se puede utilizar una
losa de fundaciones.

Saludos

Re: zapatas muy proximas entre si

Publicado: Dom Jun 13, 2010 2:50 pm
por raulhc
Una ultima pregunta. Estaba analizando el calculo y encontre que en una secuencia de 5 vigas de las cuales ninguna
esta en voladizo, es decir todas apoyadas en los extremos en columnas, no se consideraron en el calculo como
hiperestaticas sino como isostaticas (qxl2/8). Consulte por esto al calculista y me dice que como la relacion de luces
y cargar tiene diferencias de mas de un 20% debio considerarlas isostaticas. Es esto correcto ? de todas formas
no habria que calcular los momentos negativos ?.

tramo1 luz 2 mts carga 2 t/m
tramo2 luz 5 mts carga 3 t/m
tramo3 luz 2,5 mts carga 1,8 t/m
tramo4 luz 4,5 mts carga 3 t/m
tramo5 luz 2 mts carga 2 t/m

Gracias de nuevo.

Re: zapatas muy proximas entre si

Publicado: Dom Jun 13, 2010 5:10 pm
por yucapareja
CLARO que tiene que calcularse, sino como va a diseñar el acero superior de esas vigas.

Por lo que me dices entonces me imagino que no esta considerando cargas sismicas, ya
que debido a ellas se producen momentos negativos grandes.

Saludos..

PD: yo no viviria en esa casa....