Bueno esto no es del todo cierto no es necesario dividir entre 2 y colocar en ambas caras.WRUIZ escribió:LRFP escribió:Necesito aclarar una duda que se presento refrente a la armadura minima por retraccion:
¿La armadura minima por retraccion para una losa de fundacion, por ejemplo [1.8/1000] se debe ubicar completa en una sola cara de la losa o la debo dividir en dos y ubicar la mitad en la parte superior y la otra en la parte inferior?
Si tienes armadura doble debes colocar el acero minimo por retraccion en ambas caras completo, tanto en la parte superior como en la parte inferior.
Ojo morfeo, este es un error en la interpretacion de la norma, la norma dice del area de la seccion bruta, si divide la seccion bruta en dos, y colocas armadura en dos caras, es tipico que el area de acero lo tienes que dividir entre 2
saludos cordiales
Por ejemplo en fundaciones aisladas que tengan solo compresion normalmente (a menos q el suelo sea demasiado bueno) se requerira colocar el acero minimo, y este se ubica en la parte a flexion.
Otro ejemplo es en fundaciones de equipos, donde realmente lo que se necesita es pero de la fundacion.
Saludos