Estimados.
Necesito aclarar una duda sobre como diseñar un elemento en las siguentes condiciones:

El elemento, un muro de hormigon armado el cual fue diseñado y contruido para soportar cargar de empuje de tierra en su plano y perpendicular a este. Al revisar el diseño se estima que las cargas fueron erroneamente calculadas y al aparecer un empuje sismico el muro fallaria. Como solucion se decide reforzar el muro aumentando el espesor de este de manera de llegar a un diseño satisfactorio. La duda es ¿Como el muro esta construido o sea esta solicitado actualmente por la carga de empuje estatico, al aumentar el espesor del muro cual es la metodologia de diseño para verificar si la seccion total resistira? ¿debo tomar la metodologia directa del ACI, sin cosiderar que parte de la seccion ya esta cargada?.

Saludos y gracias.